Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2020 Пользователь №: 56993 |
Добрый день, вижу что здесь специалисты в чтении векторных диаграмм и могут гадать на них, с определением причин не правильного учета. Помогите и мне разобраться.
Есть схема эл.снабжения с коммерчески учетом по вводной ячейке (образцовый счетчик и введен в эксплуатацию обл.энерго) от ввода ячейки запитано 6 и 8 ячейка если их показания сложить то получается показания вводной ячейки с погрешностью в 200 кВт в сутки (что устраивает на все 100%). Эти счетчики уже на техническом учете и их никто не проверял и подключал неизвестно кто, но по всей видимости что правильно так как показания сходятся. от 8 ячейки запитано 3 КРУН-6кВ с тех учетом который необходимо мне привести в порядок. Вот если эти три показания за сутки сложить вмести то показания превышают показания 8 ячейки на 4000 кВт в сутки. Потребители по мощности одинаковые работают одинаковое количество времени. Предположительно что по КРУН-6 кВ №171, 175 показания правильные так как одинаковые, а вот по КРУН №173 показания на 4000 кВт больше. Проблема в нем. Можете помочь в какую сторону копать, посмотрев векторную диаграмму. Также приложу все векторные диаграммы по всем ячейкам и схему. Векторную диаграмму снимал с системы АСКУЕ, она каждый час снимает показания и параметры сети. Нагрузка синхронный двигатель (экскаватор) Схема включения через 2 ТТ и 1ТН (НТМИ-6) кроме вводной Спасибо. ВД ввод ВД ячейка 6 ВД ячейки 8 ВД КРУН 171 ВД КРУН 173 ПРОБЛЕМНЫЙ ВД КРУН 175 схема Сообщение отредактировал yurets12 - 2.4.2020, 20:17 |
|
|
|
2.4.2020, 20:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22925 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Не нужно дублировать вопрос
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.4.2020, 22:26
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2020 Пользователь №: 56993 |
Прикинул тут и методом подбора высчитал что показания 173 ровно в ✓3 раза больше (1,71) если поделить то показания совпадут с ячейкой. Из за чего такое может быть? Напряжение на зажимах счётчика 105 В
|
|
|
3.4.2020, 10:27
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10933 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как-то интересно получается: по схеме три ТНа, а по факту аскуэ одной фазы внезапно нет. И всем до фазы...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
3.4.2020, 11:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22925 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пред гавкнул?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.4.2020, 12:10
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10933 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.4.2020, 9:44
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2020 Пользователь №: 56993 |
Да так и есть. Это ячейки ЯКНО или КРУН как их еще называют. Предохранители проверил. все годные. Фазы В напряжения нет так как она заземлена и соединена с землей трансформаторов тока вторичных обмоток |
|
|
|
5.4.2020, 10:27
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22925 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а зачем тогда НТМИ? по ВН у него только А и С подключены?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.4.2020, 10:28
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
5.4.2020, 11:05
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2020 Пользователь №: 56993 |
Обмотки включены звездой. Ноль посажен на корпус оборудования и связан с вторичной обмоткой ТТ которая тоже заземлены.
|
|
|
|
5.4.2020, 12:11
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Обмотки включены звездой. Ноль посажен на корпус оборудования и связан с вторичной обмоткой ТТ которая тоже заземлены. Т.е. фаза "В" заземлена, и "0" заземлен? Сильно! -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
5.4.2020, 12:35
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10933 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.4.2020, 17:33
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.4.2020 Пользователь №: 56993 |
|
|
|
5.4.2020, 20:32
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10933 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот так у меня. В чем не правильно? Трансформатор НТМИ имеет схему соединений Y/Yo. И три напряжения. Счетчик HIK 2303 у производiтеля позиционируется как трёхэлементный. Ну, не знаю, какой Вам достался. Трёхэлементные подключаются к двум ТТ так, как я показал выше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.4.2020, 11:15
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
6.4.2020, 14:12
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
В ячейках №6 и № 8 совершенно не правильно подключены:
- фазное напряжение UС0 (фаза вывернута на 180 град); - перепутаны местами (заведены не на ту клемму) токи Ia И Ic. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Гость_Гость_* |
31.8.2020, 23:19
Сообщение
#17
|
Гости |
Подключать трехэлементный счетчик без тока фазы B это провал. Начинать надо с этого и потом уже искать где что напутано, а напутано там много.
|
|
|
1.9.2020, 8:56
Сообщение
#18
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10933 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Подключать трехэлементный счетчик без тока фазы B это провал. Да, конечно. В трехфазной системе с изолированной нейтралью всё прекрасно работает, если руки под кий не заточены. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
1.9.2020, 22:34
Сообщение
#19
|
Гости |
|
|
|
2.9.2020, 1:05
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Гость_Гость_* Так не может , а работает на тысячах объектах.
Вам выше дали ответ , все зависит от рук mic61 А вас не смущает, что на указанных ячейках, вообще нет напряжения по Фазе В? -------------------- |
|
|