![]() Ещё раз про УЗО , характеристика Inc |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ещё раз про УЗО , характеристика Inc |
![]()
Сообщение
#1
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Беседа была прервана, а вопрос не закрыт.
Цитата Вы хотя бы удосужились посмотреть действующий ГОСТ Р 51326.1-99 (тыц) и поискать там горячо любимый Вами термин "коммутационная способность" Ваня, это ты не удосужился просмотреть весь НД. Фрагмент (в #57) именно из этого самого ГОСТ, повторяю: Цитата На этом тему можно закрывать ввиду полной технической безграмотности оппонента... Это ты Ваня поспешил.. )Цитата Поясню, почему этот ток имеет такое огромное значение, например, 4500 А. Потому что этот ток УЗО или ВДТ не коммутирует, а выдерживает его при замкнутых контактах главной цепи! Именно в этом заключается основной смысл данной характеристики. "Выдерживает" - разумеется. А про "не коммутирует" ты с чего взял ? Поясни технически безграмотному, как технически грамотный оппонент. ![]() |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, да ведь началось то всё с надписи на корпусе "4500" - это как раз максимальная отключающая способность. Нет, "номинальная наибольшая включающая и отключающая способность Im (см. 5.2.6) "А надпись 4500 в рамке - "номинальный условный ток короткого замыкания Inc (см. 5.4.2)" (когда-то "ПКС") Технически грамотный оппонент Ваня появился на форуме, но что-то спугнуло, в 20:14 ретировался )) Гугель небось ворошит.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
А надпись 4500 в рамке - "номинальный условный ток короткого замыкания Inc (см. 5.4.2)" (когда-то "ПКС") Неужели до Вас наконец-то дошло, что же означают цифры 4500 в рамке... ![]() Для тех кто в танке ещё раз предлагаю ознакомиться здесь (тыц), что такое "Номинальный условный ток короткого замыкания Inc" и что такое "Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность Im" УЗО и как обозначаются эти характеристики на корпусах этих аппаратов. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.1.2020, 15:49 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Фрагмент из действующего ГОСТ Р 51326.1-99 дочитал ? Я читаю не какой-то липовый фрагмент, взятый неизвестно откуда, а действующий ГОСТ Р 51326.1-99 здесь (тыц), где в подразделе 5.1 Перечень характеристик ни такого фрагмента, ни такой формулировки нет! Это Вы по своей излюбленной привычке "передёрнули" и пытаетесь выдать желаемое за действительное. Нехорошо, сударь, обманывать честных людей!А вот характеристика: Номинальный условный ток короткого замыкания Inc там есть, и без всяких дополнительных (приплетённых Вами оговорок): Цитата 5.4.2 Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) которую Вы постоянно путаете с характеристикой "Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность Im (см. 5.2.6)Среднеквадратичное значение ожидаемого тока, указанное изготовителем, которое ВДТ, защищенное ПЗУ, может выдержать при заданных условиях без нарушения его работоспособности. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я читаю не какой-то липовый фрагмент, взятый неизвестно откуда Тебе же сказано - открой глаза ширше, на весь документ:Это одна и та же характеристика. Что-то ты еще хотел сказать про "не коммутируется".. Валяй, я заждался ![]() .. которую Вы постоянно путаете с характеристикой "Номинальная наибольшая включающая и отключающая способность Im (см. 5.2.6) Это ты в закрытой теме пытался про Im питюкать, дескать только она - коммутационная способность. Этих способностей в принципе больше, чем тебе кажется. Давай жги про "не коммутируется", не затягивай .. ))) |
|
![]() |
||
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Это одна и та же характеристика... Нет, уважаемый Олега, это далеко не одна и та же характеристика! Вы как всегда начали читать документ, мягко выражаясь, через... не с того конца! И почему Вы всё время тычете какое-то всего лишь "рекомендуемое" приложение? Вы начните внимательно читать этот ГОСТ (тыц), как все нормальные люди, с самого начала, тогда Вы возможно увидите, что это - не одна и та же характеристика, а абсолютно разные! В характеристиках ВДТ, где речь идёт о размыкании (отключении) или замыкании (включении) главных контактов, т.е. о коммутации, так прямо и сказано: п.3.4.5..."ВДТ способно отключить" или п.3.4.7... "ВДТ способно включить" (безграмотность разработчиков ГОСТ так и прёт - ВДТ (Выключатель Дифференциального Тока) он, поэтому правильно говорить и писать "способен"), далее уже правильно: 3.4.7... "ВДТ способен включать ... и отключать". Однако в п. 3.4.8 в определении термина "условный ток короткого замыкания" нет ни слова "включать", ни слова "отключать", ни слова "коммутировать", но есть слова "может выдержать"! В этом и заключается основное отличие указанных характеристик друг от друга. Поэтому условный ток короткого замыкания конкретного ВДТ всегда больше, чем токи его включающей и отключающей (коммутационной) способности. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Коллеги, я провел эксперимент (повторять не советую, т.к у всех разная чувствительность к электричеству, опасно)
УЗО 10 мА фирма АВВ. Подключил. Взял в руку фазу, той же рукой потрогал батарею (пальцем), разводка - полипропилен. В моей мастерской чугунная батарея. 3,14здануло прилично, неприятно, но удержал как минимум секунду. Ну очень неприятно. Палец потом немного болел. УЗО - не сработало. Мерять ток еще раз совсем не хочется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет, уважаемый Олега, это далеко не одна и та же характеристика! Вы как всегда начали читать документ, мягко выражаясь, через... не с того конца! И почему Вы всё время тычете какое-то всего лишь "рекомендуемое" приложение? Рекомендуется только лучшее, как нам известно ))) Главное, что теперь у Вани не должно быть сомнений в правомерности использования "коммутационной способности". Он натыкан (с третьего раза) в текст ГОСТ, а написанное пером (причем однозначно, иначе не прочитать) Ваня замучается опровергать. .. я провел эксперимент .. Поздравляю с благополучным исходом. УЗО всего лишь дополнительная мера защиты, одна не используется.Вы начните внимательно ..читать этот ГОСТ.. Ваня, тебе ли про внимательность питюнить, коль цельную страницу липовой называл.. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Продолжаю эксперименты.
при замыкании фазы на батарею отопления, (без участия моего тела), УЗО 10мА четко отрабатывает. Померял ток - 42 мА. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В характеристиках ВДТ, где речь идёт о размыкании (отключении) или замыкании (включении) главных контактов, т.е. о коммутации, так прямо и сказано: п.3.4.5..."ВДТ способно отключить" или п.3.4.7... "ВДТ способно включить" Поясняю "продвинутому" танкисту. "Способно отключить (включить)" - самостоятельно, без ПЗУ.Однако в п. 3.4.8 в определении термина "условный ток короткого замыкания" нет ни слова "включать", ни слова "отключать", ни слова "коммутировать", но есть слова "может выдержать"! В этом и заключается основное отличие указанных характеристик друг от друга. Поэтому условный ток короткого замыкания конкретного ВДТ всегда больше, чем токи его включающей и отключающей (коммутационной) способности. Основное отличие - наличие в цепи ПЗУ, г-н технически грамотный оппонент. ))УЗО имеет возможность включаться и выключаться при токах КЗ в цепи, сохраняя при этом работоспособность. Вот в этом еще одна твоя слабинка, Ваня. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
"Способно отключить (включить)" - самостоятельно, без ПЗУ... С этим никто не спорит, однако откуда взялось следующее утверждение:УЗО имеет возможность включаться и выключаться при токах КЗ в цепи, сохраняя при этом работоспособность... Вы часом УЗО (ВДТ) с диффавтоматом (АВДТ) не путаете? Это Вы полуграмотному Фадику можете рассказывать, как ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.1.2020, 19:22 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для тех кто в танке ещё раз предлагаю ознакомиться здесь (тыц).. Это вместо типа "липового" ГОСТа ? Самолепный сайтик предложил ? ![]() Ты бы его до своего забивания на In прочитать соизволил: Напомню: Цитата Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 16:30) УЗО на 16А,совсем уж мне показалось мало, поэтому и задалась таким вопросом. Тогда буду ставить, хотя бы на 32А. Это не существенный показатель. Ваше УЗО выполнено в универсальном корпусе ВД-100, рассчитанном на 100 А, т.е. его главные силовые контакты выдержат без проблем все Ваши нагрузки. Цифра 16 А для этого типа УЗО ничего не означает.. ![]() |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
УЗО это ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ средство безопасности. В любой сети, что ТН-С, ТN-S, ТТ, пофигу. Ну какая разница, в какой системе человека убьет током? Зависит только от этого человека! и как правило, труп является злостным нарушителем всевозможных Правил(ппц их сколько)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...откуда взялось следующее утверждение: УЗО имеет возможность включаться и выключаться при токах КЗ в цепи, сохраняя при этом работоспособность. Вы часом УЗО (ВДТ) с диффавтоматом (АВДТ) не путаете? Это Вы полуграмотному Фадику можете рассказывать, как
![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 20.1.2020, 19:25 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. однако откуда взялось следующее утверждение: Утверждение "взялось" из текста этого самого (и аналогичн.) ГОСТ. Углубься в текст, г-н "технически грамотный оппонент". ))Цитата(Олега @ 20.1.2020, 19:04) * УЗО имеет возможность включаться и выключаться при токах КЗ в цепи, сохраняя при этом работоспособность... Вы часом УЗО (ВДТ) с диффавтоматом (АВДТ) не путаете? С АВДТ не путаю. Цитата .. можете рассказывать... как УЗО имеет возможность включать и отключать токи КЗ величиной 4500 А и даже 6000 А... Строящий из себя грамотного Ваня, тебя опять носом надо натыкать в нужную страничку ? Или все же самостоятельно дозреешь (ибо лучше усваивается) ? Сообщение отредактировал Олега - 20.1.2020, 19:37 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...тебя опять носом надо натыкать в нужную страничку ? Не беспокойтесь, уважаемый "диванный эксперт", Ваня Иванов прежде всего - практик и привык всегда во всём разбираться самостоятельно! Или все же самостоятельно дозреешь (ибо лучше усваивается) ? Теперь я тебя, офисный планктон, буду тыкать носом в нужные странички. Открой более свежий ГОСТ IEC 61008-1-2012 (дата введения 01.07.2014) и внимательно почитай ! Там есть и твоё любимое Приложение 1В (тыц), которое в данном ГОСТ IEC 61008-1-2012 уже приведено в соответствие более технически грамотными специалистами. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Открой более свежий ГОСТ IEC 61008-1-2012 ГОСТ IEC 61008-1-2012 оказывается для тебя тоже открытие, специалист Ваня ? Там есть и твоё любимое Приложение 1В, которое в данном ГОСТ IEC 61008-1-2012 уже приведено в соответствие более технически грамотными специалистами. ![]() В этом ГОСТ нет пункта "взамен". Пока ГОСТ Р 51326.1-99 действующий, использование термина "коммутационная способность" правомерно. (аналогична ситуация с терминами УЗО и ВДТ) Ваня Иванов прежде всего - практик.. До тебя не встречал практиков, утверждающих, что In "это не существенный показатель..Цифра 16 А для этого типа УЗО ничего не означает.." ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. и привык всегда во всём разбираться самостоятельно! Насмешил. Ты до сих пор не смог разобраться с тем, что никогда про УЗО не знал:1. Ты не имеешь представления о смысле "может выдерживать при заданных условиях" из определения для Inc (цитирую ГОСТ IEC 61008-1-2012, но в ГОСТ Р 51326.1-99 без отличий) Цитата "5.4.2 ...Эти условия приведены в 9.11.2.4 а).. 9.11.2.4 Проверка согласования между ВДТ и ПЗУ Эти испытания предназначены для проверки того, что ВДТ, защищенный ПЗУ, способен выдержать без повреждения токи короткого замыкания, вплоть до его номинального условного тока короткого замыкания … В течение испытания либо ВДТ и ПЗУ вместе, либо только ПЗУ могут сработать. Однако если выключится только ВДТ, испытание также рассматривают как удовлетворительное." В выделенных вариантах ток КЗ проходит через контактную группу ВДТ. При этом "5.4.2 ..ВДТ, защищенное ПЗУ" обязано "выдерживать при заданных условиях без нарушения его работоспособности". Т.е., после срабатывания контактов ВДТ при КЗ по 8.7 "ВДТ должны быть способными выдерживать установленное количество циклов срабатываний при коротком замыкании..." 2. Тебе не ведомо, почему при КЗ ВДТ может сработать (9.11.2.4) вместе с ПЗУ, или без ПЗУ, даже при отсутствии диф.тока в гл.цепи. ..полуграмотному.. можете рассказывать,.. как УЗО имеет возможность включать и отключать токи КЗ величиной 4500 А и даже 6000 А... Надеюсь, после проведенного Ликбеза планктон-не-офисный (обыкновенный) осознает, что, при наличии ПЗУ, ВДТ благополучно (с сохранением работоспособности по 5.4.2) коммутирует Inc. )))
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2020, 10:05 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |