На счетчике загорается лампочка "!" - токи фазы и нейтрали неодинаковы

gomed12
сообщение 31.7.2019, 22:53
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Этот счетчик снабжен ТТ на нуле, а фаза зашунтирована, поэтому счетчик ловит попытку обходного использования защитного нуля вместо рабочего нуля. Банально, при отсутствии УЗО, либо зашунтированы эти нули где-то в розетке, либо ошибочно где-то тоже видимо в розетке перепутаны эти же нули. Преднамеренно, возможно и в щите на все розетки.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама