Молниезащита и заземления заглубленных емкостей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Молниезащита и заземления заглубленных емкостей |
6.6.2019, 12:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54226 |
Добрый день. Занимаюсь проектом наливной авто станции без навеса. Рядом находятся две подземные горизонтальные дренажные емкости 40 куб. м.
Вопрос как правильно выполнить молниезащиту и заземления емкостей? Учитывается ли взрывоопасная зона над емкостями? Спасибо ! |
|
|
|
20.6.2019, 12:19
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 44561 |
Добрый день. Занимаюсь проектом наливной авто станции без навеса. Рядом находятся две подземные горизонтальные дренажные емкости 40 куб. м. Вопрос как правильно выполнить молниезащиту и заземления емкостей? Учитывается ли взрывоопасная зона над емкостями? Спасибо ! Добрый день! Взрывоопасная зона над клапанами обязательно учитывается при расчётах. Заземление рекомендуется выполнить в виде контура, подключение к емкостям выполняется не менее чем в 2 точках (уравнивание потенциалов). |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 23:10 |
|