Здравствуйте, хотелось бы узнать мнение экспертов, желательно документированно. Я работаю на РП 35/6 кВ. Подстанция работает на двух силовых трансформаторах, то есть имеет две системы шин. На высокой стороне установлены реклоузеры. К какому уровню сложности относится наша подстанция?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.9.2021, 17:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не про это?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 23.9.2021, 18:51
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 660
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Уровень сложности подстанции зависит от уровня компетенции обслуживающего персонала, наличия инструмента, приборов и расходных материалов. Но в основном от компетенции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2021, 19:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А не компетенция персонала должна соответствовать уровню сложности подстанции ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 23.9.2021, 19:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Vиктория @ 23.9.2021, 13:19) *
Здравствуйте, хотелось бы узнать мнение экспертов, желательно документированно. Я работаю на РП 35/6 кВ. Подстанция работает на двух силовых трансформаторах, то есть имеет две системы шин. На высокой стороне установлены реклоузеры. К какому уровню сложности относится наша подстанция?

Найдите свою ПС здесь Напишите номер схемы, будет проще вам отвечать.

Уровень сложности зависит от класса напряжения и схемы ПС. На 35 кВ ПС со сложной схемой очень мало. Не тот класс напряжения.

Пока что из списка по ссылке с2н5он, вы подпадаете под
Цитата
К подстанциям напряжением 35 кВ III степени сложности относятся подстанции, кроме перечисленных в п. п. 1 и 2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2021, 20:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Сергей ДД @ 23.9.2021, 19:43) *
Пока что из списка по ссылке с2н5он, вы подпадаете под
А почему не "2. К подстанциям напряжением 35 кВ II степени сложности относятся подстанции, имеющие две и более систем шин и выключатели на стороне высшего напряжения..." ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 24.9.2021, 13:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Что гадать, Пусть ТС укажет номер схемы. Может там и секций нет, не говоря о системе шин. А так то в принципе не важно, работодатель назначает уровень ЗП. И здесь вряд ли удастся что то изменить. Вопрос скорее про деньги, чем про уровень сложности ПС. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vиктория
сообщение 24.9.2021, 18:29
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.4.2021
Пользователь №: 58487



Напишите номер схемы, будет проще вам отвечать.

Уровень сложности зависит от класса напряжения и схемы ПС. На 35 кВ ПС со сложной схемой очень мало. Не тот класс напряжения.


Ни одна схема под нашу не подходит, вот фото. Каждый трансформатор имеют свою систему шин. т.е. подстанция может работать на одном из трансформаторах или на раздельной работе трансформаторов. Имеется секционный разъединитель -МВ6кв. Далее выкатные тележки с МВ6кв и ВВ6кв. Опишу суть вопроса. Решалась проблема об повышении разряда с 3 на 4. Для этого согласно каким то документам было решено вместо короткозамыкателей установить реклоузеры, что и было сделано. Все было бы хорошо, если бы не резкая смена начальства причем всего, начиная от мастера до главного и потеря этих документов. Теперь мы своими силами хотим, как говориться, восстановить справедливость.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 24.9.2021, 19:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Фото не приложилось. Секции и системы шин не путаете случаем? Системы шин, это когда отходящее присоединение можно разъединителями подключить хоть на одну, хоть на другую с.ш., а на секциях присоединения жестко сидят, если уж подключено к первой, то питание от второй оно сможет только через секционник получить. Работа с системами шин, в отличие от обычной секционированной требует более высокой квалификации


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения