Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Молниезащита и заземления заглубленных емкостей

Teejay
сообщение 6.6.2019, 12:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Добрый день. Занимаюсь проектом наливной авто станции без навеса. Рядом находятся две подземные горизонтальные дренажные емкости 40 куб. м.
Вопрос как правильно выполнить молниезащиту и заземления емкостей? Учитывается ли взрывоопасная зона над емкостями?
Спасибо !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpozdnyakov
сообщение 20.6.2019, 12:19
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.3.2015
Пользователь №: 44561



Цитата(Teejay @ 6.6.2019, 12:11) *
Добрый день. Занимаюсь проектом наливной авто станции без навеса. Рядом находятся две подземные горизонтальные дренажные емкости 40 куб. м.
Вопрос как правильно выполнить молниезащиту и заземления емкостей? Учитывается ли взрывоопасная зона над емкостями?
Спасибо !



Добрый день!

Взрывоопасная зона над клапанами обязательно учитывается при расчётах. Заземление рекомендуется выполнить в виде контура, подключение к емкостям выполняется не менее чем в 2 точках (уравнивание потенциалов).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 23:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены