Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Tylpan
сообщение 22.9.2020, 10:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.5.2020
Пользователь №: 57163



Здравствуйте! Подскажите необходимо ли назначение ответственного руководителя работ при работе в туннеле? Монтаж кабельной муфты 0,4кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.9.2020, 10:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Работы в подземных кабельных сооружениях, а также их осмотр со спуском в них должны выполняться по наряду не менее чем тремя работниками, двое из которых - страхующие. Между работниками, выполняющими работу, и страхующими должна быть установлена визуальная и/или голосовая связь. Производитель работ должен иметь группу IV.
о руководителе речи нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tylpan
сообщение 22.9.2020, 11:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.5.2020
Пользователь №: 57163



Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
на КЛ и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта;

Вот что смущает «в зонах расположения коммуникаций»
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.9.2020, 11:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а какие там у вас коммуникации?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tylpan
сообщение 22.9.2020, 11:43
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.5.2020
Пользователь №: 57163



Трубы теплосетей проходят
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.9.2020, 17:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда, скорее всего нужно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tylpan
сообщение 23.9.2020, 5:17
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 8.5.2020
Пользователь №: 57163



Разобрался . Не требуется. Требуется в ОРУ и ЗРУ в зоне коммуникаций
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему