Срабатывает УЗО при подключении вводного провода заземления

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 5.5.2020, 20:38
Сообщение #1





Гости






Добрый день! Столкнулся с проблемой с срабатыванием УЗО установленного в щитке. Сделан ремонт в квартире, проведена вся электрика. Подключили все автоматы в квартире. Сработало УЗО на площадке. Начал искать причину. Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки в подрозетники. Отключил провод заземления от щита в квартире. УЗО работает. При подключении заземления снова выбивает. В чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2020, 20:48
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Павел_* @ 5.5.2020, 19:38) *
При подключении заземления снова выбивает.

УЗО срабатывает, когда соблюдаются условия его срабатывания: Iф≠Iн, то есть рабочий ток где-то бродит мимо УЗО; а именно по заземляющему проводнику. Где и как - работа для электрика.
Например, в одной из вилок или розеток нейтраль соединена с землёй.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.5.2020, 20:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость_Павел_* @ 5.5.2020, 20:38) *
Начал искать причину. Электрика проведена правильно.

подключено не правильно


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.5.2020, 23:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17521
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Фотки квартирного и этажного щитов покажите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 6.5.2020, 11:36
Сообщение #5





Гости






Спасибо профи, первому ответу! Нашёл проблему. Розетка на лоджии. Подключена была правильно. Не понятно почему из за ее земли выбивало. Отсоединил от розетки провода и УЗО не срабатывает. Нашёл эту линию методом исключения. Подсоединял методом исключения по одной земле кабеля в шкафу. И вот эта зараза вылезла. Самый последний провод из 40. Ещё раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.5.2020, 13:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17521
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Павел_* @ 6.5.2020, 11:36) *
Розетка на лоджии. Подключена была правильно. Не понятно почему из за ее земли выбивало. Отсоединил от розетки провода и УЗО не срабатывает...
Предполагаете розетка коротящая ? icon_biggrin.gif
И потом, выше вы говорили, что розетки отсутствуют..
Цитата(Гость_Павел_* @ 5.5.2020, 20:38) *
Электрика проведена правильно. Нигде нет утечки. Не поставлены только розетки ..


Сообщение отредактировал Олега - 6.5.2020, 13:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 6.5.2020, 15:49
Сообщение #7





Гости






Розетка на лоджии была. Про неё забыл. Кабель в розетке был плотно проложен. Изоляция целая. Но при плотной установке видать как то через изоляцию пробивает. Проложил по другому. Нет проблем. Кабель Севкабель 3х2.5. При установке накладной розетки маленький вход вырезали. Кромки корпуса розетки зажали провода с усилием. Если так же ставить, УЗО срабатывает. Каким Макаром через изоляцию пробивает не знаю. Но лучше прокладывать провода так чтобы они имели между собой расстояние.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2020, 18:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9155
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Господа модераторы. Перенесите, пожалуйста, тему в Чайники. Невозможно читать такого вот "профессионала"

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.5.2020, 18:56


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.5.2020, 23:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Костян челябинский @ 6.5.2020, 18:55) *
Перенесите, пожалуйста, тему в Чайники.

И то верно.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему