Периодичность испытаний силовых трансформаторов до 630кВА , Периодичность испытаний силовых трансформаторов до 630кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Периодичность испытаний силовых трансформаторов до 630кВА , Периодичность испытаний силовых трансформаторов до 630кВА |
24.8.2020, 10:54
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Доброго времени суток всем! Кто может дать ссылку на документ где точно указана периодичность испытаний силовых трансформаторов до 630кВА 6-20/0,4кВ. Ни в одном документе не нашел.
п. 5.3.27 ПТЭ ссылается на РД 34.45-51.300-97 объемом и нормами испытаний: 5.3.27. Профилактические испытания трансформаторов (реакторов) должны проводиться в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования и заводскими инструкциями. Заводские инструкции по эксплуатации трансформаторов так же ссылаются на РД 34.45-51.300-97. В РД 34.45-51.300-97 ничего не сказано. |
|
|
|
Гость_просто интересно_* |
24.8.2020, 13:11
Сообщение
#2
|
Гости |
Сейчас этот вопрос отдан на усмотрение собственников оборудования.. и никто не указ. Захотел собственник раз в год испытать - ради бога... Захотел раз в десять лет - не вопрос... Деньги есть - хоть раз в неделю испытывай. Никаких обязанностей нет, все правила и регламенты носят рекомендательный характер...
|
|
|
24.8.2020, 13:26
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Сейчас этот вопрос отдан на усмотрение собственников оборудования.. и никто не указ. Захотел собственник раз в год испытать - ради бога... Захотел раз в десять лет - не вопрос... Деньги есть - хоть раз в неделю испытывай. Никаких обязанностей нет, все правила и регламенты носят рекомендательный характер... А как же тогда быть с РТН при проведении тех. освидетельствования старого оборудования? Или РТН не вправе запрашивать протоколы испытаний силовых трансформаторов при проведении тех. освидетельствования? Сообщение отредактировал KVA - 24.8.2020, 13:28 |
|
|
24.8.2020, 14:10
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Разные виды испытаний трансформаторов имеют разную периодичность. Хроматография, влажность твердой изоляции, масло, встроенные ТТ, вводы - имеют определённую в РД периодичность; другие виды испытаний - по рукдокам производителя (в период гарантии обязательно); Рукдоки ловко ссылаются на "Объемы и нормы испытаний электрооборудования"; а те - кто передрал 1:1 "инструкцию по эксплуатации трансформаторов" и прочие по кольцу.
Делаете комплекс по плану ППР - и всё... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
24.8.2020, 14:31
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если речь про ВВ испытания, то при кап.ремонте, КР -
по плану ППР РД 34.45-51.300-97 заменено на СТО 34.01-23.1-001-2017
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.8.2020, 13:24
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
|
|
|
25.8.2020, 15:14
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
27.8.2020, 15:05
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
|
|
|
27.8.2020, 15:50
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
СТО ? срок 7 дней
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.8.2020, 19:11
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
При тех освительствовании оборудования, выработавшее свой срок службы, проводится ежегодно.
|
|
|
|
29.8.2020, 19:21
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ссылку?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2020, 15:14
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСКОММУНЭНЕРГО"
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВЫПУСК 1 |
|
|
31.8.2020, 15:36
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
СТО 70238424.29.240.01.008-2009
МЕТОДИЧЕСКИЕ это имели ввиду? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2020, 15:46
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 |
с2н5он,
Да |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 0:14 |
|