пусковой ток

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 10.9.2007, 14:48
Сообщение #1





Гости






Добрый всем день.
Прочел в книге: "В цепях с активно-индуктивной нагрузкой, а так же для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами предлагается использовать выключатели с характеристикой типа D."
Вопрос: а пусковой ток 124А при расчетном 29А, есть большой? Или кто-нибудь посоветует с какой характеристикой применить автомат на холодильную машину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 10.9.2007, 15:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Используйте автомат с хар-кой D с номинальным током 32А, или стандартный мотор-автомат от АББ, Моеллер, Шнайдер например GV2, PKZMO, ВАМУ.
А пусковой ток у асинхронных ЭД обычно равен 5...7Iном


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 11.9.2007, 10:56
Сообщение #3





Гости






Большое спасибо SergAn icon_smile.gif
Ещё один вопрос, для уверенности, а на вводе в щит мне тогда тоже брать автомат с хар-ой D?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2007, 13:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17703
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 11.9.2007, 13:49
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата(Гость_Михаил_* @ 11.9.2007, 11:56) *
Большое спасибо SergAn icon_smile.gif
Ещё один вопрос, для уверенности, а на вводе в щит мне тогда тоже брать автомат с хар-ой D?

Да. Но вводные выключатели берут выше классом в отношении к максимальному току КЗ (отключающая способность)
Хотя некоторые производители на вводе ставят просто пакетный выключатель или выключатель нагрузки (в зависимости от мощности щита)


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!