Чето не могу понять какой УЗИП лучше на 3х фазный частный дом:
УЗИП Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-B 3Р In30kA Un400B Im60kA ИЭК или УЗИП Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D 3Р In5kA Un230B Im10kA ИЭК Внешне одинаковы, по 3 фазы, но у первого номинальное рабочее напряжение 400в, а у второго - 230в. Вот это вызывает непонятки. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11027 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
у первого номинальное рабочее напряжение 400в, а у второго - 230в. Вот это вызывает непонятки. С буквой В - защита от прямого удара (класс 1); С буквой С - щитовой (II класс), с буквой D - ставится возле потребителя. Правильно - ставить все три. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С буквой В - защита от прямого удара (класс 1); С буквой С - щитовой (II класс), с буквой D - ставится возле потребителя. Правильно - ставить все три. В частном доме обычно вводной (ГРЩ), распред.(РЩ) и групповой щиты представляются единственным щитом. Нужно ставить щиты у комнат и щитки у розеток ? Или пихнуть все УЗИП в один щиток ? (стр.9) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11027 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Или пихнуть все УЗИП в один щиток ? Существуют УЗИП с двумя ступенями (В+С) в одном корпусе, а D - бескорпусные. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А как правильно будет (лучше́е) - разносить ступени или вплотняк ?
ОПС1-D - в корпусе (модульный), без сомнений, IP20. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.10.2017 Пользователь №: 53042 ![]() |
С буквой В - защита от прямого удара (класс 1); С буквой С - щитовой (II класс), с буквой D - ставится возле потребителя. Правильно - ставить все три. Согласен, но нет желания владельца ставить каскад. Поэтому и спрашиваю, что лучше поставить ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК -3шт или ОПС1-B 3Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК или ОПС1-B 4Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК или ОПС1-D 1Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК -3шт или ОПС1-D 3Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК или ОПС1-D 4Р In=5kA Un=230B Im=10kA ИЭК ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
нет желания владельца ставить каскад. Потому, что вы не донесли до его сознания важность мероприятий в комплексе.Согласен, но нет желания владельца ставить каскад. Поэтому и спрашиваю, что лучше поставить Прежде чем спросить определитесь, какой защитный уровень напряжения вы хотите в итоге получить на объекте.Каков ожидаемый Imax КЗ, какая ЛЭП питает дом (ВЛ,КЛ)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.10.2017 Пользователь №: 53042 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
я с УЗИПами не работал, поэтому ожидаемый Imax КЗ не знаю Imax КЗ - расчетный параметр цепи.ЛЭП воздушка Значит В (1 класс) вам показан. Но это дает защитное напряжение не более 2 кВ.Если примените два в одном (1+2 класс), то соответственно не более 1,8 кВ. Для D (3 кл.) - 1 кВ. Вот и выбирайте - побольше или поменьше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
у товарища после сильной грозы вышла из строя бытовая техника, теперь хочет защититься. Скажи ему одну прописную истину - во время грозы надо всё выключить, вытащить вилки из розеток и должаться прохождения грозового фронта. Нету 100% действенных защит. Технику может "пробить" раньше, чем сработает защита, т.к. напряжение повышается мгновенно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.10.2019, 11:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11027 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Дим, так и живешь на стреме ? А ещё на антенне детекторного приёмника должен быть грозовой переключатель. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В нашей жизни только так.. А самому надежнее в костюмчик защитный влезать с приближением фронта ?А ещё на антенне детекторного приёмника должен быть грозовой переключатель. Нынче VEF производит (по квотам ЕС ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2019, 12:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
должен быть ещё УЗИП (ОПН) на опоре ВЛИ-0,4кВ.
-------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17709 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Частник у себя-то не желает.. а уж опора воздушки, вместе с ОПН - и вовсе не его хозяйство.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |