Выбор сечения заземляющего проводника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор сечения заземляющего проводника |
10.9.2020, 22:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2020 Пользователь №: 57646 |
Добрый день
Сообщение отредактировал Art123 - 11.9.2020, 21:47 |
|
|
|
11.9.2020, 5:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9169 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Питающий кабель – 3х185=555 (алюминий). Зачем умножать на 3? По ПУЭ, то половина фазного ОДНОГО! Странно, что если бы было 6 питающих кабелей такого сечения (или еще больше), то в пересчете на сталь вообще получается огромная цифра.. Что-то не так в этой логике, помогите, пожалуйста, разобраться в чем ошибка? Потому что нужно читать правильно. И голову применять не только для едьбы в нее -------------------- |
|
|
11.9.2020, 8:45
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
11.9.2020, 11:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да хоть тридцать три кабеля в параллель.. Ток через заземляющий проводник (это проводник между заземлителем и ГЗШ. [п.541.3.8 ГОСТ Р 50571.5.54-2013]) определяется напряжением сети и сопротивлениями (в основном) заземлителей (ЭУ и ТП).
Сопротивление (а след.сечение) защитных заземляющих РЕ-проводников (исключая вышеуказанный) имеет значение для срабатывания аппаратов защиты. |
|
|
|
11.9.2020, 12:15
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
выпуски арматуры 16 приходят в ГРЩ,.. Достаточно одного проводника между заземлителем (в т.ч. замоноличенным в бетон) и ГЗШ.. в ГРЩ делаем по периметру помещения контур из стальной полосы.. Можно и так. П.1.7.119. "Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.." Зачем лишнее в ЭУ ? |
|
|
11.9.2020, 12:21
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10951 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На железной дороге (вам не предлагаю) применяется стальной пруток 12 мм; при коротком в несколько килоампер - держит до срабатывания защиты.
Главное - чтоб не сгнил быстро. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.9.2020, 12:27
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
15.9.2020, 10:31
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 21:48 |
|