ПЧ с питание 380 от сети 220

шахтер
сообщение 4.7.2021, 11:46
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Всем добрый день столкнулся с интересной проблемой. Много лет назад мне тепер покойный энергетик подогнал списанный частотник Омрон. Частотник был реально на тот момент древний его списали вместе со станком, станок понятно в Чермет, частотник за небольшой магарыч отдали мне.  НУ что  намотал на железе сгоревшего сварочного транса  Автотрансформатор 220 /440 Купил в китае два конденсатора емкостью по 2200 мкф.  450 В собрал самодельный выпрямитель ( конденсаторы понятно последовательно после диодов)  Запитал этот ОМРОН именно постоянкой у него есть там такие клемы для запитки от постоянки.  Ну поставил Двигатель 4 кВт на циркулярку ну и как то пилил.  Частотник у меня понятно тоже для Двигателя  4 кВт. При чем этот частотник пишет на своем мониторе именно активную мощность которую потребляет двигатель под нагрузкой. Пишет именно в Вт.  значит несколько лет он у меня вылетал в ощибку если нагрузка превышала примерно 2,5 кВт. При чем вылетал именно по причине падения напряжения на шине постоянного тока.  ну я грешил что под нагрузкой проседает напряжение на моем самодельном Автотрансе, ну понятно думал сеть проседает возможно конденсаторы внутри частотника уже емкость потеряли (Предположение) и вот в этом году заметил частотник перестал вылетать в ошибку Теперь он легко крутит двигатель при полной нагрузке даже чуть больше 4 кВт  вчера палкой тормозил сколько сил хватило, смог нагрузить двигатель на 4200 Вт. и ему плевать. Почему так произошло. Или это он перед смертью просто.  Частотнику реально более 15 лет. года 4 он работает у меня через автотрансформатор. Сеть в моем районе все тоже самое провода по столбам не меняли, у меня дома тоже никаких изменений нет . Ничего я не менял в проводке или  типа того.

Но почему частотник стал работать вдруг реально лучше, это просто очень заметно. раньше пилиш бревно пилой диаметром 400 мм пилу перекосил и все ошибка. а теперь плевал он на эту пилу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 4.7.2021, 16:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(шахтер @ 4.7.2021, 12:46) *
 ... почему частотник стал работать вдруг реально лучше, это просто очень заметно. раньше пилиш бревно пилой диаметром 400 мм пилу перекосил и все ошибка. а теперь плевал он на эту пилу.

Почему так произошло. Или это он перед смертью просто. 

Сгорела защита, и теперь частотнику действительно плевать на эту пилу.

Т.е. "это он перед смертью просто"....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.7.2021, 18:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Sky_net @ 4.7.2021, 16:50) *
Сгорела защита, и теперь частотнику действительно плевать на эту пилу.

Т.е. "это он перед смертью просто"....

Тоже так думал, поэтому вывел на монитор частотника напряжение на шине постоянного тока, однако это напряжение не опускается до скажем так проблемного. А ведь раньше он в ошибку вылетал именно потому что напряжение на шине постоянного тока было именно ниже допустимого.
Я проверял это в журнале ошибок. Все ошибки там есть, и все там расписано. Какое было напряжение во время ошибки, какой ток ну и так далее. Все можно потом посмотреть. И я смотрел.

Он вылетал в ошибку не по току, а именно по напряжению.

Хреново если сгорит, долар то сейчас не 30 рублей , цена частотника пусть даже 4 кВт сейчас на Алиэкспресс в Китае в районе 12000 рублей и это будет совсем не Омрон.Поэтому брать надо с запасом по мощности хотя бы 5.5 кВт а это уже 16000 наших. Печально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.7.2021, 19:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Сейчас тормозил вал циркулярки деревянным бруском и все же загнал ПЧ в ошибку по напряжению при чем что писал сам частотник по мощности потребляемой двигателем заметить не успел. А вот Ватметр который показывает ток и мощность потребления с однофазной сети там мощность прыгнула за 5 кВт. При чем на что обратил внимание так ток вроде как меньше стал частотник с однофазной сети тянуть, раньше ток потребления с одной фазы при номинальной нагрузке на двигателе 4 кВт был примерно 25-27 А а сейчас всего 20 -24 ампера. к сожалению тяжело 4 кВт двигатель тормозить деревянным бруском . он начинает через минуту дымить дышать нечем в мастерской, ничего не видно. Надо наверно постараться посмотреть сетевое напряжение как проседает, может сеть просто стала более стабильная. А я этого просто в дыму не замечаю.

К сожалению для опытов нужен еще один человек чтобы он смотрел на приборы, и хорошее бревно чтобы пилить его пилой на 400 мм.Так бы все было наглядней и без дыма.

Сообщение отредактировал шахтер - 4.7.2021, 19:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ab111
сообщение 6.7.2021, 13:38
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 12.2.2021
Из: Moscow
Пользователь №: 58214



Цитата(шахтер @ 4.7.2021, 19:16) *
Сейчас тормозил вал циркулярки деревянным бруском и все же загнал ПЧ в ошибку по напряжению при чем что писал сам частотник по мощности потребляемой двигателем заметить не успел. А вот Ватметр который показывает ток и мощность потребления с однофазной сети там мощность прыгнула за 5 кВт. При чем на что обратил внимание так ток вроде как меньше стал частотник с однофазной сети тянуть, раньше ток потребления с одной фазы при номинальной нагрузке на двигателе 4 кВт был примерно 25-27 А а сейчас всего 20 -24 ампера. к сожалению тяжело 4 кВт двигатель тормозить деревянным бруском . он начинает через минуту дымить дышать нечем в мастерской, ничего не видно. Надо наверно постараться посмотреть сетевое напряжение как проседает, может сеть просто стала более стабильная. А я этого просто в дыму не замечаю.

К сожалению для опытов нужен еще один человек чтобы он смотрел на приборы, и хорошее бревно чтобы пилить его пилой на 400 мм.Так бы все было наглядней и без дыма.


А раньше, когда частотник стабильно вырубался, Вы не замеряли питающее напряжение на выходе автотрансформатора или выходе Вашего диодного выпрямителя (при нагрузке)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения