Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Меркурий 230 АМ-01 подключение через RS-485

Андрей87
сообщение 28.2.2017, 21:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 28.2.2017
Пользователь №: 51833



Доброе время суток. Помогите разобраться в чем проблема. Подключаюсь к Меркурию 230 АМ-01 через RS-485 на контакты 24 и 19 но не получается думал RS-485 не идёт купил другой та же проблема. Решил подключиться через амперметр и подал 5 вольт на контакты 23 и 18 оказалось что нет потребителя. Перепробовал уже всяко и 9 вольт подкидывал результат тот же.Что можно еще попробовать? Подключался по схеме что нарисована в паспорте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 28.2.2017, 21:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Андрей87, Подключаюсь к Меркурию 230 АМ-01
Я бы круто удивился , если б Вы подключились!!
Там нет ни памяти ,ни интерфейсов

Где Вы вычитали , что есть 485 ?
Вот ссылка Меркурий 230 АМ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tandashka
сообщение 6.7.2017, 8:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 16.1.2017
Из: За Урала
Пользователь №: 51171



Такая же проблема, только счётчики ART CN модификации. Не получается установить связь через RS-485 и всё. Перепробовал десяток счётчиков, получилось только вот с этим Меркурий 230
ART-01 PQRSIN. Грешу на адаптер, решил покупать специальный Меркурий 221.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tandashka
сообщение 6.7.2017, 13:49
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 16.1.2017
Из: За Урала
Пользователь №: 51171



Всё разобрался, c RS-485 работают только меркурии в маркировке которых есть "R" остальные по CAN.

Сообщение отредактировал tandashka - 6.7.2017, 13:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 6.7.2017, 15:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



tandashka, Открою Вам тайну icon_biggrin.gif .
Если Вы на адаптере перевернёте местами два интерфейсных провода , Вы подключите и СAN интерфейсные счетчики.
Возможно придётся поиграться с ЭХО.
У меня самодельный 485 адаптер , прекрасно программирует и RS и CAN
На досуге RS-485


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tandashka
сообщение 10.7.2017, 7:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 16.1.2017
Из: За Урала
Пользователь №: 51171



Местами менять пробовал, не получалось. Но с ЭХО конечно ничего не делал.
В пятницу уже был приобретён М-221.
За ссылку спасибо, действительно на досуге всё таки попробую через RS-485 подключить CAN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.7.2017, 17:08
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В целях саморазвития. RS-485 это стандарт на среду передачи (1 уровень OSI). CAN это канальный уровень (уровень 2 OSI). Счетчики, которые не CAN по RS-485 каким протоколом канального уровня пользуются? Или каждый производитель канальный уровень индивидуально организует для своих счетчиков?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 13.7.2017, 10:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Сорри, за поздний ответ.
Давайте по порядку.
Разница между интерфейсами -это логический "0" и"1" . Логический ноль - доминантным битом, а логическая единица - рецессивным
Если мы меняем местами провода интерфейсов, соответственно меняем логику.
Дальше просто используется протокол MODBUS вне зависимости от канала связи, (rs-485, CAN, Irda) разница между оптикой и проводом только в задержках.Это справедливо только для Меркурий.Вообще, какой бы не был производитель, все они немного отходят от общего принятого стандарта.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tandashka
сообщение 12.12.2017, 11:17
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 16.1.2017
Из: За Урала
Пользователь №: 51171



yuoras,
Не подскажите?
Хочу снять почасовой профиль потребления энергии. Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN. Подключаюсь к счётчику, в конфигураторе выбираю вкладку "профиль мощности" и вот он мне и выдаёт профиль мощности, но мне нужна именно почасовое потребление электроэнергии! Никакой опциональной галочки я в конфигураторе не нашел... Этот меркурий вроде бы должен поддерживать данную функцию?

Сообщение отредактировал tandashka - 13.12.2017, 10:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вениамин_*_*
сообщение 24.10.2020, 14:37
Сообщение #10





Гости






Очень удобная и простая программа мониторинга/сбора данных с электросчетчиков Меркурий-230 и других приборов ssd-astra.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 24.10.2020, 20:16
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Гость_Вениамин_* @ 24.10.2020, 14:37) *
Очень удобная и простая программа мониторинга/сбора данных с электросчетчиков Меркурий-230 и других приборов ssd-astra.ru

Всего 40т.р. или подорожала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вениамин_*_*
сообщение 24.10.2020, 21:07
Сообщение #12





Гости






Цитата(Alexisss @ 24.10.2020, 20:16) *
Всего 40т.р. или подорожала?

От 3000 р.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артём_*
сообщение 17.6.2021, 20:14
Сообщение #13





Гости






Добрый день!
Подскажите, счётчик Меркурий 230 AR возможно подключить к компьютеру через RS-485 ?
Использовал схему указанную выше в ссылке, нажимая подключиться пишет, что устройств нет и после появляется синий экран и комп перезагружается.
В чём может быть проблема? Как можно её решить ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexisss
сообщение 18.6.2021, 22:43
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Цитата(Артём @ 17.6.2021, 20:14) *
В чём может быть проблема? Как можно её решить ?

Может я не разглядел в сообщениях, но в инструкции к счётчику нарисовано:
Прикрепленное изображение

т.е. кроме сигнальных проводов интерфейса необходимо запитать и сам интерфейс +5в ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 20.6.2021, 15:59
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Alexisss, Человек даже не указал полный тип прибора (Меркурий 230 AR).
Возможно он и не имеет интерфейсов вообще, а может там CAN.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.6.2021, 22:11
Сообщение #16





Гости






Запитывал +5В.
Модель указана полностью, скорее всего как потом разобрался, у счётчика нет этого интерфейса CAN.
Взял другой счётчик модель Меркурий 230 AR-01 C.
С синим экраном разобрался перепробовав ещё пару драйверов и установив обновления виндовс, но счётчик теперь не подключается, т.е. видно, что конфигуратор его опрашивает и даже сам прописывает его сетевой адрес, но при достижении 60% загрузки появляется ошибка "Запрос на чтение...:Нет ответа".
В чём может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.6.2021, 8:05
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Гость_Гость_*,
Цитата
Подскажите, счётчик Меркурий 230 AR возможно подключить к компьютеру через RS-485 ?

А можно фото Вашего счетчика , если Вы утверждаете , что вот это полностью указана модель его?
Сколько работаю с Инкотекс , такой короткой модели не встречал icon_sad.gif
Цитата из Вашего сообщения
Цитата
Модель указана полностью, скорее всего как потом разобрался, у счётчика нет этого интерфейса CAN

ТУТ
Ознакомьтесь с статьёй , тут более подробнее указаны способы подключения и проблемы, которые могут возникать при подключении.
Там есть вариант подключения к компьютеру через RS-485 , на борту которого CAN


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaydervik
сообщение 27.6.2021, 20:43
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.6.2021
Пользователь №: 58666



Цитата
А можно фото Вашего счетчика


фото первого счётчика ibb.co/6BfpT1v

Сейчас пробую с моделью Меркурий 230 AR-01 C, но ничего не получается, в том числе прочитав описание на сайте по ссылке в предыдущем ответе.
На проценте загрузки 60, появляется ошибка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.Panichkin
сообщение 28.6.2021, 8:46
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 6.11.2008
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498



Цитата(Spaydervik @ 27.6.2021, 20:43) *
На проценте загрузки 60, появляется ошибка.

Т.е. соединение устанавливается? Ошибка происходит во время чтения профиля? На какую глубину читаете? Я встречался с подобным, когда в профиле есть битые/неполные данные. Попробуйте уменьшить глубину чтения.
Если читает, увеличивайте глубину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 29.6.2021, 8:58
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Spaydervik,
Цитата
фото первого счётчика ibb.co/6BfpT1v

Я такого мамонта не видел) 2002 год
Думаю, там интерфейса просто не было.
Цитата
На проценте загрузки 60, появляется ошибка.

1.Попробуйте поиграться с галочкой (ЭХО)
2.Питание на интерфейс счетчика подаете ?
3.Сигнальные интерфейсные провода Data + та Data - попробуте менять местами и играться с ЭХО
4.Пароль точно правильный указываете и его формат (HEX или ACSII)?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 1:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены