Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

учёт по 10 кВ. , непонятки

с2н5он
сообщение 23.4.2020, 15:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Есть реклоузер с учётом ЭЭ, 2 ТТ+2ТН
ТН подключены до ТТ, получается безучётка, вариант - перекинуть ТН до ТТ по двум фазам, третья фаза всё так остаётся без ТТ - безучётка?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 23.4.2020, 16:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



В сетях с изолированной нейтралью, для учёта электроэнергии, используются два ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.4.2020, 18:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Я в курсе, но питание
ТН идёт с трёх фаз на шкаф управления, в т.ч. обогрев


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.4.2020, 20:04
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11004
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А кто за собственные нужды платит по договору?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.4.2020, 22:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Пока никто, не подключено, вот вопрос и возникает


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 24.4.2020, 7:39
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Был один реклоузер с узлом учета в эксплуатации.
Точно не помню как было организовано, но ситуация похожая.
Платили за собственные нужды узла учета расчетным методом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2020, 11:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не катит, могут безучётку вломить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.4.2020, 13:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Согласно п. 144 из Основных положений о функционировании розничных рынков электроэнергии из Постановления Правительства РФ №442, объем потребленной электроэнергии нужно корректировать на величину потерь на участке от границы балансовой принадлежности до прибора учета в случае если прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 24.4.2020, 14:06
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(с2н5он @ 23.4.2020, 15:50) *
вариант - перекинуть ТН до ТТ по двум фазам, третья фаза всё так остаётся без ТТ - безучётка?

Схема соединения 2ТТ+3ТН в сетях с изолированной нейтралью обеспечивает учет по всем фазам, т.к. схема соединений собирается таким образом, что ток в средней фазе определяется векторной разностью токов в фазах А и С. Соответственно расход на собственные нужды пункта учета будет учитываться в полном объеме. А если при приемке узла учета специалист начнет придираться к схеме, то такого спеца надо будет отправить на переучивание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2020, 14:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



2ТН а не три

Цитата(gomed12 @ 24.4.2020, 13:27) *
Согласно

вопрос про другое


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 24.4.2020, 14:28
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:09) *
2ТН а не три

Не имеет значения в сетях с изолированной нейтралью. Для напряжений действует тот же принцип - векторная сумма значений равна нулю (Ia+Ib+Ic=0 и Ua+Ub+Uc=0)

Сообщение отредактировал Valerapol - 24.4.2020, 14:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2020, 14:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. средняя фаза по барабану?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.4.2020, 15:30
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:58) *
т.е. средняя фаза по барабану?

Точно не скажу, думаю до ТН участвует в учете, далее нет, поэтому расчет потерь до ТН.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2020, 15:32
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



до которого из двух?

Цитата(gomed12 @ 24.4.2020, 15:30) *
о ТН участвует в учете, далее нет,

это как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.4.2020, 15:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На средней фазе отсутствуют другие цепи учета кроме как на ТН.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 24.4.2020, 15:49
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11004
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 24.4.2020, 14:58) *
т.е. средняя фаза по барабану?

На одной из веток выше - было по барабану.
Если взять стандартный трёхфазный трёхэлементный счетчик и подключить к двум ТТ, а третий элемент оставить болтаться, 1/3 энергии будет не учтена.
Третий (В) ток создаётся электрически, как минус сумма остальных двух.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.4.2020, 6:25
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 24.4.2020, 15:49) *
Третий (В) ток создаётся электрически, как минус сумма остальных двух

Чет туплю, это как?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.4.2020, 8:20
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11004
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 25.4.2020, 5:25) *
Чет туплю, это как?

Учёт по определению рассчитывается применительно к соединению измерительных трансформаторов и измерительных элементов звездой.
Все современные счетчики - трёхэлементные. Может, по особому заказу делают аналоги СА3, но они электрически и механически иные.

Для систем с изолированной нейтралью сумма всех трёх токов (в рабочем режиме) геометрически равна нулю; отсюда любой из трёх токов можно вычислить или искусственно создать, как на рисунке выше. Обратите внимание на схему выше: по второму (В) элементу ток идёт наоборот.


ТНы у нас включены между фазами (открытым треугольником), и на измерительных обмотках получим 3х100 В линейных (контакт В, 5-й, заземлён по условиям безопасности), или 3х57 фазных.

Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2020, 8:20


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 3:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены