ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 , Есть изготовитель в РФ соответствующий этому стандарту?

ALEXVEGA
сообщение 4.4.2021, 22:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2021
Пользователь №: 58189



Добрый день!
Речь идет о строительстве частного дома.
Я предусмотрел прокладку гибких труб и последующую затяжку провода* (исправил) ПВ1
Трубы должны соответствовать IEC 61386.22
(Это Европейский стандарт для канализационных труб на основании которого был принят ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014)
Но я столкнулся с тем, что не смог в РФ найти ни одной трубы которая бы удовлетворяла стандарту.
Это значит, что нельзя вообще использовать эту технологию?

Вопрос:
Подскажите пожалуйста, есть ли в РФ производитель труб удовлетворяющих требованиям этого ГОСТа?
Если нет, то может кто-то ввозит их?
Где купить?
Благодарю!

Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 6.4.2021, 15:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.4.2021, 0:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXVEGA
сообщение 5.4.2021, 4:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2021
Пользователь №: 58189



Спасибо!
Смотрю этого производителя...

Посмотрел.
Но это только красные (внешняя прокладка) и жесткие.
Гофры для внутренних работ диаметром 20 и 25 мм нет.

Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 5.4.2021, 5:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2021, 7:07
Сообщение #4





Гости






Цитата(ALEXVEGA @ 4.4.2021, 22:56) *
...
Я предусмотрел прокладку труб и последующую затяжку кабеля ПВ1
...

С каких это пор ПВ1 стал кабелем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.4.2021, 11:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ALEXVEGA @ 5.4.2021, 4:20) *
Гофры ......нет.
два откуда ей взяться, ежели у Вас про
Цитата(ALEXVEGA @ 4.4.2021, 22:56) *
прокладку труб
тем более про
Цитата(ALEXVEGA @ 4.4.2021, 22:56) *
канализационных труб
канализационной гофры я не встречал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2021, 12:48
Сообщение #6





Гости






Цитата(с2н5он @ 5.4.2021, 11:12) *
... канализационной гофры я не встречал

Встречали-встречали, сознаваться не хотите! А серьёзно - сейчас практически все выпуски моек-умывальников гофрой делают, даже сифоны монтируют изгибая и фиксируя гофру. Выпуски стиральных машин-автоматов - тоже сантехническая гофра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXVEGA
сообщение 5.4.2021, 13:52
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2021
Пользователь №: 58189



Канализация от слова каналы для прокладки кабелей, а не от слова дерьмо качать...

Цитата(с2н5он @ 5.4.2021, 12:12) *
два откуда ей взяться, ежели у Вас протем более про канализационной гофры я не встречал


Честно говоря ничего не понял.
Поясните пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2021, 14:20
Сообщение #8





Гости






Цитата(ALEXVEGA @ 4.4.2021, 22:56) *
...
Речь идет о строительстве частного дома.
...

А из чего дом-то будет? Дервянный, кирпичный, шлакоблочный ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXVEGA
сообщение 5.4.2021, 15:43
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2021
Пользователь №: 58189



Блоки

ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015
Гибкие системы.
Надо Трубы по этому ГОСТУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.4.2021, 16:04
Сообщение #10





Гости






Цитата(ALEXVEGA @ 5.4.2021, 15:43) *
...
ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015
Гибкие системы.
Надо Трубы по этому ГОСТУ

Позвольте узнать, какая проводка у вас будет, скрытая или открытая? Для чего трубы собираетесь применять: для какой-то защиты или для обеспечения сменяемости проводки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.4.2021, 21:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ALEXVEGA @ 5.4.2021, 13:52) *
Поясните пожалуйста!
спрашивать начали про одно, оказалось нужно другое


Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2021, 12:48) *
сознаваться не хотите!
кэшно не хочу - Вы выпуск смело в землю закопаете?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXVEGA
сообщение 5.4.2021, 23:21
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2021
Пользователь №: 58189



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2021, 17:04) *
Позвольте узнать, какая проводка у вас будет, скрытая или открытая? Для чего трубы собираетесь применять: для какой-то защиты или для обеспечения сменяемости проводки?


Скрытая.
По бетонным основаниям и по полу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.4.2021, 0:49
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22895
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



имели ввиду под полом? зачем трубы именно этого госта?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXVEGA
сообщение 6.4.2021, 4:58
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2021
Пользователь №: 58189



По поверхности бетонного пола.
Выше будет утепление и бетонная стяжка.
Потому, что в трубе будет размещен ПВ1.
Цель: оптимизация работ и удешевление стоимости.
Почему этот стандарт?
Это самое оптимальное решение.
У нас так делают жилые объекты. Но у нас это IEC 61386-22
Для пола используют тот же стандарт, но Выше категория ударной стойкости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXVEGA
сообщение 6.4.2021, 15:58
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2021
Пользователь №: 58189



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.4.2021, 8:07) *
С каких это пор ПВ1 стал кабелем?


Сорри!
Согласен, есть накладки с различной терминологией:
По "нашему" кабель это провод по "вашему"
Подзабываю...
Исправляю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.4.2021, 16:57
Сообщение #16





Гости






Цитата(ALEXVEGA @ 6.4.2021, 4:58) *
...
Для пола используют тот же стандарт, но Выше категория ударной стойкости.

А нужна ли Вам высокая ударная стойкость? Труба будет под (в) цементной стяжкой, плюс половое покрытие (пусть даже линолеум), какие тут ударные нагрузки? Здесь, на форуме, фото есть: под стяжкой пола лежит обычная гофра. Может Вы чуток перестраховываетесь? В советские времена доводилось монтировать проводки в панельных домах. Иногда встречались в полу непроходимые каналы, так использовали найритовые трубки, практически та же резина. Засыпалось это всё керамзитом, потом цементная стяжка. Служат эти проводки уже более сорока лет.