![]() Меркурий 230 АМ-01 подключение через RS-485 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Меркурий 230 АМ-01 подключение через RS-485 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2017 Пользователь №: 51833 ![]() |
Доброе время суток. Помогите разобраться в чем проблема. Подключаюсь к Меркурию 230 АМ-01 через RS-485 на контакты 24 и 19 но не получается думал RS-485 не идёт купил другой та же проблема. Решил подключиться через амперметр и подал 5 вольт на контакты 23 и 18 оказалось что нет потребителя. Перепробовал уже всяко и 9 вольт подкидывал результат тот же.Что можно еще попробовать? Подключался по схеме что нарисована в паспорте.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Андрей87, Подключаюсь к Меркурию 230 АМ-01
Я бы круто удивился , если б Вы подключились!! Там нет ни памяти ,ни интерфейсов Где Вы вычитали , что есть 485 ? Вот ссылка Меркурий 230 АМ -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.1.2017 Из: За Урала Пользователь №: 51171 ![]() |
Такая же проблема, только счётчики ART CN модификации. Не получается установить связь через RS-485 и всё. Перепробовал десяток счётчиков, получилось только вот с этим Меркурий 230
ART-01 PQRSIN. Грешу на адаптер, решил покупать специальный Меркурий 221. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.1.2017 Из: За Урала Пользователь №: 51171 ![]() |
Всё разобрался, c RS-485 работают только меркурии в маркировке которых есть "R" остальные по CAN.
Сообщение отредактировал tandashka - 6.7.2017, 13:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
tandashka, Открою Вам тайну
![]() Если Вы на адаптере перевернёте местами два интерфейсных провода , Вы подключите и СAN интерфейсные счетчики. Возможно придётся поиграться с ЭХО. У меня самодельный 485 адаптер , прекрасно программирует и RS и CAN На досуге RS-485 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.1.2017 Из: За Урала Пользователь №: 51171 ![]() |
Местами менять пробовал, не получалось. Но с ЭХО конечно ничего не делал.
В пятницу уже был приобретён М-221. За ссылку спасибо, действительно на досуге всё таки попробую через RS-485 подключить CAN. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В целях саморазвития. RS-485 это стандарт на среду передачи (1 уровень OSI). CAN это канальный уровень (уровень 2 OSI). Счетчики, которые не CAN по RS-485 каким протоколом канального уровня пользуются? Или каждый производитель канальный уровень индивидуально организует для своих счетчиков?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Сорри, за поздний ответ.
Давайте по порядку. Разница между интерфейсами -это логический "0" и"1" . Логический ноль - доминантным битом, а логическая единица - рецессивным Если мы меняем местами провода интерфейсов, соответственно меняем логику. Дальше просто используется протокол MODBUS вне зависимости от канала связи, (rs-485, CAN, Irda) разница между оптикой и проводом только в задержках.Это справедливо только для Меркурий.Вообще, какой бы не был производитель, все они немного отходят от общего принятого стандарта. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.1.2017 Из: За Урала Пользователь №: 51171 ![]() |
yuoras,
Не подскажите? Хочу снять почасовой профиль потребления энергии. Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN. Подключаюсь к счётчику, в конфигураторе выбираю вкладку "профиль мощности" и вот он мне и выдаёт профиль мощности, но мне нужна именно почасовое потребление электроэнергии! Никакой опциональной галочки я в конфигураторе не нашел... Этот меркурий вроде бы должен поддерживать данную функцию? Сообщение отредактировал tandashka - 13.12.2017, 10:27 |
![]() |
|
Гость_Гость_Вениамин_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Очень удобная и простая программа мониторинга/сбора данных с электросчетчиков Меркурий-230 и других приборов ssd-astra.ru
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Вениамин_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Артём_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Подскажите, счётчик Меркурий 230 AR возможно подключить к компьютеру через RS-485 ? Использовал схему указанную выше в ссылке, нажимая подключиться пишет, что устройств нет и после появляется синий экран и комп перезагружается. В чём может быть проблема? Как можно её решить ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Alexisss, Человек даже не указал полный тип прибора (Меркурий 230 AR).
Возможно он и не имеет интерфейсов вообще, а может там CAN. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Запитывал +5В.
Модель указана полностью, скорее всего как потом разобрался, у счётчика нет этого интерфейса CAN. Взял другой счётчик модель Меркурий 230 AR-01 C. С синим экраном разобрался перепробовав ещё пару драйверов и установив обновления виндовс, но счётчик теперь не подключается, т.е. видно, что конфигуратор его опрашивает и даже сам прописывает его сетевой адрес, но при достижении 60% загрузки появляется ошибка "Запрос на чтение...:Нет ответа". В чём может быть проблема? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Гость_Гость_*,
Цитата Подскажите, счётчик Меркурий 230 AR возможно подключить к компьютеру через RS-485 ? А можно фото Вашего счетчика , если Вы утверждаете , что вот это полностью указана модель его? Сколько работаю с Инкотекс , такой короткой модели не встречал ![]() Цитата из Вашего сообщения Цитата Модель указана полностью, скорее всего как потом разобрался, у счётчика нет этого интерфейса CAN ТУТ Ознакомьтесь с статьёй , тут более подробнее указаны способы подключения и проблемы, которые могут возникать при подключении. Там есть вариант подключения к компьютеру через RS-485 , на борту которого CAN -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.6.2021 Пользователь №: 58666 ![]() |
Цитата А можно фото Вашего счетчика фото первого счётчика ibb.co/6BfpT1v Сейчас пробую с моделью Меркурий 230 AR-01 C, но ничего не получается, в том числе прочитав описание на сайте по ссылке в предыдущем ответе. На проценте загрузки 60, появляется ошибка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
На проценте загрузки 60, появляется ошибка. Т.е. соединение устанавливается? Ошибка происходит во время чтения профиля? На какую глубину читаете? Я встречался с подобным, когда в профиле есть битые/неполные данные. Попробуйте уменьшить глубину чтения. Если читает, увеличивайте глубину. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Spaydervik,
Цитата фото первого счётчика ibb.co/6BfpT1v Я такого мамонта не видел) 2002 год Думаю, там интерфейса просто не было. Цитата На проценте загрузки 60, появляется ошибка. 1.Попробуйте поиграться с галочкой (ЭХО) 2.Питание на интерфейс счетчика подаете ? 3.Сигнальные интерфейсные провода Data + та Data - попробуте менять местами и играться с ЭХО 4.Пароль точно правильный указываете и его формат (HEX или ACSII)? -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 1:01 |
|
![]() |