Господа! Мне нужно грамотное определение. Занимаюсб слаботочкой - не более 30 В. Встал вопрос: при срабатывании системы пожарной сигнализации необходимо отключать от эл.энергии , ну скажем централизованное кондиционирование, вентиляцию, лифты и пр. Моей задачей всегда было подать "сухой контакт" от реле прибора , который я привожу на требуемому РЩ , а электрики уже сами комутируют и я особо не вникал что там и как. Сейчас необходимо подобрать оборудование самому : я подаю от свеого прибора постоянный ток 3мА напряжением до 30В и мне надо отключить вводной автомат на ЩР ну , 3 полюсный на 63А , другой 40 А , еще один 32А. Как именно этот аппарат назыавается (куда я привожу свои 30В и который рубит автомат на вводе в распредщиток)и как его надо подбирать . Это реле, расцепитель , коммутатор ???? Просвятите!
|
|
|
|
23.10.2007, 17:29
Сообщение
#2
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Расцепитель? - http://www.elec.su/statiy/news_detail.php?ID=6429
|
|
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
23.10.2007, 19:18
Сообщение
#3
|
Гости |
Да я немного разобрался.Мне нужен расцепитель. Например, один из самых распространненных: РН-47 (ИЭК) . Но никак не могу понять схему подключения. По идее , повторяюсь, я должен иметь на нем 4 контакта - для ввода своей слаботочки и для подсоединения одной из фаз, как я понимаю . На принципиальной схеме вроде да так и есть , а вот на фото- всего 2 контакта .Еще вопрос: в паспорте указано:" В целях предотвращения выхода из строя катушки электромагнита из-за перегрева, управление им должно осуществляться в импульсном режиме." Что это значит?
|
|
|
23.10.2007, 20:45
Сообщение
#4
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Да нет, это не то - http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&a...amp;product=160 Вижу только силовые контакты, размыкающиеся от толчка рычага электромагнита. Импульсный - кратковременный режим (кратковременное нажатие).
Надо искать дальше. |
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
24.10.2007, 10:35
Сообщение
#5
|
Гости |
Цитата(Гость_Владимир_*) Мне нужен расцепитель. . Но никак не могу понять схему подключения. По идее , повторяюсь, я должен иметь на нем 4 контакта - для ввода своей слаботочки и для подсоединения одной из фаз, как я понимаю . На принципиальной схеме вроде да так и есть , а вот на фото- всего 2 контакта .Еще вопрос: в паспорте указано:" В целях предотвращения выхода из строя катушки электромагнита из-за перегрева, управление им должно осуществляться в импульсном режиме." Что это значит? Расцепитель - это навесное устройство для автоматического выключателя. При подаче тока на катушку электромагнит механически вызывает срабатывание автоматического выключателя. Достаточно импульса тока от долей до единиц секунд. Только вот тока 3 ма маловато будет. Придётся промежуточные реле городить. |
|
|
Гость_Гость_* |
24.10.2007, 18:53
Сообщение
#6
|
Гости |
Нет у меня как раз 3А но постоянного тока 30В . Поставить то доп реле не проблема. Я хочу понять можно ли запускать конкретно РН-47 и им подобные от постоянного тока 30В 3А? И что же значит импульсный режим - ток воздействия на него должен быть минимально непродолжительным?
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
25.10.2007, 9:17
Сообщение
#7
|
Гости |
Я хочу понять можно ли запускать конкретно РН-47 и им подобные от постоянного тока 30В 3А? И что же значит импульсный режим - ток воздействия на него должен быть минимально непродолжительным? 3 ампера или 3 миллиампера? Нет, нельзя. По ссылке http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&a...amp;product=160 есть таблица со всеми параметрами. Электромагнит рассчитан на 220 или 380 вольт, потребляет 1 или 3 ампера. Импульсный режим подразумевает подачу тока на катушку в течение времени, необходимого для срабатывания автомата (максимум единицы секунд). Потом катушка начнёт греться и сгорит, возможно, вместе с корпусом. |
|
|
|
25.10.2007, 10:31
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Нет у меня как раз 3А но постоянного тока 30В . Поставить то доп реле не проблема. Я хочу понять можно ли запускать конкретно РН-47 и им подобные от постоянного тока 30В 3А? И что же значит импульсный режим - ток воздействия на него должен быть минимально непродолжительным? Есть расцепители для постоянного тока и они будут работать при ваших параметрах, только на сколько знаю там либо 24В либо 36В. При совпадании ном наряжения, никаких реле не нужно, просто подаёте на расцепитель это самое напряжение, и он механически отключает автомат. Только учтите, что практически всё произвозители адаптируют расцепители под свои автоматы, т.е. ИЕКовский расцепитель не подойдёт к Моллеровскому автомату и наоборот... |
|
|
25.10.2007, 10:54
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17532 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Расцепитель для модульных АВВ S290A2 24-48В переменного/постоянного тока.
По идее катушка расцепителя должна сама отключаться, нафига после срабатывания употреблять. Просто запитывается после автомата который обрубает. "Сейчас необходимо подобрать оборудование самому " а тот "сухой контакт" отменен, или как? чо за документ? |
|
|
Гость_ZavGar_* |
25.10.2007, 13:28
Сообщение
#10
|
Гости |
Просто запитывается после автомата который обрубает. Если судить по ИЭКовской катушке, то она потребляет значительный ток, соизмеримый с номиналом автомата, т.е. с током штатной нагрузки (либо номинал автомата значительно превышает этот ток, и надо устанавливать отдельный автомат только на эту катушку). Цепи управления должны быть отделены от силовых. |
|
|
|
25.10.2007, 14:30
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А почему бы Вам просто не предусмотреть в щите питания вентиляцией вводной автомат с независимым расцепителем? И построить схему таким образам - http://rr.foto.radikal.ru/0709/18/d13d41b1463f.jpg
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|