Старпом
сообщение 26.1.2021, 16:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.1.2021
Из: москва
Пользователь №: 58139



Добрый день ВСЕМ
Уважаемые знатоки
Большая просьба!!! Практически SOS!
Транс. 1000кВт
На стороне 0,4кВ вводной авт. EKF ВА 99/1600 1600А 3P с электронным (процессорным) расцепителем. Вся нагрузка через него. На панели данного автомата с помощью переключателей предусмотрено:
а) Устан. тока тепловой защиты Ir1 (полож. переключателей от «Выкл.» до коэф. «1» с шагом 0,1 х от In)
б) Устан. вида защитной характеристики от тока КЗ (4 положения. Минимально – 2-кратное превышение, т.е. 3200А, с задержкой отключения 5 сек, макс. 12х)
Во-общим. данный автомат выбивает без какой-либо закономерности, когда вздумается.
Вырубает днем и вечером, когда нагрузка нормальная, на фазе «А» замер 600- 690А. На фазах «В» и «С» меньше процентов на 10. После 21ч нагрузка падает почти вдвое . но вчера выбил в 22:02ч
Нагрузка – это технические нужды и арендаторы. В основном активная нагрузка – кафе, закусочные.
Самые большие потребители:
- котел отопления 250кВт (Тэны). Его дважды вдоль-поперек прозванивали мегером спецы из сервисной службы, все норм. Тем более, что его собств. автомат на 500А не выбивает.
- след. - это Макдоналдс. Запрос был 210кВт. По факту замер тока в пределах 120-160А по фазам.
- след. Додо-пицца: запрос 80кВт. По факту в пиках 50кВт. Остальные арендаторы 5-40кВт.
Это к тому, что нет потребителей, кот. могли бы внезапно задрать ток в 2-3 раза .
Созванивался с производителем автомата, вообще все напутали, не смогли ничего сказать. Отдача «0»
Менял положения переключателей тока тепл. защиты. Заводская была 0,5 от номинала, переставил на 0,7. Опять вырубает. Последний раз выставил 0,9х от номинала, т.е. на 1600х0,9=1440А. Напоминаю, что ток нагрузки больше 690А ни разу не зафиксирован. Но опять выбил. Каждое выбивание – это без питания куча арендаторов, угрозы, судами, штрафы и т.д... Собственники, соотв-но прессуют меня. Во-общим, ситуевина еще та… Сегодня переключил тепл. защиту в полож. «Выкл.» Жду , что выкинет сейчас.
Фиксировать токи по всем фазам какими-то регистраторами не получится. Говорил с «Овен»ом, у них нет приборов на три фазы и на такие токи (нужно цеплять ТТ на все фазы, целая история) и частота запроса неск. секунд, может не успеть поймать пик (если он есть)
Нужен СОВЕТ знающих. СПАСИБО!

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 26.1.2021, 18:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3931
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Проволочный предохранитель ППН на 1600а поставь и все станет ясно и понятно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.1.2021, 23:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Может минимальный расцепитель, проверьте напряжение. Где-то должен быть разъем для проверки автомата, изучите матчасть устройства.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 13.2.2021, 17:52
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(Старпом @ 26.1.2021, 16:45) *
Вырубает днем и вечером, когда нагрузка нормальная, на фазе «А» замер 600- 690А. На фазах «В» и «С» меньше процентов на 10. После 21ч нагрузка падает почти вдвое . но вчера выбил в 22:02ч


У Вас автомат работает совершенно правильно!

Уставка по тепловому расцепителю - 0,4 x In = 0,4x1600 = 640А (См фото) Вот чуть выше этого тока, как Вы правильно измерили, он и вырубает.
Переключите на уровень 0,7 или 0,8 и забудьте о проблеме! (Отмечено голубым контуром)

Уставка по КЗ стоит "М", т.е. 12 x In = 19200 А. На мой взгляд - великовато для непромышленного применения. Я бы поставил "R" (5 x In)

Прикрепленное изображение


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 3:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены