Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно ли составлена схема?
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
23.9.2019, 9:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Не правильно
-------------------- |
|
|
24.9.2019, 18:01
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Сделайте разделение рабочего нуля.
|
|
|
14.10.2019, 10:18
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
Сделайте разделение рабочего нуля. так на рисунке уже есть разделение на N и PE. но разрывать N нельзя, но если только питание от воздушной линии 0,4кВ, то можно, с условием что все жилы отключаются сразу одновременно. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 14.10.2019, 10:21 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|
|
15.10.2019, 10:21
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. разрывать N нельзя, но если только питание от воздушной линии 0,4кВ, то можно, с условием что все жилы отключаются сразу одновременно. Спасибо за разрешение хоть в этом случае... )) А почему "разрывать N нельзя" в других случаях (при той же одновременности, разумеется) ? |
|
|
16.10.2019, 11:57
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
...
"на вшивость" решили. думаю с вашими знаниями проще почитать ПУЭ Глава 7.1 (7.1.21.), чтобы не заниматься как было сказано "ликбезом". потому, что совмещённый PEN в системе TN-C. как то др. "не отметились" ? но заходило уже 10 чел. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 16.10.2019, 11:59 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|