Четырёхпроводная схема:3 фазы и 0.Все потребители однофазные,220В.Как расчитать автомат на вводе?Если P=U*I,то здесь U сколько-220 или 380?И почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 22.8.2007, 5:00
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



U=220 В, т.к.
Цитата
Все потребители однофазные,220В

Определитесь с потребителями, определив их ток/мощность, раскидайте равномерно по фазам получившуюся нагрузку. После этого из номинального ряда автоматов выбираем ближайший (в бОльшую сторону) по току.