![]() Контур заземления , заземление, контур |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Контур заземления , заземление, контур |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2019 Пользователь №: 56152 ![]() |
Вечер добрый. Вопрос по контуру заземления в гараже.
Сделал контур заземления в яме гаража. (фото 1). Забито 4 штыря по 2 метра (диаметр 22мм), обвязаны лентой 40х4 с помощью сварки. К первому (слева) подведена лента от щитка (длина 5 метров). Фото щитка прилагаю. Начинаю проверять контур: 1 способ: мультиметром: красный провод на фазу, черный на контур заземления. Напряжение 224В. Замеряю в сети, показания идентичны. 2 способ: контрольная лампа 95Вт: дин провод оот лампы на фазу, второй на контур происходит КЗ и выбивает автомат. При этом выбивает автомат на 30А, который распределяет фазы, а не тот на 25А, через который подключена розетка. Ткните носом, что сделал не так? Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:01 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Если речь про самый правый в нижнем ряду, то это не автомат, а УЗО, и оно и жолжно срабатывать. Номиналы на фото не видны.
Гараж индивидуальный? Или в колперативе? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2019 Пользователь №: 56152 ![]() |
Гараж индивидуальный? Или в колперативе?
[/quote] в кооперативе, и да справа в нижнем ряду Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А где у вас в щите ваша земля?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17686 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ткните носом, что сделал не так? Вы не так интерпретируете результаты своих действий. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.А кто вас научил так ловко выводить проводники через стенку щита (слева) ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2019 Пользователь №: 56152 ![]() |
Номиналы на фото не видны.
[/quote] с права налево: 30А; С63; С25; С16 Вы не так интерпретируете результаты своих действий. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть. А кто вас научил так ловко выводить проводники через стенку щита (слева) ? Щиток мне контора делала. А где у вас в щите ваша земля? В данный момент на дверце щита, я его не подключил, так как побоялся что будет замыкать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
VladimirZ,
Цитата Щиток мне контора делала Плюньте им в морду и заберите деньги. Хотя бы за работу. Поставили самое дерьмо, и перемыыыычкиии... Ну, что, коллеги. Будем ТТ делать, али ТН-Ц-С ? ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17686 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2019 Пользователь №: 56152 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17686 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
В общем, VladimirZ, четыре новости:
1. Заземление у вас получилось (хотя, проверка заземления мультиметром не достаточна для утверждения данного факта). 2. УЗО у вас работает. 3. Щит собран отвратительно. 4. Теперь надо подключить землю "по системе". -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2019 Пользователь №: 56152 ![]() |
Буду благодарен, если скажите что нужно исправить. По системе это как?
Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
просто Гоша, вы еще про цветовую дифференциацию и маркировку проводников вспомните. Сразу, как шинку "заземления" найдёте.
Не конторское это дело! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вообще-то заземлители забивают, контур зарывают снаружи (вокруг) здания на расстоянии ме менее метра от стены, а не внутри. Похоже в щитке сооружено заземление типа ТТ.
А яма с заземлителями судя по всему будет зарыта и над ней будет сооружён бетонный пол ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
VladimirZ, гараж металлический?
Соседи заземление делают? Коллеги, судя по всему, в кооперативе 4хпроводка. Кто, что, и как там - хз... я склоняюсь к ТТ. Shura_with_KINEF, в щитке заземление не предусмотрено. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2019 Пользователь №: 56152 ![]() |
Вывести заземление за пределы гаража нет возможности. Гаражи все кирпичные. У соседей заземление снаружи не обнаружил. ОТ столба с распределительным щитом мой гараж подключен отдельно, на линии больше никого нет.
Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ну, раз других мнений нет, то:
1. Ставите в шкаф шинку, такую же, как с нулевыми проводами. 2. Присоединяете все земляные провода, металлические части, дверцы шкафа и основную землю на эту шинку. А так же, если есть, металлические станки, каркасы, стеллажи. Т.е. устроить систему уравнивания потенциалов. И будет у вас заземление по схеме ТТ. Обязательно: ежемесячно проверять работу УЗО нажатием на кнопку Тест. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17686 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3113 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
По инструкциям на устройство бывает гораздо реже. Приложение 3 ПТЭЭП п.28.7 Проверка УЗО нажатием на кнопку "Тест" не реже 1 раза в квартал.-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ну, человек забывчив, глядишь, при веушении на месяц, как раз на норму и выйдет...
А, если учитывать производителя, я б вообше сразу поменял. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 9:55 |
|
![]() |