![]() трехфазное узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() трехфазное узо |
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Цитата(alex) Будет ли работать трехфазное УЗО, если закоротить на вводном автомате все три полюса, то есть, подать одну и ту же фазу?
Не будет. В 3-х фазном УЗО через сердечник проходят все 3 фазы и нуль. Сразу же отключится. Будет работать, если просто подключите одну фазу и нуль. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вообщето будет и втом и в другом случае работать как УЗО. Здесь главное суммарный магнитный поток проходящий через общую систему. А суммарный ток через ноль и фазу (в ту и в другую сторону) будет равен нулю. Но вот если подключить фазу только через один контакт, нет уверенности что на УЗО будет работать кнопка ТЕСТ. Эта кнопка завязана только на одну фазу. В том УЗО которое я разбирал - это вторая фаза. Надо угадывать на какую фазу подключать, хотя функцию свою УЗО будет выполнять в любом случае.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Поторопился.
Действительно будет работать. Ток разделится на 3(если он конечно и на нагрузке закоротит фазы). |
![]() |
|
Гость_влад_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Не знаю, актуально ли ещё.
Трехфазное узо будет работать в однофазной цепи, но необходимо фазу пропустить последовательно через три силовых контакта |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Цитата Не знаю, актуально ли ещё.
Трехфазное узо будет работать в однофазной цепи, но необходимо фазу пропустить последовательно через три силовых контакта Вот тогда точно срсботает. Да так, что включить не сможешь. Тройной магнитный поток одного направления против одного по нулевому контакту в другом направлении. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(влад) Не знаю, актуально ли ещё.
Трехфазное узо будет работать в однофазной цепи, но необходимо фазу пропустить последовательно через три силовых контакта Этот совет будет правильным если его применить к трехфазному автомату, который возможно тоже установлен! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Совершенно верно, к автоматическому выключателю или к тепловому автомату. Тогда будет обеспечен равномерный нагрев всех контактов фаз и правильная работа тепловой защиты.
|
![]() |
|
|
Гость_влад_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Прошу прощения! Вы правы!!! В оправдание могу сказать только, что в 4 утра, после ночи у компъютера, наверное можно спутать автомат с УЗО . Еще раз - прошу прощения
Что-же касается трехфазного УЗО, то в однофазной сети у него есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1(A,R) и L2(В,S) паралельно, а N через N и L3(C,T) тоже паралельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(влад) В оправдание могу сказать только, что в 4 утра, после ночи у компъютера, наверное можно спутать автомат с УЗО .
Главно в таком состоянии на работу не ходить!!!!))))))) |
![]() |
|
Гость_alex_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Спасибо всем за советы. УЗО действительно работает как однофазное. Уже 5 месяцев без проблем.
|
![]() |
|
|
Гость_Yarik_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Скажите, а если через трехфазное УЗО подключена трехфазная нагрузка (электродвигатель), и через это же УЗО подключить еще и однофазную нагрузку к какой-нибудь из фаз будет ли срабатывать УЗО?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а куда оно денется...будет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если вы и ноль возьмете с этого же узо и при этом не превысите номинал, то работать узо будет в нормальном режиме, т.е. отключаться лишь при утечке/пробое
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 47168 ![]() |
Цитата Прошу прощения! Вы правы!!! В оправдание могу сказать только, что в 4 утра, после ночи у компъютера, наверное можно спутать автомат с УЗО . Еще раз - прошу прощения Что-же касается трехфазного УЗО, то в однофазной сети у него есть 3 схемы подключения: 1) Фаза через L1(A,R) - как правило тест подключается к ней, впрочем, это можно проверить, и, обычно, на лицевой панели есть схема, а N через N. 2) Фаза через L1(A,R) и L2(В,S) паралельно, а N через N и L3(C,T) тоже паралельно. В этом случае ток через УЗО можно удвоить. 3)Фаза через L1(A,R) и L3(C,T) последовательно, а N через L2(В,S) и N тоже последовательно. В этом случае чувствительность УЗО возрастет подскажите, действительно все согласны что при 2 схеме можно увеличить в два раза нагрузку относительно номинала на узо??!! |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
подскажите, действительно все согласны что при 2 схеме можно увеличить в два раза нагрузку относительно номинала на узо??!! ИМХО: без поправок на возможные разные сопротивления переходных контактов - с такой схемой подключения электромеханического УЗО согласен ![]() ну и ещё надо удостовериться шоб кнопка тест не включалась на ноль и ноль... Сообщение отредактировал Коляныч - 6.11.2015, 14:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 47168 ![]() |
то есть получается что на узо с номиналом 40A можно корректно повесить 2 ветки с 25а автоматами?
кто нибудь пробовал такое? test будет отрабатывать по одной паре проводников или по двум? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да хоть десять. Только выше УЗО должен быть автомат с номиналом не больше 40 А
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.11.2015 Пользователь №: 47168 ![]() |
Цитата Да хоть десять. Только выше УЗО должен быть автомат с номиналом не больше 40 А УЗО будет не первым в доме (вводным)! как я понимаю выше не обязательно надо меньше номинала автомат (можно поставить сразу за узо не обязательно сверху) и второе: здесь обсуждается вариант что при схеме распараллеливания входа в 4-контактное узо на 2 пары контактов входа и выхода можно рассматривать это узо как 80 ампер (2 однофазных линии на выходе по 40а) Сообщение отредактировал alexey mxv - 6.11.2015, 14:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
УЗО будет не первым в доме (вводным)! так первым или не первым? Чего то вы в показаниях путаетесь. как я понимаю выше не обязательно надо меньше номинала автомат (можно поставить сразу за узо не обязательно сверху) ПУЭ и СП 31-110 с вами не согласны. Именно УЗО с номиналом НЕ НИЖЕ, чем у защищающего автомата. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
то есть получается что на узо с номиналом 40A можно корректно повесить 2 ветки с 25а автоматами? кто нибудь пробовал такое? test будет отрабатывать по одной паре проводников или по двум? для начала до УЗО (грубо говоря аппарат управления) выше по ходу распределения ЭЭ следует поставить защищающий автомат (грубо говоря автомат защиты от сверхтока), с номиналом не более номинала УЗО (в этом случае номинал автомата грубо говоря = 80А, лучше меньше). После УЗО (получается что установленного на вводе) следует установить автоматы для защиты отходящих линий, они могут быть и по 25 А, но в сумме расчётный ток потребителей не должен превышать номинальный ток вводного выключателя. Как-то так. Но так подключать скорее всего никто не пробовал. Схемы УЗО шнайдера не нашёл, кнопка тест может оказаться между расщеплённых проводников одной фазы и тогда тест работать не будет. И вообще нет гарантий что по токовым цепям L1 и L2, L3 и N будут протекать равные токи. Идеально-то всё равно не получится подключить провода для "разделения нагрузки". |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 1:05 |
|
![]() |