Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.5.2021 Пользователь №: 58532 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Возник вопрос, сам работаю в электролаборатории. Кабель сечением 2,5 пытаются защитить автоматическим выключателем С25. ГОСТ3-201996-2012 указывает пропускную способность 27А, и перегрузку кабеля допускает с превышением 1,16. А вот ГОСТ 50345-2010 на 4 странице, допускает перегрузку кабеля 1,45. Вопрос, как быть? Какой коэффициент перегрузки использовать? Оба ГОСТ-а действующие. Умом понимаю, что С25 не защитит кабель, но надо аргументированно дать заключение
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Возник вопрос, сам работаю в электролаборатории. Кабель сечением 2,5 пытаются защитить автоматическим выключателем С25. ГОСТ3-201996-2012 указывает пропускную способность 27А, и перегрузку кабеля допускает с превышением 1,16. А вот ГОСТ 50345-2010 на 4 странице, допускает перегрузку кабеля 1,45. Вопрос, как быть? Какой коэффициент перегрузки использовать? Оба ГОСТ-а действующие. Умом понимаю, что С25 не защитит кабель, но надо аргументированно дать заключение Акромя автоматов тама ничаго нет ... и тем более о кабелях.Укажите конкретный пункт ... а то находится только "1,45 (условный ток расцепления)" - которое, ну никак, к кабелю не пришить. Сообщение отредактировал off.open - 13.5.2021, 15:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Фарит) А вот ГОСТ 50345-2010..... Отменён 1 марта этого года.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые эксперты! Возник вопрос, сам работаю в электролаборатории. Кабель сечением 2,5 пытаются защитить автоматическим выключателем С25. ГОСТ3-201996-2012 указывает пропускную способность 27А, и перегрузку кабеля допускает с превышением 1,16. А вот ГОСТ 50345-2010 на 4 странице, допускает перегрузку кабеля 1,45. Вопрос, как быть? Какой коэффициент перегрузки использовать? Оба ГОСТ-а действующие. Умом понимаю, что С25 не защитит кабель, но надо аргументированно дать заключение По ГОСТ Р 50571.4.43—2012/МЭК 60364-4-43:2008 Там примечание, на странице 5 (когда 1,45*Inom) : i2 — ток надежного отключения защитного устройства за заданное стандартное время. Значение тока i2, гарантирующего надежное отключение защитного устройства, должно быть указано производителем или принимается в соответствии со стандартом на изделие. Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем i2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения. другими словами, ошибки в Госте как бы нет, но она есть!.. ![]() (при подсчёте температур нагрева будет видно, что даже самый крутой кабель в 90*С нагрева выдержит перегруз по току только при 1,13*Inom, причём только в 85 градусов). - ну это в теории.... ps: понимаешь, Фарит, как говорится, слушайте сюда: T нагрева / Т макс оболочки = I реальное ^2 / I номинальное жилы ^2; Tmax = 70 *C; T = 70 * ( 28A^2 / 25A^2) = 87 градусов Цельсия. pps: вообще, формула чуть другая T нагрева = Т окр.среды + ( Т макс оболочки - 25*С)*( I реальное ^2 / I номинальное жилы ^2); Сообщение отредактировал Sky_net - 13.5.2021, 21:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Sky_net) ....ошибки в Госте как бы нет, но она есть!.. Ну это так только если по-Одесски! ![]() Сами акцентируете подчёркивая примечание и тут же говорите, что и значени 1.13 уже как бы предел. Автору всё это "до лампочки", т.к. пытается подогнать результат под желаемое в поисках противоречий в ГОСТах, которые собственно разные. Странная у него эл.лаборатория...... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|