![]() Знергомера СЕ303. Некорректная векторная диаграмма... , Возможен ли недоучёт ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Знергомера СЕ303. Некорректная векторная диаграмма... , Возможен ли недоучёт ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.7.2017 Пользователь №: 52620 ![]() |
Добрый вечер !
Появилась очередная проблема: к сети 0,4 кВ нашего предприятия подключили электроустановку арендатора, Прибор учета электронный, Энергомера СЕ303, включение - через трансформаторы тока , ТТ 200/5. Арендатор будет заключать собственный договор с энергоснабжающей организацией, и его потребление после этого пойдет нам на вычет, т.е весь дальнейший недоучет и безучёт на его стороне ляжет потом на нас... На днях снимал показания наших расчётных приборов за декабрь, заметил что прирост потребления по сравнению с предыдущим месяцем ощутимо больше. чем потребление нового арендатора в декабре(оно у них около 10000 кВт-ч). Конечно имеются у нас куча других факторов, влияющих на увеличение месячного потребления, но тем не менее, взял сегодня ноутбук и УСО-2. и при помощи AdminTools снял с ПУ арендатора векторную диаграмму. Результат выявил ощибки подключения ПУ. В прикрепленном файле находится векторная диаграмма. ![]() Насколько такая проблема влияет на правильность работы прибора учёта, будет ли на их стороне в этом случае недоучёт и насколько значительный ? Потом, когда они перейдут на свой договор, и сетевая организация опломбирует и примет у них в работу ПУ, заставить их что либо исправлять будет уже нереально, и придётся нести убытки от их деятельности. И ещё: кабельная линия 0.4 кв 4х95 (алюминий) длиною около 700 м. была до этого в неисправном состоянии (обрыв нуля). Лаборатория и кабельщики не смогли определить место обрыва. и чтобы ввести быстрее кабель в работу, вместо нуля планировали подключить алюминиевую оболочку кабеля. и заземлив её во вводной коробке. Насколько это корректно как по требованиям к устройству электроустановок и безопасности, так и по учёту ( линия находится ДО прибора учёта, и все возможные дополнительные потери в ней, вызванные ОСОБЕННОСТЯМИ её подключения опять же лягут не на арендатора. а на нас. Делалось это всё ими самовольно, без серьёзных согласований ни с нами. ни с сетевой организацией, для наших руководителей главное это арендные платежи. обо всём вышеописанном они пока не знают. но скоро обязательно доложу и порадую... Заранее спасибо всем, кто откликнется на мою тему! Сообщение отредактировал Jura1971 - 9.1.2020, 23:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На приведенном скриншоте токи прямые или уже помноженные на коэффициент? Предположим, что текущая нагрузка порядка 40 кВт. Стало быть, месячный расход тысяч 30?
Относительно нуля. Что-то тут не так с нагрузками. В С фазе реактивка больше активной. Что за устройство? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В С фазе реактивка больше активной. т.к. это разовый замер, судить о характере нагрузки не айс -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Чередование фаз на количество эл.нергии учтенной счетчиком влиять не должно.
Если бы нагрузка была всегда такой как на векторной диаграмме то расход был бы примерно более 40 тыс кВтч/мес. Векторная диаграмма на скриншоте для потребителя 0,4 кВ нормальная, за исключением чередования. А вообще, счетчики предназначены для измерения потребления эл.энергии, а разные дополнения в виде векторов, частоты сети и т.п. в них уже не измерения, а можно сказать что индикация. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
А что за Umax 276 в правом верхнем углу?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |