Здравствуйте!
На некоторых присоединениях счетчики стали вращаться то одну, то другую сторону (индукционные). Схема подключения и порядок чередования фаз напряжения и тока СОВПАДАЮТ! Такая хренотень и на некоторых электронных счетчиках,там периодически загорается РЕВЕРС. Схемы перепроверены ни раз, все правильно подключено. Да, учет выполнен через трансформаторы тока.
До определенного момента проблем не было.
Учет на ТП, от ТП кабель в производственное помещение, туда проходу нет.
Что там могут такое включать, что счетчики начинают ПЕРИОДИЧЕСКИ вращаться в другую сторону?
Знаю, что в домашних условиях некоторые "кулибины" дросселя к розеткам подключают....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.11.2019, 12:41
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Из инструкции:
Цитата
;
• счётчик НЕВА 101 1S0 имеет дополнительный
светодиодный индикатор «РЕВЕРС»,
информирующий о неверной полярности
подключения при наличии тока нагрузки
более 20 мА. Светодиодный индикатор может
светиться при отсутствии нагрузки, что не
является следствием неверного подключения,
а определяется свойствами измерительной
микросхемы.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Челобас
сообщение 27.11.2019, 13:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 51716



Кто еще что скажет умного...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.11.2019, 14:12
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Челобас @ 27.11.2019, 12:01) *
Кто еще что скажет умного...

Когда чего умного спросят... icon_mrgreen.gif
Короче, информации недостаточно.
Скорее всего, подобные явления вылезают при отсутствии активной нагрузки и возникновении резонансных явлений. Например, при наличии конденсаторной компенсирующей установки.
Короче, нужен анализатор качества электроэнергии, чтобы поймать моменты возникновения эффекта "реверса".
С точки зрения теории, обратное направление возникает при разности между направлениями векторов тока и напряжения более 90°. А уж как там она образуется в данном случае, пока не знаю. Предполагаю несинусоидальность токов или напряжений.

Сообщение отредактировал Roman D - 27.11.2019, 14:13


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 28.11.2019, 6:37
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Надо смотреть всю схему электроснабжения в комплексе.
Обычно так происходит когда идёт переток мощности при каком либо режиме сети при электроснабжении от разных источников питания.
Например один их случаев: у Вас ТП с 2-мя 10кВ секциями, с каждой секции запитан какой то один Потребитель, и если о кде то засекционирует у себя на любом уровне напряжений эти присоединения (хоть на уровне 0,4кВ), обязательно будет переток, соответственно на одном из присоединений счетчик будет считать обратно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Челобас
сообщение 28.11.2019, 16:12
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 51716



Вот по поводу разности между направлениями векторов тока и напряжения ... не исключаю... туда я попасть не могу, но точно знаю что есть там преобразователи частоты. кабельная сеть 0,4 кв., ввод всего один, перетока быть не может.
Спасибо.