Скажите у нас с нашей подстанции выходит напряжение 400-420 в чем это черевато и как его убавить ( на самой подстанции уже что то там крутили) Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
400В на шинах НН - это есть хорошо. 420В это 400+5%, что тоже не критично.
Но уж если очень нужно, то на трансформаторе имеется ПБВ-переключатель без возбуждения, он же "анцапфа". Дык вот его/её нужно переключить во 2 или даже в 1 положение - всё зависит от величины питающего напряжения стороны 6/10кВ. ПЕреключать отключив питающее напряжение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в 1 положение если не ошибаюсь, то это минус 5 ил 2,5, тем самым увеличится напряжение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Котики бегают....
![]() Это 4-5 положение. Ктр. 10/0,4 ном. 1 - 26,25 2 - 25,625 3 - 25 4 - 24,375 5 - 23,75 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
странно, у нас на трансеах наоборот
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вроде с минус 5, гляну завтра
ошибся +5 напряжение меньше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
ошибся +5 напряжение меньше Более 50% электриков считают, что если переключить ПБВ на +5%, то напряжение на стороне 0,4 кВ должно увеличиться. Это весьма распространённая ошибка, поскольку обозначения положений ПБВ относятся не к напряжению на стороне НН, а к напряжению на стороне ВН. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ЛЕША, Шильдик из интернета?
![]() НН напряжение в амперах... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
НН напряжение в амперах... Вы изготовителя видели? Там русский язык запрещён, поэтому напряжение в Амперах измеряют... ![]() ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Там русский язык запрещён "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет..." (с) Булгаков. Судя по тому, что на шильдике нет крепежных заклёпок, это либо бракованный файл неизвестного происхождения, или бракованая заготовка из "Юного техника" (пардон, с приёмки цветмета). |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Более 50% электриков считают, что если переключить ПБВ на +5%, то напряжение на стороне 0,4 кВ должно увеличиться. Это весьма распространённая ошибка, поскольку обозначения положений ПБВ относятся не к напряжению на стороне НН, а к напряжению на стороне ВН. Я так понимаю, Ваня входит в те самые 50% ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |