Здравствуйте господа электрики.
Подскажите пожалуйста литературу (справочники, книги и.т.п.) в которой я бы смог найти сверхпереходное индуктивное сопротивление по продольной оси (в относительных единицах) для синхронного генератора 6 кВ, с приблизительной мощностью 1МВА. марка генератора не определенна .т.к. проект. Нужно выбрать кабель для проекта, а КЗ посчитать не могу. Очень жду Ваших ответов и заранее спасибо. |
|
|
|
Гость_The Gadfly_* |
12.11.2015, 15:54
Сообщение
#2
|
Гости |
марка генератора не определенна .т.к. проект. Если проект генератора то величина определяется расчетом, если марка известна то эта величина указывается в паспорте. В нете есть "справочник по ремонту турбогенераторов". Мощность 1 МВА не выпускаются, 1,5 МВт типа ТП(Г) производства Ленинградский электромашиностроительный завод, у них запросите, как правило не отказывают |
|
|
17.11.2015, 1:25
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 |
The Gadfly, спасибо за совет.
Нашел в РД 153-34.0-20.527-98 "РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ" пример с генератором 10 кВ. взял от туда. |
|
|