Контроль емкости вводов ВПФ-35 кВ , Контроль емкости вводов ВПФ-35 кВ - нужен или не нужен? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контроль емкости вводов ВПФ-35 кВ , Контроль емкости вводов ВПФ-35 кВ - нужен или не нужен? |
1.9.2020, 16:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.10.2017 Пользователь №: 52969 |
п. 23.2 ОиНИЭО требует контролировать изменение емкости С1 ввода. В РЭ (прикрепил) вводов ВПФ-35 кВ (ООО "Политэкс Элект", г. Екатеринбург) про контроль емкости вообще ни слова. Также ничего не написали о наличии во втулке конденсаторных обкладок (может их там и нет?). Кто что по этому поводу думает? Если в конструкции отсутствуют элементы конденсатора, то нафига эту емкость контролировать?
|
|
|
|
1.9.2020, 16:33
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
нафига эту емкость контролировать? Напишите на завод. Ответ будет оф. мотивацией по контролю илииено отсутствием. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
1.9.2020, 18:49
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Получается, что там тангенс надо мерить.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 20:37 |
|