испытание сопротивления изоляции образовательных учреждений , помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
испытание сопротивления изоляции образовательных учреждений , помогите разобраться |
Гость_Гость_Dust1_*_* |
31.7.2020, 4:25
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. Знаю, что школы и детские сады должны каждый год делать испытание сопротивления изоляции (вроде правильно пишу) но подскажите кто знает где это прописано, что они должны каждый год это делать? Спасибо.
|
|
|
|
Гость_просто интересно_* |
31.7.2020, 5:05
Сообщение
#2
|
Гости |
|
|
|
31.7.2020, 5:37
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Пищеблок-кухня, электроплиты - один раз в год. Попадает под особо опасные помещения.
Всё остальное-раз в три года. ПТЭЭП - периодичность. ПУЭ-определение "особо опасные помещения". |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
31.7.2020, 7:05
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
31.7.2020, 7:39
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Нет-нет-нет! Как раз один раз в год! У них какие-то ведомственные требования есть! Каждый год им сопротивление изоляции измеряли. Ну, значит, мы в другом измерении живем. 11 лет в ЭТЛ... И садики и школы.... Сообщение отредактировал ЛЕША - 31.7.2020, 7:42 |
|
|
31.7.2020, 9:31
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10895 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как-то интересно: все "умники" на своих сайтах пишут (копипастят) примерно следующее:
Цитата ...Для лифтов, грузоподъемных кранов, а также, школ, детских садов и учреждений здравоохранения сроки следующие:... - без ссылки на реальные документы или, что характерно, на ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) для медицинских учреждений. Или насыпают дюжину названий, включая ПУЭ, ПОТРМ и "в нормативных документах Минздрава и других министерств и ведомств". Пока что я нашёл только натяжение совы на глобус с этим ежегодом. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
31.7.2020, 12:28
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
31.7.2020, 12:59
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
Согласно НТД замер сопротивления изоляции в электроустановках потребителей (жилые дома, помещения, производства) проводится один раз в три года.
В специальных установках и установках с наличием опасных факторов: повышенная влажность, агрессивная среда, проводящая пыль, взрывопожароопасные, пожароопасные - один раз в год. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
|
|
31.7.2020, 15:04
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22904 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для примера
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.7.2020, 16:04
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Как-то интересно: все "умники" на своих сайтах пишут (копипастят) примерно следующее: - без ссылки на реальные документы или, что характерно, на ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86) для медицинских учреждений. Или насыпают дюжину названий, включая ПУЭ, ПОТРМ и "в нормативных документах Минздрава и других министерств и ведомств". Так и есть, нормативки всякой - буран. Ведомственной, в том числе и зачастую противоречащей друг другу. Поэтому ТСу надо искать истину в своём "монастыре" Сообщение отредактировал Ixtim - 31.7.2020, 16:04 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
1.8.2020, 10:09
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Как раз один раз в год! У них какие-то ведомственные требования есть! Обнародуйте эти требования.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 18:03 |
|