УВН не показывает одну из фаз по высокой стороне, на низкой всё ОК. , Учёт видит перекос фаз, но всё работает.

bubaeshka
сообщение 7.9.2021, 12:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.9.2021
Пользователь №: 58838



Здравствуйте уважаемые форумчане. Несколько электриков и пара энергетиков "въехали в пень". Никто ничего не понимает.

Есть энергоснабжающая организация, производственная, просто от неё подключены абоненты. У них есть подстанция 35 кВ. К нам с этой подстанции приходит "шестёрка". Есть организация, которая обслуживают нашу подстанцию.

Ситуация такая: вчера приехали ребята на планово-профилактическую чистку подстанции. После завершения работ, решили посмотреть ток холостого хода трансформатора, прямо на учёте. Заметили отсутствие одной из фаз. Счётчик показывал АВ, вместо АВС. Учёт высоковольтный. Два трансформатора тока и трансформатор напряжения НТМИА. Учётные трансформаторы новые, 2-3 года им. Начали разбираться, сунулись УВН-ом. Две фазы есть, одной нет. Отключили трансформатор маленьким разъединителем, вытащили вставки на НТМИ. Сунулись УВНом. Две фазы есть, одной нет. Причём как то странно, до трансформатора тока фаза есть, после - нету. Прозвонили ТТ - звонится. Включили - две фазы есть, третьей нет (Опять же УВН). Причём уже и до ТТ пропала фаза Приехал энергетик со своим дежурным и своим УВНом. Сунулись прям на изоляторы. Две фазы есть, третьей нет. Зашли в соседнюю подстанцию, метров через 150 на той же линии. Измерили напругу на низкой стороне - всё отлично. Примотали УВН к длинной палке, елозили по проводам. Нашли "обрыв". Вызвали вышку, людей. Отключились, проверили: "обрыв" оказался ненастоящий, только с СИПа воды слилось какое то количество. Включили подстанцию, запустили кое-какие двигатели. Всё работает. Ночь. Все ушли домой. Сегодня утром, предприятие работает, шевелиться, всё крутиться, вертится. Пошли с электриком измерили на низкой стороне. Напряжения в норме. Учёт как не показывал третью фазу, так и не показывает. Замерили на низкой стороне на НТМИ напряжения: А-0 100В, В-0 100В, С-0 - 1,7В. А-В, В-С, А-С по 100 В. Вызвали "обслуживание подстанций". Те приехали с УВНом. Замерили на низкой стороне НТМИа напряжения, ad xd, говорят 2,7 В должно показывать, там сто. Остальное также как я описал выше. Ткнули УВН: две фазы есть, третьей нет. Пошли на соседнюю подстанцию с палкой и УВНом. Две фазы есть, третьей нет. На низкой стороне всё отлично, всё крутится, вертится, шевелится. Сняли на видео. Отослали энергетику, начальнику "обслуживания подстанций". Все в шоке. Все такое видят в первый раз. Хоть билеты продавай на экскурсию.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 7.9.2021, 12:12
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



"Земля" фазы С сети 6кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.9.2021, 12:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



защита бы сказалась
Двухполюсный указатель по ВН пробовали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 7.9.2021, 13:00
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 471
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



По ТН понятно , в разомкнутом треугольнике 100В, линейное:100В, фазное по фазам А, В - 100В, на фазе С - маленькое напряжение. Защита от ОЗЗ даже если ТО проводится в сети может и не сработать.
А электрооборудование будет работать нормально. ОЗЗ причём глухое.


Сообщение отредактировал НИР - 7.9.2021, 13:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bubaeshka
сообщение 8.9.2021, 8:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 7.9.2021
Пользователь №: 58838



Огромное спасибо. Да, есть ветки на линии, прям на проводе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.9.2021, 13:33
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Как всегда, брутальные электреги, чтоб защита ОЗЗ не мешала бухать, вывели её на время. И забыли, что ВЛ идёт по лесу, который рубить лень.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 8.9.2021, 16:08
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



В сетях 6(10) кВ ОЗЗ через растительность обычно вызывает возгорание этой растительности. Емкостных токов на это хватает с лихвой. Вероятнее всего где-то в другом месте заземлилась... Обычно сложности с поиском ОЗЗ вызывает пробитие вентильных разрядников, т.к. визуально не всегда видны симптомы, а заземляющие спуски и контуры заземления не плохо держат такие токи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.9.2021, 18:53
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ещё 100500 лет назад была машинка, указывающая: слева или справа ОЗЗ. Например, пробитый изолятор РЛНД.

Сообщение отредактировал Roman D - 8.9.2021, 18:54


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."