![]() интересно уточнить , сечение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() интересно уточнить , сечение кабеля |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2020 Пользователь №: 56889 ![]() |
привет форумчани, очень интересный вопрос встал, работаю электриком с напарником, не так давно взялись за новый проект, свиноферма, все дело в том что выкупленная территория бывшей молочной фермы переоборудовалась сейчас под свиноферму, и по мимо прочей ерунды электричесской в цехах, будут калориферы по 20 киловатт, трансформатор ставят сейчас на 150 киловатт, цехов с такими калориферами будет больше 6-ти (это условная цифра) пока не известно сколько именно, но суть вопроса в том что нагружаться 3 фазы будут прилично, предположительно решили что рассчитать сечение под максимум станции это вышло больше 120 квадратов, ну грубо, вот интересно кто сталкивался с подобным, каковы ваши советы, только пожалуйста по делу, без лишних слов и критики=)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
О как сейчас!А проектные организации и монтажные управления пусть значит пока покурят? У вас группа то хоть какая есть?По электробезопасности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 545 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
150 кВт - это 50 кВт на фазу. Что-то многовато там насчитали 120 квадратов. Даже для алюминия. В идеале, конечно, и длину линии учитывают, и допустимые потери напряжения около 5%, и косинус фи, и способ прокладки. Но всё равно многовато.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... только пожалуйста по делу, без лишних слов и критики=) Цитата ... трансформатор ставят сейчас на 150 киловатт, ... Да как же без критики-то? Вот это Ваше выражение уже говорит об уровне квалификации. Не забывайте вот об этом требовании ПУЭ: "1.7.174. В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки или другого устройства, которое должно быть соединено с дополнительной системой уравнивания потенциалов.". |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2020 Пользователь №: 56889 ![]() |
да не дипломированный я, я вообще авто электрик, просто устроился на подработку на ферму, с кабелем разобрались, нужен нам 35 квадрат кабель, и все)
150 кВт - это 50 кВт на фазу. Что-то многовато там насчитали 120 квадратов. Даже для алюминия. В идеале, конечно, и длину линии учитывают, и допустимые потери напряжения около 5%, и косинус фи, и способ прокладки. Но всё равно многовато. спасибо друг, дал наводку))) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |