Прогрузка автоматов Simens , Не отключаются автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прогрузка автоматов Simens , Не отключаются автоматы |
12.9.2019, 17:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.5.2017 Пользователь №: 52316 |
Добрый день! Коллеги кто сталкивался с прогрузкой автоматов 3WL сименс с расцепителем ETU-15B 1000А? При прогрузке сатурном на уставке 2 Iн, начиная от 2,5 кА до 4 кА никаких результатов. Ладно если бы один, но пробовали прогружать 3 автомата результат тот же. В чём может быть проблема?
|
|
|
|
Гость_=Бетонщик=_* |
13.9.2019, 10:38
Сообщение
#2
|
Гости |
В чём может быть проблема? Измерьте силу прогрузочного тока другим более надёжным методом. Похоже, что Ваш "Сатурн" показывает 4 кА, а фактически выдаёт не более 2 кА. Вероятность того, что неисправны схемы расцепителей всех трёх автоматов крайне низка, но не равна нулю... |
|
|
16.9.2019, 19:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
При этом имеются следующие особенности:
— параметры «Ток» и «Длит» в режиме «Результат» являются результатом измерения и могут отличаться от своих значений в режиме «Ввод»; При работе с нагрузочным трансформатором или при использовании сило- вого блока устройства «Сатурн-М1» может использоваться внешний измери- тельный трансформатор тока с номинальным вторичным током 5 А, его вто- ричная обмотка подключается к клеммам 5—6 (I2=5 A) испытательного уст- ройства. Используя режим работы с ТТ и вводя значение первичного тока транс- форматора, можно получить пересчитанное процессором реальное измеренное действующее значение тока. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
19.9.2019, 13:52
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Привет.А что, происходит с L-0,5? Прогрузи первичным током, другим прибором, без напруги -Ретом, УПТР и т.д.
Сообщение отредактировал prude - 19.9.2019, 13:53 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 9:32 |
|