Гость_Гость_Дамир_*_*
сообщение 14.3.2021, 14:12
Сообщение #1





Гости






Отключился трансформатор с охлаждением ДЦ газовой защитой, сначала сработала на сигнал через 30с на отключение, при осмотре обнаружено что в газовом реле и трубе расширителя много воздуха, откуда он взялся, так много, все испытания сделали, пробу масла газа и дт все нормально! Ломаем голову откуда столько воздуха, перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители! Кто может сталкивался или мысли есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2021, 18:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уровень масла?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 14.3.2021, 21:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Анализ газа делали? Это именно воздух? А как давно транс в эксплуатации?
Если транс недавно включен в работу (самый первый раз, или после капремонта), то (дай Бог памяти) по-моему 72 часа газовая защита должна работать "на сигнал", транс "газует", и необходимо время от времени спускать воздух из газового реле.
И на всякий случай: газовое реле какое? Современное?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 15.3.2021, 19:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(Гость_Дамир_* @ 14.3.2021, 14:12) *
перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители!

Не знаю как у вас реализовано конкретно охлаждение, но возможно ли, что дополнительный охладитель "завоздушился" и при включении воздух выгнало в бак?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 13:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены