Прошу помочь, хоть вопрос и не по теме

НИР
сообщение 14.2.2019, 11:37
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Здравствуйте,

Собственно, вопрос в том, что зять с дочкой купили дом , 2этажа, отопление дома (батареи и теплые полы) были сделаны , документации никакой,
только на стене до оштукатуривания успел сфоткать схему.
Схема и фото устройств во вложении.
Вводной электрический щиток (только на щитке 14 отходящих автоматов и 3 УЗО) и электрические кабели, тоже были проложены, схем не было , но т.к сам электрик разобрался и подключил выключатели и розетки.
А вот по отоплению вообще полный ноль.
Хочется, как то отрегулировать тепло в разных комнатах, а что можно крутить, что нельзя, не знаю. Пока регулируем при помощи котла.

1. может кто подскажет аналогичный форум касающийся отопления частного дома
2. а может у кого то есть подобном в доме и подскажет здесь, относительно назначений 11 позиций которые я обозначил на фото.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.doc ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 212
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 14.2.2019, 12:22
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



День добрый
На картинке у Вас гребенки отопления.
Под цифрой 2 - балансиры, судя по положению уже кем-то отсроенные. Отвечают за проток теплоносителя в системе, если настроены не правильно - то всё работает примерно как и в электрике, водичка бежит по пути наименьшего сопротивления и часть отопительных приборов греет как ненормальные, а часть остывает из-за низкого протока.
НО, крутить их сейчас не надо, нет ни схем ни проекта, поэтому это будет танец с бубном и ошибка.
Косвенно эффективность работы можно проверить "по деревенски", на подаче котла даёте уставку в 65-70 гр.ц. и при минус 10ти-15ти градусах мороза на улице на отопительных приборах разница в температуре между подачей и обраткой не должна превышать 10ть градусов при всех закрытых окнах и дверях.
Если всё именно так - спите спокойно.
Трубы в изоляции, судя по фитингам, похожи на рехау или пинк или флекс, хороший и дорогой выбор. Гребенки и оборудование тоже норм.
Установлено всё что нужно и сливные краны (10) и воздухоотводчики (11)
5,6,7 - или манометры или термометры, по фото не видно, если манометры - перепад между подачей и обраткой должен быть примерно в одно очко (опять - же косвенно, без проекта). Если термометры - перепад температур - 10 градусов.
Также стоит байпасс (для поддержания давления в системе, судя по всему его балансир - 9) и циркуляционный насос, чтобы система циркулировала при закрытых кранах гребенки (3,4).
В чём-то мог ошибиться, всего не видно, не судите строго.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 15.2.2019, 13:13
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Спасибо большое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raisa78
сообщение 9.9.2019, 13:38
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.9.2019
Пользователь №: 56127



Все верно написал. А муж еще , что-то делал клей пва, купили в магазине нисон, какие -то бумажечки приклеивал, потом клемы пачл и так далее. Короче все зумудреное . но зато работает