Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Тема закрытаОткрыть тему
> 

ПУЭ 1.7.145 , разделение PEN на 1ф вводе

Слава
сообщение 30.11.2019, 9:19
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Так понимаю, что никаких 2-х полюсных автоматов применять нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2019, 11:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ну почему же, написано допускается


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2019, 14:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17685
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Только пункт надо читать полностью, не пропуская "При этом..".

Только что тема была.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 30.11.2019, 15:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата(Олега @ 30.11.2019, 14:29) *
Только пункт надо читать полностью, не пропуская "При этом..".

Только что тема была.



1. Вот именно. "При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата", т.е. уже к автомату должно быть подано отдельно фаза, N и PE. И того 3 полюса.

2. Согласен, Админам прошу темы объединить, что бы не плодить лишние.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.11.2019, 16:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17685
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Слава @ 30.11.2019, 15:32) *
..уже к автомату должно быть подано отдельно фаза, N и PE.
Еще раз замечу, что этот вариант "допускается". А основной - РЕ(PEN) безразрывно.


Цитата(Слава @ 30.11.2019, 15:32) *
И того 3 полюса.
В порядке рационализации, 4-хполюсник в котором 2 полюса под РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.11.2019, 18:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обсуждаем в указанной теме


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова