Коэффициент спроса офисного здания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коэффициент спроса офисного здания |
31.8.2007, 16:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
Проектирую офисное здание 5 этажей получились примерно следующие нагрузки:
освещение 77 кВт комп. розетки 140 кВт быт розетки 22 кВт кафетерий 35 кВт вентиляция 39 кВт холодильная машина (чиллер) 171 кВт есть 2 лифта Как правильно посчитать коэффициет спроса на вводе для этих данных (дайте цифру) P.S. не кидайте ссылки на СП31, хочу сравнить свой результат со специалистами, т.к. погрешность Кс выливается в десятки кВт Заранее спасибо! |
|
|
|
1.9.2007, 16:55
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
Проектирую офисное здание 5 этажей получились примерно следующие нагрузки: освещение 77 кВт комп. розетки 140 кВт быт розетки 22 кВт кафетерий 35 кВт вентиляция 39 кВт холодильная машина (чиллер) 171 кВт есть 2 лифта Как правильно посчитать коэффициет спроса на вводе для этих данных (дайте цифру) P.S. не кидайте ссылки на СП31, хочу сравнить свой результат со специалистами, т.к. погрешность Кс выливается в десятки кВт Заранее спасибо! Господа специалисты Вы здесь есть? |
|
|
1.9.2007, 18:29
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вы же просите не отсылать Вас к СП31...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.9.2007, 9:03
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата освещение 77 кВт комп. розетки 140 кВт быт розетки 22 кВт кафетерий 35 кВт вентиляция 39 кВт холодильная машина (чиллер) 171 кВт Это все установленная мощность? -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
|
2.9.2007, 9:36
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
|
|
|
2.9.2007, 9:40
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
|
|
|
2.9.2007, 13:28
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата Конечно установленная, коэффициент спроса для того и нужен чтобы посчитать расчетную А какой суточный режим работы предприятия/эл.установки? Интересуют минимумы/максимумы потребления эд.энергии и время (этих минимумов/максимумов.) -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
|
2.9.2007, 14:53
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
|
|
|
2.9.2007, 16:06
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
В этом ответе действительно изобилие информации, и зачем тогда все эти таблицы в СП31-110?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.9.2007, 18:02
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
|
|
|
|
3.9.2007, 12:06
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я к СП сильно не привязываюсь. Советую исходить из реальности.
Оборудование кафетерия, лифты и быт. розетки , т.е. все имеющее периодичность, - это по СП А всем остальным (без освещения тех.чердаков и подвалов) ставлю 1. Работа продолжительная и одновременная. По жизни после сдачи в аренду комков наставят гораздо гуще, в каждом отдельчике чайники, микрухи, печки всякие.. Вам за килы не платить, зато потом не икнется когда свет погаснет. СП местами смешноватое: Ру.р.-установленная мощность розетки 0,06 кВт -в том числе для оргтехники. что это за техника по 60вт? А как Вам вычислительные машины с Ки=0,4 (свыше 5 комков и видимо вплоть до Вашего кол-ва). Кто-нибудь видел выключенные на обед компьютеры? А 6 из десяти ждут когда другие сотрудники наработаются. Применяйте поговорку про запас! С одной стороны в масштабах города при Вашем проценте это уже не десятки а тыщи киловатт. С другой помните как в Москве приключилось? |
|
|
3.9.2007, 16:03
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Для расчета коэффициента спроса этих данных недостаточно.
Вентиляция- Один вентилятор стоит на 39кВт или 39 по 1кВт. Кафетерий - пару котлов по 15 кВт или газовые плиты и много слайсеров, блендеров и т.п. Что за бытовые розетки на 22 кВт? Нужно видеть весь проект, так что СП и еще раз СП. Цитата Я к СП сильно не привязываюсь. А зря. Как показывает практика при расчете по СП реальная нагрузка получается даже меньше, да и надзорные органы руководствуются именно СП и могут попросить обосновать использование коэффициэнта 1(на практике было). 0.06кВт на линии для компов конечно маловато, лучше использовать реальную мощность, но на розетки в которые включают чайники, настольные лампы и т.п. вполне адекватно. (конечно для расчета общей нагрузки, а не кабеля). Отдельно взятый комп работает на полную мощность в редких случаях, когда разгоняет одновременно все свои приводы. Все остальное время примерно на 30%. Так, что коэффициент 0.4 в самый раз. |
|
|
3.9.2007, 17:43
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
С системником почти согласен - смотря что напихать и с чем работать (не все работают в спящем режиме - у меня от видяхи пар идет), но прибавьте хотя бы монитор (19" 150вт -LCD, 260 -фонарь)- он то кушает без разгона. И прогресс не скидывайте со счета - несмотря на технологии питательные блочки помню начинались с 230вт а сейчас 400 норма. И на этом не остановятся.
Помните мое "комков наставят гораздо гуще"? В моем родном офисе в отделе (сам рисовал) вместо трех уже шесть стоит, плюс второй ксерокс запихнули. Плюс радиаторы. А Вы говорите "реальная нагрузка получается даже меньше". В техзадании то обычно "лампочка одна штука"... При сдаче в надзоре проекта про 1 спрашивали, я им так и сказал, мол работают целый трудовой день. Больше никто ничего не спрашивал. Наверно про 30% им не ведомо. |
|
|
3.9.2007, 17:57
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
Для расчета коэффициента спроса этих данных недостаточно. Вентиляция- Один вентилятор стоит на 39кВт или 39 по 1кВт. Кафетерий - пару котлов по 15 кВт или газовые плиты и много слайсеров, блендеров и т.п. Что за бытовые розетки на 22 кВт? Нужно видеть весь проект, так что СП и еще раз СП. А зря. Как показывает практика при расчете по СП реальная нагрузка получается даже меньше, да и надзорные органы руководствуются именно СП и могут попросить обосновать использование коэффициэнта 1(на практике было). 0.06кВт на линии для компов конечно маловато, лучше использовать реальную мощность, но на розетки в которые включают чайники, настольные лампы и т.п. вполне адекватно. (конечно для расчета общей нагрузки, а не кабеля). Отдельно взятый комп работает на полную мощность в редких случаях, когда разгоняет одновременно все свои приводы. Все остальное время примерно на 30%. Так, что коэффициент 0.4 в самый раз. Спасибо Dima2007 за отклик, наконец-то здравомыслящий человек объявился с вопросами по существу. Вентиляция: 380В - 7,5; 1,1; 5,5; 5,5; 0,37; 5,5 кВт 220В - 0,3; 0,13; 0,8; 0,3; 0,1; 0,2 кВт Кафетерий: 380В - 6,5; 13; 5,3 кВт 220В - 3,2; 2,2 кВт + бытовые розетки с разной мелочовкой в сумме 5 кВт А бытовые розетки в офисах я так и брал по 0,06 кВт, вот и набежало 22 кВт |
|
|
3.9.2007, 18:29
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
бытовые розетки в офисах я так и брал по 0,06 кВт С бытовыми розетками с Вами согласны были все. А кстати Вы "почем" компы берете и с каким Кс? И раз уж "здание будет сдаваться под офисы" можно поинтересоваться для себя, как определяется кол-во компьютеров - в аренду сдают обычно без всякой планировки, т.е. голые стены. Толковое тех задание можно ожидать только от арендатора, а его пока нет. Это все к вопросу о реальности. |
|
|
Гость_Кузьменко В.В._* |
3.9.2007, 18:57
Сообщение
#16
|
Гости |
Дружище МЕГАВОЛЬТ! Не хочу втягиваться в бодягу, что устроили коллеги на этом вопросе. Если интересно, напиши мне: vkuzmenko@fastcom.ru - я тебе вышлю несколько всяких образцов подобных расчетов (выполненных разными проектными организациями, с разной степенью правильности, в разных стилях), посмотришь. Покажу и свои таблицы, я сейчас как раз делаю 4 этажа в аналогичном здании.
|
|
|
3.9.2007, 19:05
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Уважаемый savelij дочитайте пожалуйста до конца самое первое сообщение в этой теме и тогда я надеюсь вопросы отпадут сами сабой Я дочитал до конца Ваше первое сообщение. И последующие - тоже... Вопрос по вентиляции. Вы указали мощности только вентиляторов? Есть ли в Вашем проекте приточная вентиляция с нагревательными элементами? Кафе. В его составе: плита, конвектомат, мармит?... Приведу значения (усредненные) по своим проектам: по освещению можно принять 0,9 по аварийному - 1,0 по розеткам (общие) - 0,65 по комьпьютерным - 0,4 по вводу ЩС-кафе (Ру=40кВт) - 0,7 по вентиляции (Рнагрева=12кВт, Рдвиг= 3кВт) - 1,0 Если это Вам что нибудь даст, но в любом случае Кс берется из СП, хоть Вы и говорили "P.S. не кидайте ссылки на СП31". А что бы, хоть как то прикинуть Ваш Кспр, как я и говорил в певых постах, данных недостаточно, как впрочем и сейчас... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.9.2007, 19:34
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
4.9.2007, 8:31
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 31.5.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8773 |
Полностью согласен с savelij. При таких данных Кс можно прикинуть ну очень приблизительно.
В данном случае я бы на вентиляцию принял 0.8 на кафе 0.8 Цитата С системником почти согласен - смотря что напихать и с чем работать (не все работают в спящем режиме - у меня от видяхи пар идет), но прибавьте хотя бы монитор (19" 150вт -LCD, 260 -фонарь)- он то кушает без разгона. И прогресс не скидывайте со счета - несмотря на технологии питательные блочки помню начинались с 230вт а сейчас 400 норма. И на этом не остановятся. У меня моник 260Вт+системник около 300, в нормальном режиме потребляют 174Вт, Максимальной мощности 370Вт мне удалось добиться, когда копировал с двух CD на винчестер одновременно. В офисах до максимума компы разгоняют редко, если это не игровой клуб. Установленную я беру 600, коэффициент 0,4-0.5, вполне адекватно. Цитата Помните мое "комков наставят гораздо гуще"? В моем родном офисе в отделе (сам рисовал) вместо трех уже шесть стоит, плюс второй ксерокс запихнули. Плюс радиаторы. А Вы говорите "реальная нагрузка получается даже меньше". В техзадании то обычно "лампочка одна штука"... Наставить компов и радиаторов конечно могут. Но, в теории, в данном случае проект должен переделываться(А то могут и штрафануть) а расчитывать на это заранее можно только в отдельно взятом офисе, если хозяин денег не считает. Когда делаешь здание 10000-15000 м2 и 1 кВт стоит 40-50 т.р. хозяева сильно думают где бы сыкономить. |
|
|
4.9.2007, 9:37
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
С бытовыми розетками с Вами согласны были все. А кстати Вы "почем" компы берете и с каким Кс? И раз уж "здание будет сдаваться под офисы" можно поинтересоваться для себя, как определяется кол-во компьютеров - в аренду сдают обычно без всякой планировки, т.е. голые стены. Толковое тех задание можно ожидать только от арендатора, а его пока нет. Это все к вопросу о реальности. Компы беру по 0,4 кВт раб.место и косинус 0,7, с Кс затрудняюсь, а Вы какой берете? 1 этаж Заказчика там все ясно с расстановкой мест, поэтому было не трудно прикинуть сколько по максимуму раб. мест на типовых этажах |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 9:46 |
|