Коллеги, помогите разобраться. Кабель 5х1.5, три фазных жилы, ноль и земля. Запитываю один фазный провод и ноль, имею напряжение 220 в. Меряю напряжение между вторым фазным проводом и нулем , показывает 127 в. Меряю напряжение между третьим фазным проводом и нулем показывает 69 в. Как такое может быть ? Откуда напряжение на втором и третьем фазном ? Помогите понять !!!

Сообщение отредактировал Денис Игоревич - 1.3.2020, 6:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.3.2020, 8:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Денис Игоревич @ 1.3.2020, 6:09) *
Откуда напряжение на втором и третьем фазном ? Помогите понять !!!


Из-за утечки. Откуда же еще?
Любую нагрузку, например лампу накаливания, между нулем и "пустыми" фазными жилами повесь и проверь исчезло ли напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 1.3.2020, 9:46
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 546
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цифровой вольтметр? Померяйте стрелочным или как Dimka1 написал и померяйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.3.2020, 9:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и вопросы не нужно дублировать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 1.3.2020, 14:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Dimka1 @ 1.3.2020, 8:23) *
Из-за утечки. Откуда же еще?
Любую нагрузку, например лампу накаливания, между нулем и "пустыми" фазными жилами повесь и проверь исчезло ли напряжение.

Перед первым включением (или если возникли какие-лбо сомнения) провести испытания изоляции повышенным напяжением жилы "на землю" и обязательно между собой. Хотябы мегером 1000 В. Если изоляция в порядке - значит наводка. А может где-то в клеммных коробках просякает...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.3.2020, 15:31
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10992
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Как-то хохмы ради я подключил метров 150 провода NYM 3х1.5 к фазе одним концом (коричневым) и замерил тестером напряжение в остальных проводах относительно земли (РЕ-контакта, точнее). После подключения на оставшихся проводниках тестер показал 220.
Подключил желто-зелёный проводник к РЕ. На синем проводнике стало 110.
Наводка.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 4:17
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены