Воздух в трансформаторе , Отключение трансформатора газовой защитой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Воздух в трансформаторе , Отключение трансформатора газовой защитой |
Гость_Гость_Дамир_*_* |
14.3.2021, 14:12
Сообщение
#1
|
Гости |
Отключился трансформатор с охлаждением ДЦ газовой защитой, сначала сработала на сигнал через 30с на отключение, при осмотре обнаружено что в газовом реле и трубе расширителя много воздуха, откуда он взялся, так много, все испытания сделали, пробу масла газа и дт все нормально! Ломаем голову откуда столько воздуха, перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители! Кто может сталкивался или мысли есть
|
|
|
|
14.3.2021, 18:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
уровень масла?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.3.2021, 21:59
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Анализ газа делали? Это именно воздух? А как давно транс в эксплуатации?
Если транс недавно включен в работу (самый первый раз, или после капремонта), то (дай Бог памяти) по-моему 72 часа газовая защита должна работать "на сигнал", транс "газует", и необходимо время от времени спускать воздух из газового реле. И на всякий случай: газовое реле какое? Современное? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
15.3.2021, 19:43
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
перед отключением транс немного нагрела включили дополнит охладители! Не знаю как у вас реализовано конкретно охлаждение, но возможно ли, что дополнительный охладитель "завоздушился" и при включении воздух выгнало в бак? -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
|