Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

II категория , Требования по II категории

Bsa44
сообщение 7.12.2023, 21:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2023
Пользователь №: 61812



Необходимо запитать холодильник 560 кВт по 0,4 кВ II категории. Есть по АРБП 1000 кВт собственной ТП 10/0,4 2*630 и АРБП 600кВт от сетевской ТП 10/0,4 630 кВт.
Гос. Экспертиза требует новые ТУ (непонятно зачем если мощность есть). Проектировщик требует питание от разных фидеров ПС 35/10 кВ. Правы ли они?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.12.2023, 1:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7298
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Требовать, конечно, проектировщики не могут, только рекомендовать.
По сути они правы, нужны 2 независимых источников питания.
Но...
Если питающие центры собственного и сетевого ТП выполнены по 2 категории, то у вас практически всегда будет 2 категория, хотя может быть вы запитаны от одной секции 10 кВ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2023, 6:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22894
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Bsa44 @ 7.12.2023, 21:17) *
от разных фидеров ПС 35/10 кВ.
по факту ваш и сетевой как запитаны?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.12.2023, 6:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Bsa44 @ 7.12.2023, 21:17) *
Необходимо запитать холодильник 560 кВт ...
Гос. Экспертиза требует новые ТУ (непонятно зачем если мощность есть).
Эта "мощность" никаким оборудованием не использовалась до появления холодильника ? Типа в резерве прозябала ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bsa44
сообщение 8.12.2023, 11:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2023
Пользователь №: 61812



Фидер по 10 кВ один
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2023, 13:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22894
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



д.б. с головы 2 транса /10 кВ., 2 секции шин 10кВ., 2 фидера с разных СШ, две 1-о или 2-х трансформаторная ТП, ну и по 0,4 также


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bsa44
сообщение 8.12.2023, 15:35
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 7.12.2023
Пользователь №: 61812



Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 8.12.2023, 15:52
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 664
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Не путаем понятия точка присоединения и источник питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 12:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены