Электроснабжение дома , Распределительный щит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение дома , Распределительный щит |
18.2.2021, 14:47
Сообщение
#21
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
А как образуется эта разность токов ... потребитель "затихарил" чоли? Разность фазных токов образуется всилу несимметричности нагрузки по фазам. А при "домашнем" применении обеспечить симметричную нагрузку практически невозможно. Вам действительно непонятно, или пошутить решили? Значит если по Вашему сумма фазных токов равна скажем 30А (например 10+10+10=30), а в нулевом проводнике Iо=0 (закон Кирхгова из теории цепей), т.е. разница в 30 Ампер, то УЗО должно сработать? Круто! А оно (УЗО) не срабатывает - вот "глупое"...... В 3-фазной сети сумма фазных токов по Вашему примеру: 10А+10А+10А будет равна 0 (нулю) НУЛЮ, Карл! Ребята, вы надо мной что, поприкалываться вздумали? Ну предупреждайте тогда, я ж новенький тут.... |
|
|
|
18.2.2021, 16:45
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(ab111) В 3-фазной сети сумма фазных токов по Вашему примеру: 10А+10А+10А будет равна 0 (нулю) НУЛЮ....Ребята, вы надо мной что, поприкалываться вздумали? Так это Вы похожн решили прикольнуться.Где я говорил, что сумма фазных токов будет равна нулю? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
19.2.2021, 8:30
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Вам действительно непонятно, или пошутить решили? Мне действительно не понятно, вот Вы пишитеУЗО сравнивает сумму фазных токов с током нейтрали. При превышении установленной разности этих токов выдается сигнал на размыкание. Цитата Разность фазных токов образуется в силу несимметричности нагрузки по фазам. ... и вот ... согласно Вами сказанного (что симметрию обеспечить не возможно) ... делаем вывод ... УЗО, вааще, не даст пользоваться энергией! А при "домашнем" применении обеспечить симметричную нагрузку практически невозможно. ... И да, мы шутим ... Вы, вклинившись в мелкую "разборку", принялись (будущи "невкурсах") объяснять надобность и принцип работы УЗО. |
|
|
19.2.2021, 12:43
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так это Вы похожн решили прикольнуться. Нигде не говорил. О том, что сумма фазных токов (в твоем примере) будет равна нулю тебе пояснил ab111, в #21.Где я говорил, что сумма фазных токов будет равна нулю? А предположение, что сумма токов 3-х фаз определяется (кем-то) алгебраически, сделано автором #20. Типа прикольнулся над "молодым".. ... согласно Вами сказанного (что симметрию обеспечить не возможно) ... делаем вывод ... УЗО, вааще, не даст пользоваться энергией! Вывод не верен. Цитата УЗО сравнивает сумму фазных токов с током нейтрали. При превышении установленной разности этих токов выдается сигнал на размыкание. У ab111 все понятно, что сравнивается. А по-фазные токи могут отличаться друг от друга, для УЗО (с N) это безразлично. |
|
|
|
19.2.2021, 14:06
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Ну всё - пришёл "Олега" всех на место ставить - ну а как же без этого?
И конечно же как обычно, хотя бы чайную ложку дёгтя, но внести обязательно нужно в тему, а без этого - ну никак! Цитата(Олега) А предположение, что сумма токов 3-х фаз определяется (кем-то) алгебраически, сделано автором #20. Типа прикольнулся над "молодым".. Вы везде пытаетесь найти чёрную кошку в тёмной комнате, а в людях постоянно пытаетесь найти только негатив, а если его не, то приписать.Цитата(Олега) О том, что сумма фазных токов (в твоем примере) будет равна нулю тебе пояснил ab111, в #21. Если это пояснение с его стороны, то оно входит в полное противоречие того, что он же и говорил и на что с моей стороны последовал пост #20.Поэтому и непонятна его глупость. А "Олега" сначала бы вник в суть взаимонепониманий, прежде, чем начинать "править" тут всех подряд! Допускаю конечно, что "ab111" выразился неверно (бывает такое), но его дальнейшее возмущение не указывает на эту случайность. Цитата(Олега) А по-фазные токи могут отличаться друг от друга, для УЗО (с N) это безразлично. Вот именно, что в т.ч. и с Вашей стороны подтверждаются глупости написанные ab111, а ему вместо обид, лучше теорию цепей освежить....Цитата(ab111) Ребята, вы надо мной что, поприкалываться вздумали? Ну предупреждайте тогда, я ж новенький тут.... По сравнению с многими ресурсами подобной тематики, здесь к новеньким отношение очень даже лояльное и без "вступительных приколов".Адаптируйтесь и удачи в общении!.... Сообщение отредактировал Rezo - 19.2.2021, 14:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
19.2.2021, 14:28
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Поэтому и непонятна его глупость. Я подпишусь под каждым словом ab111Допускаю конечно, что "ab111" выразился неверно (бывает такое) УЗО сравнивает сумму фазных токов с током нейтрали. При превышении установленной разности этих токов выдается сигнал на размыкание. Электрик (как и УЗО) сравнивает геометрическую сумму фазных токов с током нейтрали. В отличие от обывателя.непонятна его глупость. По-аккуратнее с терминами, возможно что-то самому не понятно.Вот именно, что в т.ч. и с Вашей стороны подтверждаются глупости написанные ab111 Ничего подобного. Читай внимательнее.Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2021, 14:24 |
|
|
19.2.2021, 14:29
Сообщение
#27
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Мне действительно не понятно, вот Вы пишите... и вот ... согласно Вами сказанного (что симметрию обеспечить не возможно) ... делаем вывод ... УЗО, вааще, не даст пользоваться энергией! ... И да, мы шутим ... Вы, вклинившись в мелкую "разборку", принялись (будущи "невкурсах") объяснять надобность и принцип работы УЗО. Вы неправильно делаете вывод. И да, работу УЗО Вам все-таки нужно подучить. УЗО вычисляет разность тока нейтрали In и геометрической суммы фазных токов в комплексном виде. Т.е. при суммировании учитываются не только лишь амплитуды токов ( Ia , Ib , Ic), но и их моментные векторы (фазы) - (I`a + I`b + I`c) = Ʃ I`ф И при превышении этой разности более порогового значения (Io) выдает сигнал на отключение. Ток отключения (конструктивная уставка) при нормальной работе Io > Iд = (In - Ʃ I`ф), Iд -дифференциальный ток УЗО Если нагрузка полностью сбалансирована, то сумма фазных токов Ʃ I`ф (тут и далее говорим о комплексных значениях) равна нулю. Ток нейтрали в этом случае также равен нулю. Iд = 0 - 0 = 0 Если нагрузка разбалансирована, то сумма фазных токов станет не равна нулю. И этот "лишний" ток потечет в нейтраль. Ʃ I`ф = In . Т.к. токи равны то их разность Iд опять будет равна нулю. Но если ток одной из фаз начнет поступать не только в нагрузку и далее в нейтраль, но и еще куда-то вне нашего контура питания (утечка), то в этом случае Ʃ I`ф > In; и Iд станет не равен 0 Когда утечка достигнет установленного значения Iд >= Io , УЗО отключит потребителя. Теперь достаточно ясно выразился? |
|
|
|
19.2.2021, 14:32
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
19.2.2021, 15:38
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
19.2.2021, 20:17
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Цитата И да, работу УЗО Вам все-таки нужно подучить. Объязательно ... кэп! Вы неправильно делаете вывод. Гм ... востановим хронологию ... Началось с Вашего ответа Костяну (который доя...ся до меня, с глупыми вопросами) Можно. Костян поблагодарив Вас, за весьма ценную инфу, отодвинулся. А я поинтересовался, у Вас ...УЗО сравнивает сумму фазных токов с током нейтрали. При превышении установленной разности этих токов выдается сигнал на размыкание. ... А как образуется эта разность токов ... потребитель "затихарил" чоли? Н а что получил ответ, от Вас ...Разность фазных токов образуется всилу несимметричности нагрузки по фазам. В силу этого ответа, появился "вывод" и признание, что действительно шутим. А при "домашнем" применении обеспечить симметричную нагрузку практически невозможно. Вам действительно непонятно, или пошутить решили?... ... и вот ... согласно Вами сказанного (что симметрию обеспечить не возможно) ... делаем вывод ... УЗО, вааще, не даст пользоваться энергией! разрешаете, теперь сказать ...КАРЛ! (понравилось чо-то)? ... И да, мы шутим ... Вы, вклинившись в мелкую "разборку", принялись (будущи "невкурсах") объяснять надобность и принцип работы УЗО. |
|
|
|
19.2.2021, 20:27
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Есть Кирхгоф (Kirchhoff) Ну конечно же - справедливая поправка!Метод "слепой машинописи", не исключает случай перестановки практически рядом стоящих букв в отличии от полного пропуска буквы. И фамилию которую много лет писал (спросите любого студента), не знать правильность его написания просто не мог. Но факт - есть факт! Поэтому считаю себя вправе принимать участие в данном обсуждении. Пока несколько моментов: Цитата(ab111) УЗО вычисляет разность тока нейтрали In и геометрической суммы фазных токов в комплексном виде. Можно от математического рассуждения, перейти к обычному физическому?Иначе "непонятка" появляется. Фазные токи - токи в каждой фазе (Ia,Ib,Ic) в соответствии с фазным напряжением. Определяются по закону Ома комплексной нагрузкой (замкнутой цепью). А вот ток в нейтральном проводнике будет равен векторной сумме фазных. Цитата(ab111) Если нагрузка разбалансирована, то сумма фазных токов станет не равна нулю. И этот "лишний" ток потечет в нейтраль. Ʃ I`ф = In . Т.к. токи равны то их разность Iд опять будет равна нулю. Пояснить на векторной диаграмме можно?Как-то у Вас изложено, что токи не равны, но они равны и следовательно нет тока разбаланса Iд. Если так как говорите, то как тогда будет срабатывать УЗО по каждой фазе в отдельности и даже по утечке в нулевом проводнике? А ведь и цепь "ноля" божет быть с сопротивление от условно-близкого к разрыву и до условно-близкого к "жёсткому нулю"! А это уже совершенно противоположные условия для нулевого тока смещения ноля при нессиметричной нагрузке, а УЗО должно работать! PS: Практическую стороны работы 3-х фазного УЗО пока оставим в покое, т.к. не всегда всё так однозначно там для нессиметричных нагрузок. Сообщение отредактировал Rezo - 19.2.2021, 22:55 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
20.2.2021, 0:18
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
меня терзают смутные сомнения, кто то хочет отдохнуть недельку...лишнее удалено
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.2.2021, 1:05
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Как-то у Вас изложено, что токи не равны, но они равны и следовательно нет тока разбаланса Iд. Невнимательное прочтение. "Токи равны" - это Ʃ I`ф = In. "Нет тока ..Iд." это НЕ следствие.1. Если нагрузка полностью сбалансирована,. 1. IN=0, IД=02. Если нагрузка разбалансирована,. 3. Если ток ..начнет поступать ..еще куда-то.. 2. IN≠0, IД=0 3. IД≠0 И три последних предложения в абзаце уже можно не читать. Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2021, 7:09 |
|
|
20.2.2021, 8:17
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
20.2.2021, 12:54
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Невнимательное прочтение. "Токи равны" - это Ʃ I`ф = In. "Нет тока ..Iд." это НЕ следствие. Вот чтобы было понятно без игры слов, просил автора донести материал в более понятной общепринятой технической форме электротехники.Здесь не должно быть у каждого своё понимание и понятие. Цитата(Олега) 1. IN=0, IД=0 Вот как не может быть Iд=0 при Io≠0, если в этом случае система выходит из равновесия?2. IN≠0, IД=0 Ну объясните и покажите "без следствия". Цитата(Олега) Четвертый полюс УЗИП - лишний. Не лишний! Зависит от СЗ.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.2.2021, 13:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
20.2.2021, 13:01
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Не смог понять, как возник вопрос: Это ... очень хитрый ход был ... используется при допросе, "потомков партизан"!Цитата(off.open @ 12.2.2021 @ 12:02) Вопрос ... а зачем Вам УЗО, коли нет заземления? Типа ... вопрос ничаго не значащий. Если дальше почитаете ... можно заметить, что, когда вопросов накопилось (пять шт. кажись) ... он тупо смылся. А могет (даже, скорее всего ... гады, вы все), вас всех, испугался. Сообщение отредактировал off.open - 20.2.2021, 13:02 |
|
|
20.2.2021, 13:08
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
УЗО вычисляет разность тока нейтрали In и геометрической суммы фазных токов в комплексном виде. Т.е. при суммировании учитываются не только лишь амплитуды токов ( Ia , Ib , Ic), но и их моментные векторы (фазы) - (I`a + I`b + I`c) = Ʃ I`ф И при превышении этой разности более порогового значения (Io) выдает сигнал на отключение. УЗО работает иначе. Фазные и нейтральный провода заведены в дифтрансформатор в одно окно. Независимо от разбалансировки токов по фазам и нейтрали их суммарное векторное значения (Кирхгоф) равны 0. УЗО контролирует утечки на стороне электроприемника на РЕ, землю, ОПЧ, короче все утечки мимо дифтрансфоматора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.2.2021, 13:28
Сообщение
#38
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
УЗО работает иначе. Фазные и нейтральный провода заведены в дифтрансформатор в одно окно. Независимо от разбалансировки токов по фазам и нейтрали их суммарное векторное значения (Кирхгоф) равны 0. УЗО контролирует утечки на стороне электроприемника на РЕ, землю, ОПЧ, короче все утечки мимо дифтрансфоматора. Мы говорили не об устройстве, а о принципах вычисления и срабатывания. Что там внутри, я тоже прекрасно знаю. Этот токовый трансформатор аналогичен ТТНП в релейной защите от утечек и 1-ф замыкания на землю, но только в миниатюре и более чувствительный. |
|
|
20.2.2021, 14:40
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот как не может быть Iд=0 при Io≠0, если в этом случае система выходит из равновесия? Rezo, не путай баланс нагрузок и баланс токов в УЗО. Независимо от разбалансировки токов по фазам и нейтрали их суммарное векторное значения (Кирхгоф) равны 0. Это только для понимания исходных состояний, почему не срабатывает. И дальше про появление утечек Цитата ..если ток одной из фаз начнет поступать не только в нагрузку и далее в нейтраль, но и еще куда-то вне нашего контура питания (утечка), то... вас всех, испугался. Не надо перекладывать, именно с методичных вопросов нафик ему УЗО и УЗИП без заземления автор заволновался ("а узо без земли не работает? ")И как только заземление было обнаружено (#12) тревога улеглась. Наблюдает поди, чем терки про УЗО закончатся.. |
|
|
20.2.2021, 14:41
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ёшкин-мышкин! А о чём тема то, господа-товарищи?!
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|