Ввод в здание через насосную ПТ , Допускается ли и какие доп. требования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Ввод в здание через насосную ПТ , Допускается ли и какие доп. требования |
21.12.2020, 11:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
Можно ли ввод в здание от ТП сделать транзитом через насосную ПТ до электрощитовой? Имхо, конечно, но можно, но только, как я полагаю, нужно предусмотреть какой-то конструктив, те конструктивно проход выгородить. |
|
|
|
21.12.2020, 12:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ПТ это что?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.12.2020, 12:34
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
|
|
|
21.12.2020, 12:37
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
тогда вроде можно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
21.12.2020, 12:44
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
|
|
|
21.12.2020, 13:00
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
нет
-------------------- Фаза есть , ума не надо
|
|
|
21.12.2020, 15:16
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
|
|
|
|
21.12.2020, 16:58
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
нет, не нужно конструктивно выгораживать
-------------------- Фаза есть , ума не надо
|
|
|
21.12.2020, 18:27
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
|
|
|
21.12.2020, 19:31
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию?
-------------------- |
|
|
|
22.12.2020, 10:06
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию? Да, конечно имеет. А где такое написано? Транзиты запрещены через взрыво- и пожароопасные зоны любых категорий. Насосная имет какую-либо категорию? с другой стороны через автостоянки идут же транзиты - без этого никак. а автостоянка категории В2 обычно Цитата При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 150.
Сообщение отредактировал Snorri - 22.12.2020, 10:19 |
|
|
22.12.2020, 14:24
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
-------------------- |
|
|
22.12.2020, 14:42
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
|
|
|
22.12.2020, 15:40
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
СП 113.13130.2016 п. 6.1.4 У вас насосная или стоянка(гараж) не предназначенная для текущего ремонта и техобслуживания автомобилей, не предназначенная для автомобилей для перевозки взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ, автомобилей пожарной, медицинской, аварийной служб? (п.1.2. означенного вам свода правил) -------------------- |
|
|