Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Высоковольтная энергетика , особенности ксплуатация и отдельные параметры высоковольтного оборудов

NikitaNA
сообщение 6.11.2008, 16:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 6.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 12492



Всем здрасти. Меня интересует такое оборудование как КРУЭ и тр-ры 110-1150кВ. Кто может рассказать про это оборудование с точки зрения моментов эксплуатации, у каких производителей тонкие места, у кого какие преимущества. Вообщем у кого какая интересная информация есть, буду очень благодарен, ну или сайты где можно почитать про это.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 6.11.2008, 16:53
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



Вот и мне интересно про тр-ры 160 ква ----как их обслуживать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 7.11.2008, 14:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/p_tr-ry.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaNA
сообщение 7.11.2008, 15:20
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 6.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 12492



Оооо, оч полезный сайт. Спаисбо. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 8.11.2008, 0:06
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



благодарю! еще вопрос -два тр-ра по 160 ква работают в паралель -пик нагрузак приходит на три летних месяца-(130000квт максимум в месяц) потом снижается до 50-30 ---следует выключить один? и каким образом :под нагрузкой или постепенно снизить на низкой стороне ??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dennis
сообщение 11.11.2008, 11:43
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11261



Цитата(kent @ 8.11.2008, 0:06) *
благодарю! еще вопрос -два тр-ра по 160 ква работают в паралель -пик нагрузак приходит на три летних месяца-(130000квт максимум в месяц) потом снижается до 50-30 ---следует выключить один? и каким образом :под нагрузкой или постепенно снизить на низкой стороне ??

если максимум нагрузка - 130 кВА можно один из трансформаторов вообще отключить и прекрасно все будет работать на одном, плюс платить меньше будете, т.к не надо будет оплачивать потери х.х второго трансформатора., а отключать естественно надо без нагрузки и при снятом напряжении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bard-man
сообщение 2.5.2009, 18:07
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.1.2009
Пользователь №: 13002



Попробуйте найти интересующую вас информацию на сайте http://www.elektrovolgograd.ru

Сообщение отредактировал bard-man - 2.5.2009, 18:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 2.5.2009, 19:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (kent @ 8.11.2008, 2:06) *
благодарю! еще вопрос -два тр-ра по 160 ква работают в паралель -пик нагрузак приходит на три летних месяца-(130000квт максимум в месяц) потом снижается до 50-30 ---следует выключить один? и каким образом :под нагрузкой или постепенно снизить на низкой стороне ??

Отключать транс нежелательно, лучше оставить его в горячем резерве, т.е . в режиме х.х., отключив ввод 0,4кВ. При этом ВВ кабель под напряжением и сам транс тоже, потерями можно пренебречь. Иначе при включении транса надо будет испытать кабель, проверить изоляцию тр-ра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nord
сообщение 3.5.2009, 8:30
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 9799



Цитата(Uran @ 2.5.2009, 21:16) *
Отключать транс нежелательно, лучше оставить его в горячем резерве, т.е . в режиме х.х., отключив ввод 0,4кВ. При этом ВВ кабель под напряжением и сам транс тоже, потерями можно пренебречь. Иначе при включении транса надо будет испытать кабель, проверить изоляцию тр-ра.

А проще всего составить график: один месяц работает один трансформатор, следующий - второй...