Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сварочное оборудование , Использование сварочного оборудования в бытовых целях

Geolog
сообщение 3.6.2020, 1:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2020
Пользователь №: 57270



Доброго всем времени суток.
Захотелось мне прикупить в личное пользование плазменный резак.
Но вот вопрос:
Резак ИРП-40- Макс. Мощность-6,6 кВт
К нему компрессор ( имеется фубаг 220в. мощность 2,8 кВт.)
В доме проложен нум 3х2,5.
Рабочая розетка отдельно, сразу от счетчика, 25 А автомат висит.
Электросварку держит без проблем, ММА варит тройкой на 90-120А как
барбос, Mig/Mag тоже без проблем...
Но вот будет ли работать выше приведённый дуэт?
Особенно меня смущает момент периодического включения компрессора (пусковой ток).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 3.6.2020, 7:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 817
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Доброго.
Совместная работа этих агрегатов более 10 минут невозможна.
Ток составит более 40А при допустимом для NYM 3*2.5 макс. 30А.
Да и автомат на 25А будет вышибать.
Был опыт использования такого же тандема: работа возможна только от двух переносок. Одна расплавилась через 10 минут!
И дело не в пусковых токах компрессора - плазмарез потребляет столько воздуха, что компрессор почти не будет выключаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.6.2020, 8:30
Сообщение #3





Гости






Цитата(Geolog @ 3.6.2020, 1:41) *
...
Резак ИРП-40- Макс. Мощность-6,6 кВт
К нему компрессор ( имеется фубаг 220в. мощность 2,8 кВт.)
В доме проложен нум 3х2,5.
Рабочая розетка отдельно, сразу от счетчика, 25 А автомат висит.
...

Исходить надо из того, какая мощность выделена электросетевой организацией на Ваш дом. Плюс какой величины стоит вводной коммутационный аппарат (пробки, выключатель нагрузки, пакетник или автомат).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geolog
сообщение 3.6.2020, 13:12
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2020
Пользователь №: 57270



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2020, 8:30) *
Исходить надо из того, какая мощность выделена электросетевой организацией на Ваш дом. Плюс какой величины стоит вводной коммутационный аппарат (пробки, выключатель нагрузки, пакетник или автомат).

Ну вообще я слышал цифру в 25 кВт.
Подведён СИП, переход на медь, далее счётчик, далее
25А автомат и от него отдельная розетка.

По поводу работы- а там по сути более 10 минут и не надо, использовать там, где болгарка не подлезает, или там где
надо резать по линейке.
С учетом скорости резки, металл до 5 мм, на максимальную мощность пламорез выводить смысла нет. А вот компрессор фигачит статично.
2 переноски- само собой, но кабель то к розетке 1... не сожгу я его?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 3.6.2020, 13:48
Сообщение #5





Гости






Цитата(Geolog @ 3.6.2020, 13:12) *
Подведён СИП, переход на медь, далее счётчик, далее
25А автомат и от него отдельная розетка.


2 переноски- само собой, но кабель то к розетке 1... не сожгу я его?

Нужно делать вторую силовую розетку там же, у счетчика, с питанием непосредственно от автомата. Или ещё один автомат. Для второй переноски.
Далее время непрерывной работы будет ограничиваться проводкой от СИП до счетчика, после счетчика, автоматом 25А (или двумя автоматами) при работе от двух розеток и двух переносок.
И ещё качеством приходящей сети, просадкой напряжения при такой нагрузке.
ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 3.6.2020, 14:09
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 817
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(Geolog @ 3.6.2020, 13:12) *
но кабель то к розетке 1... не сожгу я его?

На грани...
Я бы не рисковал и разделил подвод от СИПа на 2 розетки с автоматами на каждую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geolog
сообщение 3.6.2020, 17:20
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2020
Пользователь №: 57270



Цитата(Zolan77 @ 3.6.2020, 14:09) *
На грани...
Я бы не рисковал и разделил подвод от СИПа на 2 розетки с автоматами на каждую.

2 линии...логично...
Если сделать так:
От счетчика пустить нум на 3х2,5 двумя отдельными линиями...
на каждую повесить по 25 А автомату.
От одной запитать чисто компрессор, от второй- резак.
И тогда можно работать. Я правильно понял?
А сам подвод к счетчику, корый от СИП идёт, вот он не отгорит??
Иии вот ещё... из ништяков в доме 5 холодильников, два бойлера, 2 винтовых насоса переодически
включаются... ну и так по мелочи, телек там...
Как с этим прицепом быть? Отключать на время работы??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 3.6.2020, 18:22
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 817
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Цитата(Geolog @ 3.6.2020, 17:20) *
От счетчика пустить нум на 3х2,5 двумя отдельными линиями...
на каждую повесить по 25 А автомату.
От одной запитать чисто компрессор, от второй- резак.

Именно так

Всё остальное лучше отключить на время работы.
Тем более, холодильники не любят такой шухер на линии.

А СИП какой и счетчик?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geolog
сообщение 3.6.2020, 23:21
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.6.2020
Пользователь №: 57270



Цитата(Zolan77 @ 3.6.2020, 18:22) *
Именно так



А СИП какой и счетчик?

Вот тут ничего не скажу))
СИП черненький, счётчик с лампочкой...

Есть вариант купить резак с компрессором...
Но ценник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.6.2020, 9:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Дополнительный ресивер из газового баллона немного решит проблему. Накачиваете воздух, потом резка.Потом снова накачка, потом резка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 2:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены