Тепловое реле для двигателя , Помогите подобрать номинал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тепловое реле для двигателя , Помогите подобрать номинал |
14.10.2020, 19:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.8.2020 Пользователь №: 57560 |
Здравствуйте, помогите выбрать тепловое реле для защиты электродвигателя данные двигателя :АИР 160М4 (380v/ 35.41A / 18.5 кВт/cos f 0.89). Используется: Автомат 100 А ,Пускатель КМИ-46512/ 230 _65А. Пусковой ток двигателя 90А на фазу(измеряли таковыми клещами). Какого номинала нужно тепловое реле?.
|
|
|
|
15.10.2020, 6:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
При лёгком пуске (быстром), пусковой ток не оказывает большого влияния на ТР. Оно не успевает сработать. Потому берите такое, чтобы ваш номинальный ток входил в диапазон ТР. Ну и, конечно же, чтобы ТР подходил к пускателю. По каталогу ИЕК РТИ-3355 30-40А
|
|
|
Гость_Гость_dalacom_*_* |
15.10.2020, 6:38
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_ффф_*_* |
15.10.2020, 16:51
Сообщение
#4
|
Гости |
какой автомат стоит ?
Тип . Есть ли у него тепловой расцепитель ? Тепловое реле подойдет . |
|
|
|
Гость_Гость_ффф_*_* |
15.10.2020, 16:54
Сообщение
#5
|
Гости |
Почему выбран автомат с завышенной уставкой ( 100A)
|
|
|
Гость_Гость_dalacom_*_* |
15.10.2020, 16:57
Сообщение
#6
|
Гости |
Автомат iek 3 полюсной 100А. Характ.C
|
|
|
Гость_Гость_dalacom_*_* |
15.10.2020, 17:01
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость_ффф_*_* |
15.10.2020, 17:21
Сообщение
#8
|
Гости |
выкиньте его
Пускатель ПРК64-80 In=80A Ir=56-80A Ue 660В IEK В случае КЗ .кабель сгорит .У контактора приваряться контакты |
|
|
15.10.2020, 19:07
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
Гость_Гость_dalacom_*_* |
15.10.2020, 19:46
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
15.10.2020, 19:51
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.8.2020 Пользователь №: 57560 |
|
|
|
16.10.2020, 6:08
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Смотрите, номинальный ток АД 35,4А ТР начинается от 37А. Можно вывести в минимум и так оставить. Вообще, ТР настраивается после 10 минутного прогрева током работающего механизма. Ставьте и попробуйте.
По автомату- Для запуска АД есть характеристика Д. Но, я так понимаю, покупать вы ничего не собираетесь. Я бы посоветовал электронное "тепловое реле". Типа УЗОТЭ, УБЗ... |
|
|
Гость_Гость_dalacom_*_* |
16.10.2020, 7:02
Сообщение
#13
|
Гости |
Всем Большое Спасибо. Хорошего Вам дня.
|
|
|
16.10.2020, 11:21
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ставте тепловое 40А
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 3:45 |
|