Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет кабеля

Stahlbaum
сообщение 15.6.2021, 16:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2021
Пользователь №: 58635



Всем привет! Такой вопрос: имеется квартира 8 комнат, клиент хочет сделать 4 квартиры, в связи с этим возник вопрос какой нужен вводной кабель при такой схеме как на картинке и возможно ли такое вообще? В квартирах планируется Варка на 2 конфорки, Водонагреватель, теплый пол, 2 кондиционера, посудомойка, стиральная машина, СВЧ, чайник, холодильник[size="1"][/size]

Сообщение отредактировал Stahlbaum - 15.6.2021, 17:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.6.2021, 16:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9171
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Самый главный вопрос - сколько выделено на квартиру сейчас
Второй. Это получается минигостиница. Где проект? Заказчик кроить изволятЪ? Могут сильно влететь

И главное. Не надо здесь орать, здесь слепых нет


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.6.2021, 16:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 15.6.2021, 16:19) *
Где проект?
Заказчик изволютъ надеяться, что усё порешает исполнитель (подрядчик-с)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stahlbaum
сообщение 15.6.2021, 17:14
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.6.2021
Пользователь №: 58635



Цитата(Костян челябинский @ 15.6.2021, 16:19) *
Самый главный вопрос - сколько выделено на квартиру сейчас
Второй. Это получается минигостиница. Где проект? Заказчик кроить изволятЪ? Могут сильно влететь


3 квартиры под сдачу, одна для себя, проекта нет, сколько выделено я уточню
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.6.2021, 17:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17621
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Stahlbaum @ 15.6.2021, 17:14) *
..я уточню
Ваш-то какой интерес, вы там кто ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 15.6.2021, 18:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9171
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 15.6.2021, 19:46) *
вы там кто ?

Как это кто? Штукатуромаляроплиточникоэлектрикосантехник


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KRET74
сообщение 17.6.2021, 20:02
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 17.6.2021
Пользователь №: 58642



10 квадратов на квартиру? Не перебор? Посчитать просто, на медный провод считай 6А на квадрат провода. Чайни и микроволновку как долговременную нагрузку не учитывай, а вот две включенные комфорки запросто. И главное во всей этой радости на какой ток у него счётчик. Если на 25 А , то поменять на другой ему не дадут, на этом танцы с бубном закончатся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему