![]() МТЗ 110кВ силового трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() МТЗ 110кВ силового трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, ответ на слегка глуповатый вопрос.
Насколько я помню, то МТЗ-110кВ силового тр-ра резервирует МТЗ ввода 10кВ. Запускаются они одновременно, но у МТЗ-110 больше выдержка времени на ступень селективности. Если МТЗ ввода-10кВ правильно отработала и вводной выключатель 10кВ отключился, то как МТЗ-110кВ поймет, что надо остановиться? Ведь реле времени МТЗ-110 уже запустилось и его не остановить! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
без схемы трудно говорить .
Но раз МТЗ ввода-10кВ правильно отработала и вводной выключатель 10кВ отключился, то как МТЗ-110кВ поймет, ток перегрузки исчез . Токовое реле вернулось , часы отпали . ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 5:48 |
|
![]() |