Система заземления для временного электроснабжения , На стройке

Sergiopm
сообщение 13.9.2007, 13:04
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Добрый день!

Не могу найти в ПУЭ, какая система заземления должна быть для временного электроснабжения, может кто подскажет где это написано?
У меня TN-C, необходимо ли выполнять TN-C-S?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.9.2007, 14:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Желательно.
Т.к. все на времянках, вероятность утечек большая, поэтому - TN-C-S.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergiopm
сообщение 13.9.2007, 14:24
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 126
Регистрация: 5.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 7838



Цитата(gomed12 @ 13.9.2007, 14:18) *
Желательно.
Т.к. все на времянках, вероятность утечек большая, поэтому - TN-C-S.

Подскажите ещё: место установки щита временного электроснабжения всё в сетях, даже не знаю куда там контур заземления запихнуть! Подсоединиться в мет трубам существующих сетей, которые идут на глубине около 2м, или всё-таки выполнить своё заземление, только теперь уже - 3 электрода в ряд?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew12
сообщение 13.9.2007, 14:41
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 1.8.2007
Пользователь №: 9107



Цитата(Sergiopm @ 13.9.2007, 17:24) *
Подскажите ещё: место установки щита временного электроснабжения всё в сетях, даже не знаю куда там контур заземления запихнуть! Подсоединиться в мет трубам существующих сетей, которые идут на глубине около 2м, или всё-таки выполнить своё заземление, только теперь уже - 3 электрода в ряд?


Ну контур и щит же не обязательно ставить в одной точке. Забей контур там где можно а к щиту протяни магистраль заземления стальной полосой минимальным сечением 40х5мм на глубине не менее 0,7метров в земле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.9.2007, 14:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7365
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
ГОСТ Р 50571.23-2000
Изначально в состав каждой электроустановки должен входить главный коммутационный аппарат и основное устройство защиты. Эти приборы должны быть предусмотрены на входах кабелей в каждый узел каждого распределительного устройства с коммутационным аппаратом и средством защиты.
Во избежание поражения электрическим током устройства распределения электрической энергии должны иметь средства отключения находящихся под напряжением токоведущих частей оборудования.
Коммутационные приборы и средства защиты могут размещаться как в основном распределительном устройстве, так и в отдельных устройствах, питающихся от основного.
Приборы отключения входного напряжения должны срабатывать в положении выключено (см. 462.3) и иметь механическую защиту, например запорные устройства, или быть размещены внутри запирающихся шкафов.
Подача питания на электрооборудование строительной площадки должна производиться от распределительных устройств, каждое из которых должно содержать:
- прибор защиты от сверхтоков;
- приборы, обеспечивающие защиту людей при косвенных контактах;
- штепсельные розетки.
Находящиеся под напряжением устройства должны иметь средства, исключающие подсоединение других источников энергии.

Для заземления, при разбросанности заземляемого оборудования, предложил бы от TN-C перейти на ТТ с индивидуальным заземлителем (одним) для каждой единицы оборудования.
Цитата
место установки щита временного электроснабжения

Желательно при возможности установить в центре нагрузок, в противном случае поближе энергоемких потребителей.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.9.2007, 16:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"мет трубам существующих сетей, которые идут на глубине около 2м"
Хотел спросить, на какой глубине "залегает" газ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 14.9.2007, 7:22
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата
Не могу найти в ПУЭ, какая система заземления должна быть для временного электроснабжения

Есть указания или рекомендации по устройству сетей электроснабжения строек или что-то в этом роде. К сожалению точного названия документа не помню.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 14.9.2007, 7:30
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Нашел этот документ http://www.ul-gosnadzor.ru/docs/№10.htm
Технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 1 февраля 2006 г. № 10/2006 «О схемах временного электроснабжения строительных площадок».


ОДОБРЯЮ УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Президент Ассоциации

Федеральной службы по «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

экологическому, технологическому Е.Ф. Хомицкий

и атомному надзору 2006г.

Светлицкий С.Ю.

2006 г.







АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР



№ 10 /2006





г. Москва «01» февраля 2006г.



О схемах временного электроснабжения

строительных площадок







Требования настоящего циркуляра распространяются на временные электроустановки, предназначенные для:

- возведения новых зданий;

- ремонта, реконструкции, расширения либо сноса существующих зданий;

- коммунальных инженерных работ;

- земляных работ;

- других работ подобного вида.

К электроустановкам указанных объектов предъявляются повышенные требования электробезопасности, учитывающие специфику устройства электроустановок в местах строительства.

Помимо общих требований, установленных главой 1.7 ПУЭ «Заземление и защитные меры безопасности» и ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний» при разработке схем временного электроснабжения строительных площадок следует учитывать специальные требования, установленные ГОСТ Р 50571.23 (МЭК 60364-7-704) «Электроустановки зданий. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки строительных площадок» и ГОСТ Р 51321.4 (МЭК 60439-4) «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 4. Дополнительные технические требования и методы испытаний устройств распределения и управления для строительных площадок».

До выхода специальных нормативных документов, регламентирующих требования к электроустановкам строительных площадок предлагается руководствоваться следующим:

- для указанных установок, значение допустимого напряжения прикосновения принимается 25 В переменного тока и 60 В постоянного тока;

- допустимое наибольшее время автоматического отключения питания переносных (передвижных) приборов при фазном напряжении 220 В снижается до 0.2 с;

- для обеспечения защиты при замыкании фазного провода на землю параметры заземляющего устройства по пункту 1.7.101 ПУЭ пересчитываются в соответствии с требованиями п.413.1.3.7 ГОСТ Р 50571.3 (МЭК 364-4-41) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током», для допустимого напряжения прикосновения 25 В, значение RE для строительных площадок принимается равным 20 Ом.

- в дополнение к требованиям главы 1.7 ПУЭ в электроустановке должна быть выполнена система защитного заземления, обеспечивающая защиту при замыкании на землю в электроустановке выше 1 кВ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.18 (МЭК 60364-4-442) «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1 кВ». Если при однофазном замыкании на землю на трансформаторной подстанции 6-10/0.4 кВ напряжение на заземлителе превысит 33.5 В (соответствует допустимому напряжения прикосновения 25 В) нейтраль трансформатора должна быть заземлена на отдельный заземлитель;

- штепсельные розетки должны быть защищены устройством защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА или применением безопасного сверхнизкого напряжения;

- для реализации схем электроснабжения следует применять специальные низковольтные комплектные устройства для стройплощадок (НКУ СП);

- НКУ СП должны иметь сертификат соответствия по ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ Р 51321.4;

- степень защиты оболочек НКУ СП определяется условиями применения в соответствии с ГОСТ 14254, но не ниже IP 43 при закрытой двери и не ниже IP 21 при открытой двери;

- при наружной установке без навеса степень защиты оболочки НКУ СП принимается не ниже IP 54.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!