Убедительно ПРОШУ ВАС указывайте в названии темы ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ (город, область или район) Фирмы, Фабрики, Компании или кооператива, которому требуются предприимчивые Умелые руки и/или Светлые умы, которых Вы рассчитываете привлечь на страницах нашего, не побоюсь этого слова, замечательного сайта!
Пожалуйста храните время и уважайте потенциальных соискателей вакансий!
Требуется настроить запуск двигателя 200кВт от дизель-генератора |
11.10.2019, 22:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.10.2019 Пользователь №: 56261 |
Нужно настроить пуск электродвигателя пожарного насоса 200кВт от аварийного дизель-генератора (ДГУ) номинально мощности 250 кВт. ДГУ испытан на максимальную нагрузку до 315кВт, т.е. способен выдавать такую мощность в течении около 2 минут. В схеме есть тиристорное устройство плавного пуска. Насос запускается от основного питания - кабель от трансформатора 1гВт, но при запуске от ДГУ начинает раскручиваться и срабатывает защита двигателя.
Возможна замена устройства плавного пуска или добавление в схему дополнительных элементов. Увеличение мощности ДГУ только как крайняя и совершенно нежелательная мера. Насосная установка расположена в Раменском районе Московской области. Рассмотрим разные формы сотрудничества. Возможен предварительный осмотр. Жду ваших предложений по цене и срокам. |
|
|
|
12.10.2019, 19:27
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Обратитесь к поставщику шуна.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
12.10.2019, 20:01
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.10.2019 Пользователь №: 56261 |
|
|
|
13.10.2019, 5:09
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Вместо тиристорного УПП приобрести ПЧ-преобразователь частоты. Проблема исчезнет.
Да, и запуск на закрытую напорную задвижку? Сообщение отредактировал ЛЕША - 13.10.2019, 7:32 |
|
|
|
24.10.2019, 16:02
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 10.11.2016 Из: Кировская область Пользователь №: 50460 |
была подобная проблема в котельной. при запуске от дизельгенератора сробатывала защита.. вышли из положения запускать без воды.. задвижку прикрывали на входе.. потом открывали как разгонится насос
|
|
|