Перенапряжение , Вопрос о перенапряжении в сетях многоквартирных домов.

Гость_Гость_Роман__*
сообщение 5.5.2020, 19:00
Сообщение #1





Гости






Заранее прошу не судите строго, я работаю не давно в этой области, потому не хватает опыта. За советом и обратился сюда. Столкнуля с проблемой - у людей стоят барьеры(рэле напряжения), в последнее время( время карантина) начались проблемы с высоким напряженим в определенное время суток. Барьер отсекает и сидят без света. Осмотр ВРУ 0,4 ничего не дал, там все норм, нули в порядке, подгаров на контактах нигде не обнаружено, сечение кабелей соответствует нормам. Осмотр линии от ВРУ до квартирных щитков тоже ничего не дал, там где соединения кабелей тоже все в норме. Замерял токи по фазам и ток по нулю, ток по нулю в пределах 10% от суммарного тока фаз. Большого перекоса токов по фазам не выявлено на момент замера(30\20\30). Но и на момент замера напряжение было в пределах допустимого макс.-242В. Ранее замечал тэнденцию при большом перекосе нагрузки по фазам, например А-90\В-50\С-30, напряжение на самой загруженной фазе самое маленькое(что логично) на самой слабо-загруженной самое большое - А-218\В-132\С-250. Решал проблему распределением нагрузки равномерно по фазам. Барьеры проверял, замерял клещами и смотрел напряжение на барьере разница 5В, но в тот момент перенапряжения не было. Наклещи вроде не грешу.Может я чего-то не учитываю? Подскажите пожалуйста, работаю недавно, не с кем особо проконсультироваться. Не хочу пускать все на самотек или отмахиваться на плохие барьеры, но и решить проблему пока не могу. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.5.2020, 20:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
проблемы с высоким напряженим в определенное время суток.
В какое время? Если ночью, то это закономерно, нагрузки снижаются, напряжение растет. А какое напряжение в другое время суток?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2020, 20:20
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11015
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Различаются:
Медленные изменения напряжения
Колебания напряжения и фликер
Одиночные быстрые изменения напряжения
Несимметрия напряжений в трехфазных системах
Провалы напряжения и перенапряжения
Импульсные напряжения (так в госте)


Это всё разные понятия, имеют разные причины и требуют разных способов их приведения к нормам ГОСТ 32144-2013 (или что там у вас работает).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 5.5.2020, 21:32
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
А-218\В-132\С-250

Это ненормально при токах
Цитата
А-90\В-50\С-30


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2020, 7:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Роман_ @ 5.5.2020, 21:00) *
- А-218\В-132\С-250.

Вот когда у тебя такой большой разброс, ты берешь вольтметр и идёшь вдоль линии питания квартир в сторону головы. И меняешь напряжения. В точке где оно станет более менее равномерным или чуть ниже её и ищи плохой ноль


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман__*
сообщение 6.5.2020, 20:05
Сообщение #6





Гости






Цитата(uvk2 @ 5.5.2020, 20:07) *
В какое время? Если ночью, то это закономерно, нагрузки снижаются, напряжение растет. А какое напряжение в другое время суток?

Ночью и утром скачет, причем я так понимаю зависит от того как люди включают мощных потребителей или срабатывают бойлера, но разве ТП не должно компенсировать перекос, если он небольшой? Просто я хочу сказать что по дому ВРУ и все соединения проводов и щитки проверил, не до чего "дорваться". Могут ноги расти из ТП? Но я ведь не могу просить жильцов соблюдать график включения электроприборов и их мощности. Да когда есть большой перекос нагрузки я распределяю, но в остальных случаях когда делаю замеры, все в норме... Но жалобы поступают. Может быть причина в погрешности барьеров? Я замеряю клещами и сравниваю показания с барьером, при нормальных величинах (230В) погрешность барьера 5-6В. Возможно ли что при больших токах или повышении напряжения погрешность увеличивается? Спасибо друзья что откликнулись!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2020, 20:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Сделай как я сказал. Если дойдешь до ВРУ и будет такой же перекос, то да, дело или в кабеле или на ТП. Тогда звонить сетевикам


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.5.2020, 20:21
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость_Роман_ @ 6.5.2020, 20:05) *
Ночью и утром скачет, ...

Интересно стало, кто Вы по должности? Что-то измеряете, т.е. имеете какое-то отношение к электрооборудованию? Какова Ваша квалификация? Всё это хочется знать, что бы понять на каком уровне с Вами общаться. А то совсем непонятно:
Цитата
... у людей стоят барьеры(рэле напряжения)...
Какие барьеры? Имеете в виду рЕле напряжения, так и пишите "Реле напряжения", можно сокращённо, РН.
Цитата
... Да когда есть большой перекос нагрузки я распределяю, ...
Каким образом Вы это делаете? Зачем? Вы знаете, что в бытовом секторе физически не может быть симметричной нагрузки?
Цитата
... но разве ТП не должно компенсировать перекос, если он небольшой ...

Как в Вашем понятии это должно выглядеть?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.5.2020, 20:36
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11015
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.5.2020, 20:21) *
Как в Вашем понятии это должно выглядеть?

РПНы в каждой фазе. icon_lol.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.5.2020, 20:40
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Фиксики


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман__*
сообщение 7.5.2020, 21:49
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 6.5.2020, 20:21) *
Интересно стало, кто Вы по должности? Что-то измеряете, т.е. имеете какое-то отношение к электрооборудованию? Какова Ваша квалификация? Всё это хочется знать, что бы понять на каком уровне с Вами общаться. А то совсем непонятно:Какие барьеры? Имеете в виду рЕле напряжения, так и пишите "Реле напряжения", можно сокращённо, РН. Каким образом Вы это делаете? Зачем? Вы знаете, что в бытовом секторе физически не может быть симметричной нагрузки?

Как в Вашем понятии это должно выглядеть?

1)Электромонтер 2)В чем вы измеряете квалификацию? Если в опыте, то его мало. Если в теории, в принципе больше.3) "Барьер" - разговорное. Если поняли, зачем цепляетесь к словам?4) Распределение нагрузки на ваш взгляд глупо, на мое решило проблему и люди до сих пор не жалуются. 5) Как должно выглядеть, не знаю. Я в ТП не имею доступа и устройства не знаю. Не вижу на данном этапе смысла изучать, так как не могу повлиять. Спасибо тем кто ответил советом и попытался помочь. Ваше же сообщение не принесло никакой пользы, совершенно. Троллинг и флуд надоел на ФБ. Вы на мой вопрос ответили кучей вопросов. Ищете дискуссию? Мне она не нужна, мне нужен совет. Если кому-то непонятны обстоятельства ситуации, рад буду пояснить. Но вы явно не вписываетесь в число советчиков... Уж простите за прямоту, так я это вижу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман__*
сообщение 7.5.2020, 21:51
Сообщение #12





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 6.5.2020, 20:09) *
Сделай как я сказал. Если дойдешь до ВРУ и будет такой же перекос, то да, дело или в кабеле или на ТП. Тогда звонить сетевикам

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.5.2020, 23:11
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3933
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Роман_ @ 5.5.2020, 19:00) *
Ранее замечал тэнденцию при большом перекосе нагрузки по фазам, например А-90\В-50\С-30, напряжение на самой загруженной фазе самое маленькое(что логично) на самой слабо-загруженной самое большое - А-218\В-132\С-250. ..


Вы там не ошиблись насчет В-132 при А-90\В-50\С-30?
Может В-232?
Как чувствуют себя жители, у которых нет "барьеров"? Есть ли жалобы на "перегорание" оборудования в квартире? icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.5.2020, 23:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 8.5.2020, 19:37
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Гость_Роман_ @ 5.5.2020, 19:00) *
... начались проблемы с высоким напряженим в определенное время
Определи время и делай замеры в проблемное время. Можно так же поделать замеры, каждые пол часа, в течении суток. Лучше конечно поставить прибор по замеру качества, на вводе, потом на проблемных этажах.
Короче мониторь, сравнивая показания с вводом, что бы исключить питающую ТП. У сетевиков, то же бывают проблемы, они то же реагируют на жалобы, но не охотно об этом рассказывают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман__*
сообщение 8.5.2020, 20:42
Сообщение #15





Гости






Цитата(Dimka1 @ 7.5.2020, 23:11) *
Вы там не ошиблись насчет В-132 при А-90\В-50\С-30?
Может В-232?
Как чувствуют себя жители, у которых нет "барьеров"? Есть ли жалобы на "перегорание" оборудования в квартире? icon_biggrin.gif

ДА 232, опечатка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Роман__*
сообщение 8.5.2020, 20:52
Сообщение #16





Гости






Цитата(Сергей ДД @ 8.5.2020, 19:37) *
Определи время и делай замеры в проблемное время. Можно так же поделать замеры, каждые пол часа, в течении суток. Лучше конечно поставить прибор по замеру качества, на вводе, потом на проблемных этажах.
Короче мониторь, сравнивая показания с вводом, что бы исключить питающую ТП. У сетевиков, то же бывают проблемы, они то же реагируют на жалобы, но не охотно об этом рассказывают.

Замера в квартирных щитках совпадают с замерами в ВРУ. То есть проблема приходит из ТП при неравномерной нагрузке по фазам. Хотя иногда высокий ток соответствует самому высокому напряжению. То есть самая загруженная фаза дает самое высокое напряжение... Если где то проблемные нули, как правило обнаруживаю и переделываю. Но в последнее время столкнулся с проблемами на вводе - Без нагрузки А-238, В- 245, С- 236. Под нагрузкой А-236, В-241, С- 241... А когда скачет еще больше не могу сделать замеры, в свободное время есть чем заняться... Я подозреваю что на дальних от ТП точках напряжение падает, вот они и завышают, что бы слишком низкое не было. Но на самых ближних как следствие растет... Читал статью в интернете. Но как выйти из ситуации ума не приложу. Пересадка квартиры на другую фазу, решает проблему локально, для одного жильца. Но у остальных перенапряжение остается, они просто не знают. А пересаживая жильцов с высоковольтной фазы я разгружаю и так слабую фазу, как следствие напряжение там скачет еще больше...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 8.5.2020, 21:13
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_Роман_ @ 8.5.2020, 22:52) *
Без нагрузки А-238, В- 245, С- 236. Под нагрузкой А-236, В-241, С- 241...

И чем не устраивают такие напряжения?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 8.5.2020, 21:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1061
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Гость_Роман_ @ 8.5.2020, 23:52) *
Замера в квартирных щитках совпадают с замерами в ВРУ. Но в последнее время столкнулся с проблемами на вводе - Без нагрузки А-238, В- 245, С- 236. Под нагрузкой А-236, В-241, С- 241.

Сначала подайте заявку в электросети на снижение напряжение на входе в ВРУ вольт на 6, далее появятся другие шаги (возможно плохой раб. ноль на ТП).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 8.5.2020, 21:24
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Напряжение на ТП больше 240-245 В быть не должно. Если вам приходит больше, жалуйтесь(информируйте) в сетевую, если у вас в договоре не прописано сколько, возможны договорные напряжения отличающиеся от нормы.
Цитата(Гость_Роман_ @ 8.5.2020, 20:52) *
Пересадка квартиры на другую фазу, решает проблему локально, для одного жильца.
Перераспределяя вы попадаете в зависимость, сегодня живут, завтра не живут, а вы пытаетесь уравнять, не получится. Проблемы перекоса на питающем кабеле(по току), если кабель(линия) позволяет по току, не ваша проблема(стараться к симметрии надо, но не фанатично), сколько нагрузка на ТП вы не знаете, может там все симметрично на секции(загрузке трансформатора).
220-230-+5(10)% у потребителя норма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 9.5.2020, 15:21
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11015
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Сергей ДД @ 8.5.2020, 20:24) *
Напряжение на ТП больше 240-245 В быть не должно.

Согласен, проблема на том конце.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения