VladimirZ
сообщение 16.9.2019, 21:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2019
Пользователь №: 56152



Вечер добрый. Вопрос по контуру заземления в гараже.
Сделал контур заземления в яме гаража. (фото 1).
Забито 4 штыря по 2 метра (диаметр 22мм), обвязаны лентой 40х4 с помощью сварки. К первому (слева) подведена лента от щитка (длина 5 метров). Фото щитка прилагаю.
Начинаю проверять контур:
1 способ: мультиметром: красный провод на фазу, черный на контур заземления. Напряжение 224В. Замеряю в сети, показания идентичны.
2 способ: контрольная лампа 95Вт: дин провод оот лампы на фазу, второй на контур происходит КЗ и выбивает автомат. При этом выбивает автомат на 30А, который распределяет фазы, а не тот на 25А, через который подключена розетка.
Ткните носом, что сделал не так?

Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:01
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:12
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Если речь про самый правый в нижнем ряду, то это не автомат, а УЗО, и оно и жолжно срабатывать. Номиналы на фото не видны.

Гараж индивидуальный? Или в колперативе?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirZ
сообщение 16.9.2019, 22:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2019
Пользователь №: 56152



Гараж индивидуальный? Или в колперативе?
[/quote]

в кооперативе, и да справа в нижнем ряду

Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:16
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А где у вас в щите ваша земля?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.9.2019, 22:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17686
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 21:59) *
Ткните носом, что сделал не так?
Вы не так интерпретируете результаты своих действий. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.
А кто вас научил так ловко выводить проводники через стенку щита (слева) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirZ
сообщение 16.9.2019, 22:20
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2019
Пользователь №: 56152



Номиналы на фото не видны.

[/quote]

с права налево: 30А; С63; С25; С16

Цитата(Олега @ 16.9.2019, 22:17) *
Вы не так интерпретируете результаты своих действий. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.
А кто вас научил так ловко выводить проводники через стенку щита (слева) ?

Щиток мне контора делала.

Цитата(S-cream @ 16.9.2019, 22:16) *
А где у вас в щите ваша земля?


В данный момент на дверце щита, я его не подключил, так как побоялся что будет замыкать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:21
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



VladimirZ,
Цитата
Щиток мне контора делала

Плюньте им в морду и заберите деньги. Хотя бы за работу.
Поставили самое дерьмо, и перемыыыычкиии...

Ну, что, коллеги.
Будем ТТ делать, али ТН-Ц-С ? icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.9.2019, 22:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17686
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 22:20) *
с права налево: 30А; С63; С25; С16
А не 30 мА ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirZ
сообщение 16.9.2019, 22:24
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2019
Пользователь №: 56152



Цитата(Олега @ 16.9.2019, 22:22) *
А не 30 мА ?


да 30mA
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.9.2019, 22:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17686
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(VladimirZ @ 16.9.2019, 22:24) *
да 30mA

Цитата(Олега @ 16.9.2019, 22:17) *
.. Срабатывает устройство защиты от тока утечки (который через лампочку) на землю (на контур). Так и должно быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:28
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



В общем, VladimirZ, четыре новости:
1. Заземление у вас получилось (хотя, проверка заземления мультиметром не достаточна для утверждения данного факта).
2. УЗО у вас работает.
3. Щит собран отвратительно.
4. Теперь надо подключить землю "по системе".


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirZ
сообщение 16.9.2019, 22:28
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2019
Пользователь №: 56152



Буду благодарен, если скажите что нужно исправить. По системе это как?

Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:29
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



просто Гоша, вы еще про цветовую дифференциацию и маркировку проводников вспомните. Сразу, как шинку "заземления" найдёте.
Не конторское это дело!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 16.9.2019, 22:32
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3113
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вообще-то заземлители забивают, контур зарывают снаружи (вокруг) здания на расстоянии ме менее метра от стены, а не внутри. Похоже в щитке сооружено заземление типа ТТ.
А яма с заземлителями судя по всему будет зарыта и над ней будет сооружён бетонный пол icon_smile.gif. А как проверять, осматривать? Тогда зачем всё это?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.9.2019, 22:34
Сообщение #15


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



VladimirZ, гараж металлический?
Соседи заземление делают?

Коллеги, судя по всему, в кооперативе 4хпроводка. Кто, что, и как там - хз... я склоняюсь к ТТ.

Shura_with_KINEF, в щитке заземление не предусмотрено.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirZ
сообщение 16.9.2019, 22:35
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.9.2019
Пользователь №: 56152



Вывести заземление за пределы гаража нет возможности. Гаражи все кирпичные. У соседей заземление снаружи не обнаружил. ОТ столба с распределительным щитом мой гараж подключен отдельно, на линии больше никого нет.

Сообщение отредактировал VladimirZ - 16.9.2019, 22:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.9.2019, 9:54
Сообщение #17


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ну, раз других мнений нет, то:

1. Ставите в шкаф шинку, такую же, как с нулевыми проводами.
2. Присоединяете все земляные провода, металлические части, дверцы шкафа и основную землю на эту шинку. А так же, если есть, металлические станки, каркасы, стеллажи. Т.е. устроить систему уравнивания потенциалов.

И будет у вас заземление по схеме ТТ.
Обязательно: ежемесячно проверять работу УЗО нажатием на кнопку Тест.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2019, 12:44
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17686
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(S-cream @ 17.9.2019, 9:54) *
Обязательно: ежемесячно проверять работу УЗО нажатием на кнопку Тест.
По инструкциям на устройство бывает гораздо реже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.9.2019, 17:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3113
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 17.9.2019, 12:44) *
По инструкциям на устройство бывает гораздо реже.
Приложение 3 ПТЭЭП п.28.7 Проверка УЗО нажатием на кнопку "Тест" не реже 1 раза в квартал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.9.2019, 17:31
Сообщение #20


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ну, человек забывчив, глядишь, при веушении на месяц, как раз на норму и выйдет...

А, если учитывать производителя, я б вообше сразу поменял.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 9:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены