Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

потери напряжения , для начала

с2н5он
сообщение 20.12.2020, 11:35
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на ВЛ-0,4 есть 3-х фазная нагрузка, не симметричная, соответственно д.б. ток в нуле - он может как то повлиять на потери напряжения на линии?
пысы: вопрос пока об этом, но далее возможно будет ширше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 20.12.2020, 12:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



из далека начало.. icon_rolleyes.gif
Цитата(с2н5он @ 20.12.2020, 11:35) *
д.б. ток в нуле - он может как то повлиять на потери напряжения на линии?

ток, протекая по проводнику, вызывает на нём падение напряжения... сорри за банальность.. icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 20.12.2020, 17:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Странный вопрос от ТС.
Мы о потерях энергии или о снижении напряжения в линии при протекании тока? Ну и характер нагрузки важен, актив или реактив.
А ток меряем в начале, у ТП, или у потребителя? Ну а так то, чем больше ток, тем больше потери энергии. Ну и конечно ток без потерь не бывает. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Если не рассматриваем сверх проводники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.12.2020, 18:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(с2н5он)
.....вопрос пока об этом....
Даже для этого нужны исходные данные, хотя бы условные.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.12.2020, 18:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ixtim @ 20.12.2020, 12:53) *
вызывает на нём падение напряжения
расчёт потерь можно? ток в фазе 100 А, в нуле 10 А. проводник возьмите по желанию
Цитата(Сергей ДД @ 20.12.2020, 17:34) *
или о снижении напряжения в линии при протекании тока?
да
Цитата(Сергей ДД @ 20.12.2020, 17:34) *
характер нагрузки важен
чем важен? для потерь как бы берётся полный ток
замеры у потребителя естессно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.12.2020, 23:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(с2н5он)
нагрузка, не симметричная, соответственно д.б. ток в нуле - он может как то повлиять на потери напряжения на линии?.....замеры у потребителя
Будет - с учётом знака и величины изменившегося при этом напряжения, если говорить только о цепи потребителя.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2020, 0:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что будет? ток в нуле? я так то про потери


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.12.2020, 0:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(с2н5он)
я так то про потери
О них и говорю....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2020, 0:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и? речь о ВЛ на которой только один потребитель - как посчитать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2020, 0:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Влияние несимметрии нагрузок на величину потерь электроэнергии. расчеты
Несимметрия токов в фазах привела к росту потерь в 1,417раза. тыц
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2020, 12:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



благодарю, но там про потери энергии, меня напряжение интересует


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 21.12.2020, 14:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(с2н5он @ 21.12.2020, 15:34) *
благодарю, но там про потери энергии, меня напряжение интересует

Можно представить все рассчитанные потери энергии на одном эквивалентном сопротивлении, на котором есть падение напряжения. Если есть повышенные потери энергии, значит есть и повышенные потери напряжения.
При увеличении мощности потерь в 1,41 увеличение падения напряжения = корень из 1,41, т.е. увеличение в 1,19*
*В точности не уверен, прикидка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.12.2020, 16:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



2-я ссыль в #10 - с мощностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2020, 18:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в смысле?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.12.2020, 19:20
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Условий задачи по сути нет, поэтому в общем смысле потери напряжение можно рассматривать от мощности (пост #10), либо "влобовую" исходя из нулевого тока смещения с появлением напряжения ассиметрии.
Совершенно непонятно, что в итоге нужно получить, кроме общей "обтекаемой" формулировки "падения напряжения".
Тогда чертить векторку - смотреть и считать.
Да и то при условии одинакового (активного) характера нагрузки.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2020, 20:18
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ВЛ-0,4 СИП 4х95 50 м. нагрузка I, по фазам 100А, 80 А, 60 А., косинус 0,8
после распределения нагрузки ток по фазам стал 80, 80 и 80 - изменились ли потери напряжения в линии? если да, насколько?
напряжение принять на источнике 220/380


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2020, 0:26
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 21.12.2020, 19:20) *
и считать.
Вот и нужен любитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.12.2020, 0:38
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Не уверен, что верно понимаю Вашу мысль, тем не менее....
Если говорить исключительно и только о четырёхпроводной линии, то общие потери в ней не изменились, а только перераспределились между собой (фазами), как и фазные напряжения.
Например:
- при равномерной нагрузке, напряжение у потребителя около 219 Вольт
- при перекосе фаз (100-80-60) с появившимся частичным смещением ноля, напряжение у потребителя около 200, 222, 238 Вольт.

PS: Точно не считал - только прикидочно..... icon_redface.gif



--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.12.2020, 10:39
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22899
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Rezo @ 22.12.2020, 0:38) *
только о четырёхпроводной линии
да
Цитата(Rezo @ 22.12.2020, 0:38) *
Точно не считал - только прикидочно.....[/i]

как посчитали? ток в нуле как учли?
Цитата(Rezo @ 22.12.2020, 0:38) *
238 Вольт
218?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 22.12.2020, 12:08
Сообщение #20





Гости






Цитата(Сергей ДД @ 20.12.2020, 17:34) *
Странный вопрос от ТС.

не то слово... складывается впечатление, что модер задал вопрос для поддержания жизни форума.. icon_biggrin.gif имхо
Вернуться в начало страницы