Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор сечения заземляющего проводника

Art123
сообщение 10.9.2020, 22:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.9.2020
Пользователь №: 57646



Добрый день

Сообщение отредактировал Art123 - 11.9.2020, 21:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.9.2020, 5:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9169
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 0:59) *
Питающий кабель – 3х185=555 (алюминий).

Зачем умножать на 3?
Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 0:59) *
По ПУЭ, то половина фазного
ОДНОГО!
Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 0:59) *
Странно, что если бы было 6 питающих кабелей такого сечения (или еще больше), то в пересчете на сталь вообще получается огромная цифра..
Что-то не так в этой логике, помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка?

Потому что нужно читать правильно. И голову применять не только для едьбы в нее


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2020, 8:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Art123 @ 10.9.2020, 22:59) *
Странно, что если бы было 6 питающих кабелей такого сечения (или еще больше), то ...
При этом ток замыкания на землю не устремится в бесконечность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2020, 11:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Да хоть тридцать три кабеля в параллель.. Ток через заземляющий проводник (это проводник между заземлителем и ГЗШ. [п.541.3.8 ГОСТ Р 50571.5.54-2013]) определяется напряжением сети и сопротивлениями (в основном) заземлителей (ЭУ и ТП).
Сопротивление (а след.сечение) защитных заземляющих РЕ-проводников (исключая вышеуказанный) имеет значение для срабатывания аппаратов защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2020, 12:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 11:57) *
выпуски арматуры 16 приходят в ГРЩ,..
Достаточно одного проводника между заземлителем (в т.ч. замоноличенным в бетон) и ГЗШ


Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 11:57) *
.. в ГРЩ делаем по периметру помещения контур из стальной полосы..
Можно и так. П.1.7.119. "Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.." Зачем лишнее в ЭУ ?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.9.2020, 12:21
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10951
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



На железной дороге (вам не предлагаю) применяется стальной пруток 12 мм; при коротком в несколько килоампер - держит до срабатывания защиты.
Главное - чтоб не сгнил быстро.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.9.2020, 12:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Art123 @ 11.9.2020, 11:57) *
.. и от ГЗШ медными проводами (опять же сечения по ПУЭ) заземляемся на полосу.
И в ПУЭ, и в ГОСТ дана возможность ориентироваться на токи, которые могут протекать в цепи. Вы уже с'ориентировались, каков максимум ?


Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2020, 12:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2020, 10:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Дурацкая привычка ТС - удалять свои посты из темы - теряется весь смысл разговора. Можно подумать, что этого Art123 кто-то когда-то идентифицировать будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему