Максимальная мощность.

Гость_Гость_lectyrj_*_*
сообщение 31.8.2007, 19:29
Сообщение #1





Гости






Есть трех-фазная переменная сеть 0,4 кВ. Снимаем с одной фазы напругу и ноль,получаем 220Вт. Вопрос- какую максимальную нагрузку можно снять с одной фазы? и не будет ли несимметричной нагрузки в тр-ре если три фазы нагружены не одинаково?
Если можно поподробнее ответ.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.8.2007, 21:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_lectyrj_* @ 31.8.2007, 20:29) *
Есть трех-фазная переменная сеть 0,4 кВ. Снимаем с одной фазы напругу и ноль,получаем 220Вт. Вопрос- какую максимальную нагрузку можно снять с одной фазы? и не будет ли несимметричной нагрузки в тр-ре если три фазы нагружены не одинаково?
Если можно поподробнее ответ.
Спасибо!

Вопрос поставлен таким образом, что на него можно не отвечать вообще или же прочитать курс лекций на эту тему... icon_mrgreen.gif
Но всё же кратко.
- С одной фазы трехфазной сети Вы можете снять столько сколько Вам надо, ограничение установит либо питающий кабель, либо подстанция.
- если три фазы нагружены не одинаково, то это и будет несимметричной нагрузкой.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.8.2007, 23:19
Сообщение #3





Гости






Ага, с нагрузкой понятно, а с неравномерным распределением нагрузки по фазам не очень. Нельзя же скажем 1 фазу нагружать по мах. а две как попало....нагрузка должна распределяться примерно равномерно.Вопрос. какой разбег по нагруженности между фаз допускаеться и чем грозит несимметричное распределение нагрузки? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 1.9.2007, 10:27
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Даже при несимметричной нагрузке ток в нулевом проводе не превысит фазного.
На практике -же, по причине наличия у него (провода N) сопротивления, несимметричная загрузка фаз приводит к перекосу фазных напряжений (линейные остаются в норме), который влияет только на потребителя.
Согласно НД номинальная и предельно допустимая асимметрия напряжений не должна превышать 2 и 4 % сооответственно.


По запросу могу выслать ГОСТ.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.9.2007, 11:07
Сообщение #5





Гости






да , если можно вышлите мне ГоСТ на lectyrj@yandex.ru
CПАСИБО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 2.9.2007, 0:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Важно знати параметры питающего тр-ра так как при соединении обмоток звезда/звезда с нулём нейтраль тр-ра можна нагружать на 25% номинальной мощность, а при соединении треугольник/ звезда с нулём на 75% ном. мощности. Но вторые трансы применяютса редко потому что дороги восновном применяетса первый вариант. А дальше при большей нагрузке появляетса перикос напряжений. Дальше нужно читать книги по ТОЕ и электрическим машинам там всё написано. Подробно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.9.2007, 11:24
Сообщение #7





Гости






спасибки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2007, 8:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17544
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пыжился, но так и не вспомнил в какой, но в одной мудрой книге читал о допустимом перекосе в 15 %. Без всякой уверенности пользуюсь. Никто не укрепит в вере?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 3.9.2007, 22:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ГОСТ 13109 нормы качестава электроенергии
Вернуться в начало страницы