Заземление бытовой техники при системе заземления TN-C |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление бытовой техники при системе заземления TN-C |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
16.6.2021, 22:50
Сообщение
#1
|
Гости |
Нужно мнение экспертов.Дом панелька,ввод четырехжильный,земли нет.Есть щит на лестничной площадке.,на щите есть знак заземления.Был проведен электромонтаж с нуля трехжильным кабелем.Но землю в щите я не подключал,оставил для реконструкции .Начали подключать бытовую технику и оказалось у ст машины,посудомойки и вч варочной панели сидит большой потенциал который появляется благодаря фильтру.Как быть?По правилам я не имею права занулить квартиру но тогда техника будет бить током.Спасибо.
|
|
|
|
17.6.2021, 7:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Отсоединить фильтр от корпуса. Он и без заземления хорошо фильтрует. Проверьте конденсаторы фильтра на утечку/ пробой между выводами
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.6.2021, 7:31 |
|
|
17.6.2021, 10:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По правилам я не имею права занулить.. В каком пункте правил написано "Игорю запрещено занулять оборудование в квартире!" ?Отсоединить фильтр от корпуса. Он и без заземления хорошо фильтрует.. Заземляющий проводник к компу тянется только для работы фильтра ? Тогда может быть подключение к фильтру оставить, а от корпуса отключить ?А вообще-то Игорь делает только то, на что имеет право.. А есть ли пунктик дающий ему такое право (сп, пуэ, руководство пользователя..) ? |
|
|
17.6.2021, 15:19
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
ПУЭ 7 используется только для вновь вводимых и реконструируемых объектов, о чем там в самом начале и написано. Для старых объектов правомерно пользоваться ПУЭ 6, где вместо заземления используется зануление. Жили-же люди до ПУЭ 7.
А, вообще-то, лучше пользоваться бытовыми приборами с корпусом из пластика. Во всяком случае снаружи. Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.6.2021, 15:36 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.6.2021, 23:03
Сообщение
#5
|
Гости |
ПУЭ 7 используется только для вновь вводимых и реконструируемых объектов, о чем там в самом начале и написано. Для старых объектов правомерно пользоваться ПУЭ 6, где вместо заземления используется зануление. Жили-же люди до ПУЭ 7. А, вообще-то, лучше пользоваться бытовыми приборами с корпусом из пластика. Во всяком случае снаружи. Ну о чем вы говорите..идите в м видео посмотрите..у ст машинок..дух шкафов и варочных панелей..платик? |
|
|
17.6.2021, 23:29
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
18.6.2021, 8:00
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Пластик - это всего лишь пожелание.
А насчет ПУЭ с первого до шестого, плюс седьмой, ведь по каким-то документам проектировщики проектировали сооружения и здания? Вот этими документами и надо руководствоваться. Глупо руководствоваться ПУЭ 7 для здания построенного в пятидесятых годах прошлого века. Документов нет? Потерялись? Извините! Это уже не ко мне, а к работникам архива! Заземляющий проводник стал появляться в жилых домах, если я не ошибаюсь, только в начале девяностых. В хрущевских пяти-этажных домах его не было и нет. И именно тогда использовался термин - зануление. У нас, еще стоят здания довоенной постройки тридцатых годов, и никто не собирается их реконструировать под новую бытовую технику. Резюме: здания построенные по старым нормам, именно им и должны соответствовать. Насчет защиты, это надо решать по месту. Это определенная ответственность. Абсолютно правильных решений не бывает. Бывают решения соответствующие определенным документам. А переделка бытовой техники, это личное дело владельца этой техники. Сам переделал, сам и отвечай! Если удачно получилось, максимум - потеря гарантийного талона. Сообщение отредактировал sasha4312 - 18.6.2021, 8:06 |
|
|
|
18.6.2021, 8:50
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
18.6.2021, 13:04
Сообщение
#9
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Документов нет? Потерялись? Извините! Это уже не ко мне, а к работникам архива! Чтобы что-то утверждать, нужно иметь чем обосновать. Заземляющий проводник стал появляться в жилых домах, если я не ошибаюсь, только в начале девяностых. Вы абсолютно не в курсе. Уже в в ПУЭ-3 в появившейся Гл.7.1 есть раздел "заземление". И в последующих изданиях он так же есть.В хрущевских пяти-этажных домах его не было и нет. ПУЭ-3 рулило с 1957 по 1964 г. , как раз времена Хрущева.Другое дело, что в квартирах его использование для многих электроприборов считалось нецелесообразным. И именно тогда использовался термин - зануление.[/u][/b] Вот вам кусочек из 3-го ПУЭ:Резюме: здания построенные по старым нормам, именно им и должны соответствовать. Разумеется Или становиться лучше. |
|
|
||
18.6.2021, 13:05
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Dimka1) Отвод на землю от средней точки фильтра - это очередная поганочка от производителя. Нифига себе!Производитель гарантирует работу фильтра и изготавливает его из условий того, как должно быть. А если не нужно соединение со средней точкой, то пусть приобретает фильтр имеющий защиту только от противофазной момехи, что также не имеет большого счмысла, т.к. и данный вид помехи без земли подавляется примерно в 2 раза хуже, чем могло бы быть. Тогда уж обычный многоместный удлинитель..... Сообщение отредактировал Rezo - 18.6.2021, 13:06 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
18.6.2021, 13:08
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
. Отвод на землю от средней точки фильтра - это очередная поганочка от производителя. Т.е. это зазряшное и вредное действие схемотехников ? Могли ли они себе представить, что некие граждане начнут устраивать в квартирах трехпроводку без подключения желто-зеленого проводника в щите ("пленэрный проводник", блин.. )
Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2021, 13:16 |
|
|
18.6.2021, 20:41
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Производитель гарантирует работу фильтра и изготавливает его из условий того, как должно быть. А если не нужно соединение со средней точкой, то пусть приобретает фильтр имеющий защиту только от противофазной момехи, что также не имеет большого счмысла, т.к. и данный вид помехи без земли подавляется примерно в 2 раза хуже, чем могло бы быть. Если "как должно быть", то для подавления синфазной помехи "средняя точка" фильтра должна подключаться к функциональному заземлению (FE), коим защитное заземление (PE) ни разу не является. Причом к функциональному заземлению именно того устройства, которое фильтр защищает от помех. И в этом плане всякие внешние фильтры где-то там в удлинителе действительно технический нонсенс. Сообщение отредактировал чукча - 18.6.2021, 21:37 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
18.6.2021, 21:56
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Нифига себе! Производитель гарантирует работу фильтра и изготавливает его из условий того, как должно быть. А если не нужно соединение со средней точкой, то пусть приобретает фильтр имеющий защиту только от противофазной момехи, что также не имеет большого счмысла, т.к. и данный вид помехи без земли подавляется примерно в 2 раза хуже, чем могло бы быть. Тогда уж обычный многоместный удлинитель..... Смысл всех этих " Фильтров" при отключении двигателя от сети снизить высоковольтные скачки эдс самоиндукции, вызывающие помехи. Обычной демпфирующей rc цепочки ( и даже одного конденсатора), шунтирующего обмотки двигателя будет вполне достаточным для снижения этих выбросов до приемлемой величины и без применения фильтров с заземлением средней точки, тем более, что из- за объединения N и PE в щите один из конденсаторов такого фильтра все равно оказывается зашунтирован и никакого влияния на эффективность подавления не оказывает. Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.6.2021, 22:16 |
|
|
19.6.2021, 1:04
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(чукча) Если "как должно быть", то для подавления синфазной помехи "средняя точка" фильтра должна подключаться к функциональному заземлению (FE), коим защитное заземление (PE) ни разу не является. Это чьё такое непременное требование?Цитата(Dimka1) Смысл всех этих " Фильтров" при отключении двигателя от сети снизить высоковольтные скачки эдс самоиндукции, вызывающие помехи. Вы о чём - о каких фильтрах речь?Какие в быту ЭДС от звуко-видео оборудования или от компа и его периферии? Цитата(Гость_Гость_Игорь_*_*) Начали подключать бытовую технику.... Разве что-то было сказано о помехах от эл.двигателей, чтобы говорить о снабберных фильтрах гашения обратной ЭДС?Тема вообще о потенциале и больше ни о чём! Собственно всё это (в т.ч. и о FE) уже было сказано в сообщении #3 и не понимаю зачем вновь к этому возвращаться - по причине скучно -"мёртвого" форума? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
19.6.2021, 6:01
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
19.6.2021, 10:25
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Если "как должно быть", то для подавления синфазной помехи "средняя точка" фильтра должна подключаться к функциональному заземлению (FE), коим защитное заземление (PE) ни разу не является. А как же ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ?542.1.1 Заземляющие устройства могут быть выполнены общими или раздельными для защитных и функциональных целей, в зависимости от требований к электроустановке. Защитные цели всегда являются главными. 542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов, следует предусмотреть главный заземляющий зажим (шина) и к нему должны быть присоединены: .. - проводники функционального заземления, при наличии. 2 Главный заземляющий зажим в здании, как правило, применяют в целях функционального заземления. Для информационных технологий его рассматривают как базовую точку подключения информационной сети к заземлителю. 543.5 Совмещенное защитное и функциональное заземление 543.5.1 При применении объединенных заземляющих проводников защитного и функционального заземления, в первую очередь следует выполнять требования к защитным проводникам. Требования, относящиеся к функциональному заземлению выполняют в дополнение, (см. МЭК 60364-4-44 (раздел 444)). Может быть в бытовой сети есть иное оборудование кроме компов, требующее чистой земли ? |
|
|
20.6.2021, 8:28
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
А как же ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ? А в чом процитированное вами противоречит этому ГОСТу? Это чьё такое непременное требование? Это требование для обеспечения работоспособности фильтра, с электробезопасностью не связано. Сообщение отредактировал чукча - 20.6.2021, 8:31 -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
20.6.2021, 10:24
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
20.6.2021, 14:15
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Только если это не противоречит работоспособности оборудования.
О сколько нам открытий чудных готовит включение мозка при чтении ПУЭ. -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
20.6.2021, 16:06
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 19:57 |
|